une dernière chose pour la mise en route/régulation du circulateur, il faut monter un thermostat dans le conduit des fumées, j'en ai un qui va de 0 à 120°C, que va t il se passer si ça dépasse 120°C ? détérioration du bulbe thermostat ?
même dans un "doigt de gant" ?
Récupération de calories sur un poele au bois (optimisation)
- chatelot16
- Econologue expert
- Messages : 6960
- Inscription : 11/11/07, 17:33
- Localisation : angouleme
- x 264
si tu depasse sa temperature maximum il risque de peter ... il faudrait voir sa documentation : la temperature tolerable et toujours un peu superieur a la temperature de reglage maxi
prend un thermostat a bulbe prevu pour four de cuisiniere : ça suporte une temperature plus haute ... mais helas peu precis a basse temperature
je prefere l'electronique : resistance pt100 comme capteur , on en trouve a quelques euro qui supportent 500°C
prend un thermostat a bulbe prevu pour four de cuisiniere : ça suporte une temperature plus haute ... mais helas peu precis a basse temperature
je prefere l'electronique : resistance pt100 comme capteur , on en trouve a quelques euro qui supportent 500°C
0 x
-
- J'apprends l'éconologie
- Messages : 15
- Inscription : 09/04/13, 16:47
Bonjour,
Bon, je me lance à mon tour dans l'étude d'un récupérateur de calories comme celui à l'origine de ce post, simple sans circuit d'eau.
J'ai une maison de 2 étages, 90m² + une extension sans étage avec la salle de bain.
Un poêle Jotul F500 récupéré sur LBC, le conduit est neuf en inox double peau à partir de l’étage.
C'est une ancienne maison, plancher+parquet bois à l’étage, l'isolation est moyenne, murs de 40cm de briques + enduits + BA13 à l’intérieur évidement.
La hauteur sous plafond est entre 3 et 3m50.
Les fenêtres ont bien entendu été changées.
Le poêle est presque central, à coté d'une ancienne porte, j'ai condamné le bas, pour faire un rangement pour le bois et laissé ouvert le haut afin que l'air chaud circule et monte dans l'escalier pour chauffer l’étage.
Quelques chiffres pour mieux lire les photos ci dessous :
le poêle à une sortie arrière.
Le conduit est a 27,5 cm du mur et a 110cm du mur de droite
Est ce un problème de faire un récupérateur de chaleur qui ferait circuler l'air chaud vers la droite à 90° ou c'est un gros problème ?
Si oui sur quelle longueur max, 110cm c'est trop ?
Je ferait une seule épaisseur de briques, par forcement réfractaires si j'ai bien compris.
J'aimerais bien entendu grâce à cela gagner en inertie pour la nuit par exemple entre autre, la pièce est grande et froide le matin
Dites moi ce que vous en pensez !
Merci d'avance
Pat
Bon, je me lance à mon tour dans l'étude d'un récupérateur de calories comme celui à l'origine de ce post, simple sans circuit d'eau.
J'ai une maison de 2 étages, 90m² + une extension sans étage avec la salle de bain.
Un poêle Jotul F500 récupéré sur LBC, le conduit est neuf en inox double peau à partir de l’étage.
C'est une ancienne maison, plancher+parquet bois à l’étage, l'isolation est moyenne, murs de 40cm de briques + enduits + BA13 à l’intérieur évidement.
La hauteur sous plafond est entre 3 et 3m50.
Les fenêtres ont bien entendu été changées.
Le poêle est presque central, à coté d'une ancienne porte, j'ai condamné le bas, pour faire un rangement pour le bois et laissé ouvert le haut afin que l'air chaud circule et monte dans l'escalier pour chauffer l’étage.
Quelques chiffres pour mieux lire les photos ci dessous :
le poêle à une sortie arrière.
Le conduit est a 27,5 cm du mur et a 110cm du mur de droite
Est ce un problème de faire un récupérateur de chaleur qui ferait circuler l'air chaud vers la droite à 90° ou c'est un gros problème ?
Si oui sur quelle longueur max, 110cm c'est trop ?
Je ferait une seule épaisseur de briques, par forcement réfractaires si j'ai bien compris.
J'aimerais bien entendu grâce à cela gagner en inertie pour la nuit par exemple entre autre, la pièce est grande et froide le matin
Dites moi ce que vous en pensez !
Merci d'avance
Pat
0 x
-
- J'apprends l'éconologie
- Messages : 15
- Inscription : 09/04/13, 16:47
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 5 Réponses
- 3257 Vues
-
Dernier message par sicetaitsimple
Consulter le dernier message
20/10/23, 21:15Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 25 Réponses
- 5215 Vues
-
Dernier message par Macro
Consulter le dernier message
22/12/22, 12:51Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 7 Réponses
- 2753 Vues
-
Dernier message par phil59
Consulter le dernier message
23/11/22, 15:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 1 Réponses
- 11418 Vues
-
Dernier message par Arnaud M
Consulter le dernier message
11/02/11, 10:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 3 Réponses
- 5449 Vues
-
Dernier message par Sunflower
Consulter le dernier message
18/07/10, 20:46Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 445 invités