Aide pour chaudiere paradigma pelletti II
Aide pour chaudiere paradigma pelletti II
Bonjour a tous,
Cela fait un moment que je vous lis car mon but était d'installer chez moi une chaudiere à pellets. Cette chaudiere je l'ai acheté a un professionnel qui avait fermé sa boutique pour cause de santé et qui vendait son modèle d'expo neuf.
Le truc c'est que je ne vais pas pouvoir l'installer.
Cette chaudiere est de 2007 et je ne sais pas quelle boîtier de regulation il faut installer dessus. Il n'y a qu'un boîtier noir a droite de l'automate. J'ai vu qu'il y avait des regulation "paradigma" qu'on ne peut apparemment pas acheter (pas trouvé) et d'autres régulateurs "Tem" mais je ne sais quel est le bon modèle et encore moins ou le trouver..... De plus on me parle de code pour la mise en route sans lesquels je ne pourrais rien en faire. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait une co....rie en achetant ce matos comme ça.... Aidez moi svp... Merci....
Cela fait un moment que je vous lis car mon but était d'installer chez moi une chaudiere à pellets. Cette chaudiere je l'ai acheté a un professionnel qui avait fermé sa boutique pour cause de santé et qui vendait son modèle d'expo neuf.
Le truc c'est que je ne vais pas pouvoir l'installer.
Cette chaudiere est de 2007 et je ne sais pas quelle boîtier de regulation il faut installer dessus. Il n'y a qu'un boîtier noir a droite de l'automate. J'ai vu qu'il y avait des regulation "paradigma" qu'on ne peut apparemment pas acheter (pas trouvé) et d'autres régulateurs "Tem" mais je ne sais quel est le bon modèle et encore moins ou le trouver..... De plus on me parle de code pour la mise en route sans lesquels je ne pourrais rien en faire. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait une co....rie en achetant ce matos comme ça.... Aidez moi svp... Merci....
0 x
- Philippe Schutt
- Econologue expert
- Messages : 1611
- Inscription : 25/12/05, 18:03
- Localisation : alsace
- x 33
tu as le manuel de l'installateur ?
http://paradoco.paradigmaitalia.it/files/getbyid/502
faut juste comprendre un peu l'italien...
apparemment, le contact X21 et éventuellement le X19
http://paradoco.paradigmaitalia.it/files/getbyid/502
faut juste comprendre un peu l'italien...
apparemment, le contact X21 et éventuellement le X19
0 x
Bonsoir Philippe et merci pour le lien. Ça peut en effet se déchiffrer (si quelqu'un avait un lien vers la version FR je serais tout de même preneur), et je me rends compte que ma doc est incomplète. Je n'ai pas non plus le schéma hydraulique et je ne le vois pas non plus dans la doc en italien.... Mais ce n'est pas mon principal souci.
En fait, ma chaudiere (qui n'est pas encore installée) n'est équipé que du module de contrôle PPUI. Je n'ai pas le "Systa comfort" qui, selon la doc, est une option et je ne sais pas vraiment a quoi il sert, regulation?? Si c'est le cas j 'ai cru comprendre que je pouvais mettre autre chose a la place (TEM PM 2940 par exemple) mais je n'en suis pas sur, besoin de vos lumières..... De plus, si je dois mettre ce
TEM PM 2940, je ne saurai lequel prendre sachant que ma chaudiere ne servira qu'au chauffage et peut être plus tard a l'ecs. Il semblerai qu'il y en ai plusieurs dans cette série: BUL? BUML? Etc.... Il y en a tout un tas ici: http://www.heiz24.de/index.php/fr/PM-29 ... a/l-KAT177
Et surtout, je le rappelle, je ne sais pas si cela remplace le "Systa comfort"..
Voilà ou j'en suis....
En fait, ma chaudiere (qui n'est pas encore installée) n'est équipé que du module de contrôle PPUI. Je n'ai pas le "Systa comfort" qui, selon la doc, est une option et je ne sais pas vraiment a quoi il sert, regulation?? Si c'est le cas j 'ai cru comprendre que je pouvais mettre autre chose a la place (TEM PM 2940 par exemple) mais je n'en suis pas sur, besoin de vos lumières..... De plus, si je dois mettre ce
TEM PM 2940, je ne saurai lequel prendre sachant que ma chaudiere ne servira qu'au chauffage et peut être plus tard a l'ecs. Il semblerai qu'il y en ai plusieurs dans cette série: BUL? BUML? Etc.... Il y en a tout un tas ici: http://www.heiz24.de/index.php/fr/PM-29 ... a/l-KAT177
Et surtout, je le rappelle, je ne sais pas si cela remplace le "Systa comfort"..
Voilà ou j'en suis....
0 x
J'ai bien regardé le schéma italien le x19 est relié au bouton rouge qui est sur la console, il doit servir de coupe circuit. x21 est apparemment la demande extérieur de chaleur et le bornier n'a que deux fils. normal pour une régul aussi complexe?
Je précise que je n'y connais pas grand chose et que je viens vers vous pour apprendre.
Ma grande angoisse: au niveau du module de commande et de la régulation va-t-on pouvoir la mettre en route sans tombé sur un code installateur que nous n'avons pas? Ce serait catastrophique car je ne crois pas qu'il y ai encore des techniciens agréé vers lesquels je pourrais me tourner en France.
Merci,
Nico
Je précise que je n'y connais pas grand chose et que je viens vers vous pour apprendre.
Ma grande angoisse: au niveau du module de commande et de la régulation va-t-on pouvoir la mettre en route sans tombé sur un code installateur que nous n'avons pas? Ce serait catastrophique car je ne crois pas qu'il y ai encore des techniciens agréé vers lesquels je pourrais me tourner en France.
Merci,
Nico
0 x
- Philippe Schutt
- Econologue expert
- Messages : 1611
- Inscription : 25/12/05, 18:03
- Localisation : alsace
- x 33
oui, le X21 est une désactivation de la chaudière, qui peut être utilisée pour forcer l'arrêt.
Le connecteur normal est le X19. Ca ne remplace pas une régulation. C'est juste pour mettre un thermostat d'ambiance à contact sec.
Une régulation fait varier la T° de l'eau du circuit en commandant une vanne de mélange pour avoir toujours l'émission de chaleur correspondant aux déperditions. A mon avis, elle ne devrait pas être incluse dans la chaudière, mais cet avis est peu partagé ;)
Le connecteur normal est le X19. Ca ne remplace pas une régulation. C'est juste pour mettre un thermostat d'ambiance à contact sec.
Une régulation fait varier la T° de l'eau du circuit en commandant une vanne de mélange pour avoir toujours l'émission de chaleur correspondant aux déperditions. A mon avis, elle ne devrait pas être incluse dans la chaudière, mais cet avis est peu partagé ;)
0 x
- Philippe Schutt
- Econologue expert
- Messages : 1611
- Inscription : 25/12/05, 18:03
- Localisation : alsace
- x 33
J'ai trouvé ceci, des fois qu'il y ait des gens qui y connaisse autant que moi... très instructif:
http://forums.futura-sciences.com/habit ... cipes.html
Donc si j'ai bien compris, avec une chaudière, une régule plutôt sophistiquée et le nombre de vannes et de circulateur suffisant on peut faire à peu près tout ce que l'on veut? (gérer deux réseaux de chauffage + un ballon ecs etc...???) a condition d'avoir la puissance nécessaire au départ?
http://forums.futura-sciences.com/habit ... cipes.html
Donc si j'ai bien compris, avec une chaudière, une régule plutôt sophistiquée et le nombre de vannes et de circulateur suffisant on peut faire à peu près tout ce que l'on veut? (gérer deux réseaux de chauffage + un ballon ecs etc...???) a condition d'avoir la puissance nécessaire au départ?
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 1 Réponses
- 1792 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
05/04/22, 23:45Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 25 Réponses
- 23989 Vues
-
Dernier message par thepeace55
Consulter le dernier message
02/10/24, 21:07Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 17 Réponses
- 22360 Vues
-
Dernier message par Lamenfouti
Consulter le dernier message
16/02/22, 10:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 0 Réponses
- 4679 Vues
-
Dernier message par xxx74
Consulter le dernier message
02/11/16, 23:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 4 Réponses
- 5874 Vues
-
Dernier message par LOGIC12
Consulter le dernier message
24/10/14, 01:06Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »