Suivi du temps de fonctionnement sur chaudière OKOFEN
-
- Je comprends l'éconologie
- Messages : 62
- Inscription : 24/09/14, 16:27
j'ai enfin compris pourquoi mes V3V se fermaient au lieu de s'ouvrir quand la t° de chaudière baisse!
C'est en fait ponctuel, uniquement quand la chaudière est en mode production ECS: toute l'eau chaude est dirigée vers le ballon ECS et les V3V se ferment progressivement...
Sinon, depuis 43 heures (vendredi 15h) ma chaudière a été en mode combustion...43 heures...
C'est en fait ponctuel, uniquement quand la chaudière est en mode production ECS: toute l'eau chaude est dirigée vers le ballon ECS et les V3V se ferment progressivement...
Sinon, depuis 43 heures (vendredi 15h) ma chaudière a été en mode combustion...43 heures...
0 x
- manet42
- J'ai posté 500 messages!
- Messages : 631
- Inscription : 22/11/08, 17:40
- Localisation : Lorraine
Dans ce cas, bien choisir l'horaire de production ECS pour ne pas avoir froid.
Ta chaudière serait donc en phase modulation constante ! La production compenserait exactement les pertes...
Beaucoup d'utilisateurs cherchent ce fonctionnement continu
Mais bon avec mes cycles de 83 min, je suis satisfait.
Grillé par Dirk.....
Ta chaudière serait donc en phase modulation constante ! La production compenserait exactement les pertes...
Beaucoup d'utilisateurs cherchent ce fonctionnement continu

Mais bon avec mes cycles de 83 min, je suis satisfait.
Grillé par Dirk.....
0 x
En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc: plus ça rate, plus on a de chance que ça marche.
-
- Je comprends l'éconologie
- Messages : 62
- Inscription : 24/09/14, 16:27
-
- Je comprends l'éconologie
- Messages : 62
- Inscription : 24/09/14, 16:27
1) Une telle longueur de cycle est ... phénoménale pour une Okofen. On aimerait en savoir plus !
En gros :
- modèle / puissance
- caractéristiques de la maison (besoin de chauffage)
- type d'émetteurs (radiateurs, planchers ?), de régulation ("Touch" ou Pelletronic ?), d'automate (l'automatisme qui gère la chaudière (sous le capot bombé : CMP, Kéba ?)...
- paramétrages ?
2) De mémoire (mais cela varie peut-être en fonction de la régulation), la priorité ECS a 3 options :
a) priorité ECS : au moment de la préparation de l'ECS, si la chaudière n'arrive pas à suivre, elle coupe le chauffage !
b) priorité chauffage : c'est l'inverse ; elle coupe la préparation de l'ECS
c) égales priorité aux deux : si elle n'y arrive pas, elle rogne un peu sur les deux...
[de mémoire, je n'ai pas ressorti la notice ; et je crois que c'était comme ça sur l'antique régulation TEM mais ne suis pas sûr que cela ait été repris comme ça, après, sur Pelltronic ou Touch]
3) La V3V peut aussi se fermer quand la demande de chauffage ferait descendre la température de la chaudière sous les 60° ; c'est le dispositif "anti-condensation". Cela peut être le cas typiquement au moment de la relance de la phase "confort". Même sans préparation d'ECS, la chaudière peut alors, pendant quelques temps, être incapable de suivre une forte demande de chaleur...
En gros :
- modèle / puissance
- caractéristiques de la maison (besoin de chauffage)
- type d'émetteurs (radiateurs, planchers ?), de régulation ("Touch" ou Pelletronic ?), d'automate (l'automatisme qui gère la chaudière (sous le capot bombé : CMP, Kéba ?)...
- paramétrages ?
2) De mémoire (mais cela varie peut-être en fonction de la régulation), la priorité ECS a 3 options :
a) priorité ECS : au moment de la préparation de l'ECS, si la chaudière n'arrive pas à suivre, elle coupe le chauffage !
b) priorité chauffage : c'est l'inverse ; elle coupe la préparation de l'ECS
c) égales priorité aux deux : si elle n'y arrive pas, elle rogne un peu sur les deux...
[de mémoire, je n'ai pas ressorti la notice ; et je crois que c'était comme ça sur l'antique régulation TEM mais ne suis pas sûr que cela ait été repris comme ça, après, sur Pelltronic ou Touch]
3) La V3V peut aussi se fermer quand la demande de chauffage ferait descendre la température de la chaudière sous les 60° ; c'est le dispositif "anti-condensation". Cela peut être le cas typiquement au moment de la relance de la phase "confort". Même sans préparation d'ECS, la chaudière peut alors, pendant quelques temps, être incapable de suivre une forte demande de chaleur...
0 x
-
- Je comprends l'éconologie
- Messages : 62
- Inscription : 24/09/14, 16:27
Merci Did67 pour ces précisions!
Alors c'est une Pellematic 32 installée en septembre 2014 avec une régulation Touch.
Ma maison est ancienne, partiellement isolée car j'ai laissé quelques murs en pierre apparents. Elle fait 300m2 et tous les niveaux communiquent librement (la chaleur monte du RDC au 2ème étage).
J'ai deux réseaux: un plancher chauffant d'environ 110m2 et des radiateurs fonte (les vieux et gros!). 2 au RDC (dont 1 sèche serviette en cuisine), 3 au 1er étage (1 par chambre + 1 couloir) et un sèche serviette dans la SDB, puis 3 au 2ème étage et un sèche serviette dans la 2de SDB.
Concernant les réglages:
- plancher: pente à 0.4, pied 22.5, correction 6 et hyst 1
- radiateurs : pente 32.5, pied 32.5, correction 1, hyst 0
Sur les 51 dernières heures (vendredi 15h) le brueleur a fonctionné 51h sur 51 possible en modulant évidemment (enfin j'espère pour ma conso!)
Pour info, j'ai un ballon tampon de 1500l (de mon installation d'origine avec une chaudière bûches) que mon chauffagiste n'a pas su intégrer.
Voilà pour mon installation!
Vous êtes sûrs que c'est bien comme ça?
Alors c'est une Pellematic 32 installée en septembre 2014 avec une régulation Touch.
Ma maison est ancienne, partiellement isolée car j'ai laissé quelques murs en pierre apparents. Elle fait 300m2 et tous les niveaux communiquent librement (la chaleur monte du RDC au 2ème étage).
J'ai deux réseaux: un plancher chauffant d'environ 110m2 et des radiateurs fonte (les vieux et gros!). 2 au RDC (dont 1 sèche serviette en cuisine), 3 au 1er étage (1 par chambre + 1 couloir) et un sèche serviette dans la SDB, puis 3 au 2ème étage et un sèche serviette dans la 2de SDB.
Concernant les réglages:
- plancher: pente à 0.4, pied 22.5, correction 6 et hyst 1
- radiateurs : pente 32.5, pied 32.5, correction 1, hyst 0
Sur les 51 dernières heures (vendredi 15h) le brueleur a fonctionné 51h sur 51 possible en modulant évidemment (enfin j'espère pour ma conso!)
Pour info, j'ai un ballon tampon de 1500l (de mon installation d'origine avec une chaudière bûches) que mon chauffagiste n'a pas su intégrer.
Voilà pour mon installation!
Vous êtes sûrs que c'est bien comme ça?
0 x
-
- Je comprends l'éconologie
- Messages : 62
- Inscription : 24/09/14, 16:27
- christina86
- J'apprends l'éconologie
- Messages : 46
- Inscription : 22/12/11, 02:19
- Localisation : limite poitou/centre/limousin
- x 1
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 2 Réponses
- 4969 Vues
-
Dernier message par Cocktail07
Consulter le dernier message
15/01/23, 13:50Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 1 Réponses
- 5117 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
20/02/10, 23:28Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 28 Réponses
- 32919 Vues
-
Dernier message par tomgey
Consulter le dernier message
20/04/11, 19:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 348 invités