Doutes sur installation climatisation réversible

Le chauffage, l'isolation, la ventilation, les VMC, le refroidissement...bref le confort thermique. Isolation, bois énergie, pompe à chaleur mais aussi électricité, gaz ou mazout, VMC...Aide au choix et à la réalisation, solution de problèmes, optimisations, conseils et astuces...
plansery
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 3
Inscription : 14/12/13, 01:07

Doutes sur installation climatisation réversible




par plansery » 14/12/13, 01:12

Bonjour ,

Ces 2 derniers jours , une entreprise as posé les liaisons frigorifiques pour mes 3 unités .
J ai quelques doutes sur cette pose et sur les explications que j ai eu pour la suite des travaux .

Les liaisons (dans le sens unité vers groupe) passent actuellement en premier en apparent , avec passage d une cloison puis d un mur doublé , et passent sous le sol (dalle non faite pour l instant ) dans des gaines en 90 .

Ayant donné un coup de main (pour le tirage dans les gaines) , j ai remarqué que l isolant se déchirait au passage du mur (avec le cuivre qui devenait apparent )

Quand j ai fait remarquer cela au poseur , il m a répondu que cela avait peu d importance
Je précise que cette partie de liaison passe sous terre en gaine de 90

Je lui est aussi parlé de la suite des travaux , et en particulier du tirage a vide , il m a répondu qu étant sur de son travail cela ne servait a rien .

Aussi il n a pas utilisé dans les passages étroit ni ressort a cintrer , ni cintreuse .

Voila , merci d avance
0 x
raymon
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 901
Inscription : 03/12/07, 19:21
Localisation : vaucluse
x 9




par raymon » 14/12/13, 11:05

Ton installateur cela semble un peu limite. Ceci dit pour le cintrage des tuyaux s'il ne sont pas pliés au coude la cintreuse c'est pas très grave. Exige par contre la vérification de tous les djudjons avec une bombe pour contrôler les fuites et qu'il le fasse en ta présence.Pour le cuivre sans isolant demande leur peut-être de faire un sur isolation.

Tout cela bien sur avant de payer!
0 x
plansery
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 3
Inscription : 14/12/13, 01:07




par plansery » 14/12/13, 11:18

salut et merci

qu es ce qu un , une djudjons ?
0 x
raymon
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 901
Inscription : 03/12/07, 19:21
Localisation : vaucluse
x 9




par raymon » 14/12/13, 14:55

D'après mon fils qui est en train de passer un cap clim sur les nouvelles machines la pompe à vide n'est pas indispensable mais il me dit que l'isolant arraché c'est un peu embêtant à cause de la condensation.
D'après mon fils pour l'étanchéité des dudgeons le mieux c'est liquide vaisselle et eau.Il est impératif qu'il n'y ait aucune fuite sur ces raccords.

fôte d'orthographe c'est dudgeon c'est à dire un outil pour former le tuyau cuivre au raccord.

http://www.hardeman-outillage.com/HTML/dudgeon.html

http://www.youtube.com/watch?v=rA-JoGvQfN8

S'il y en a qui on plus de connaissance que moi... ils peuvent répondre.
0 x
plansery
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 3
Inscription : 14/12/13, 01:07




par plansery » 17/12/13, 22:09

salut

de toute façon une L R est partie , j attends qu ils me recontactent