Réglage régulateur Okofen pellematic CMP1.4 2007

Le chauffage, l'isolation, la ventilation, les VMC, le refroidissement...bref le confort thermique. Isolation, bois énergie, pompe à chaleur mais aussi électricité, gaz ou mazout, VMC...Aide au choix et à la réalisation, solution de problèmes, optimisations, conseils et astuces...
Jean-Jacques
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 18
Inscription : 26/02/15, 19:00




par Jean-Jacques » 01/03/15, 18:07

ok je modifie et te dis...
merci
0 x
Jean-Jacques
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 18
Inscription : 26/02/15, 19:00




par Jean-Jacques » 04/03/15, 14:49

donc comme promis, voici mes resultats je suis passé a 27minutes de cycle avec 12° ext, (25' sur le schema) je trouve ca plutot bien !

Image
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79983
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 11372




par Christophe » 04/03/15, 15:11

Jean-Jacques, juste une petite remarque fonctionnelle: si tu pouvais utiliser l'hébergeur d'images du site cela serait mieux (sinon tes images risquent de disparaitre tôt ou tard). Le lien est en dessus de la fenêtre d'édition d'un message...Merci.

(j'ai corrigé pour les 3 que tu as posté sur ce sujet)
0 x
Jean-Jacques
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 18
Inscription : 26/02/15, 19:00




par Jean-Jacques » 04/03/15, 16:34

ok c 'est noté - merci pour les modifs.
jj
0 x
dirk pitt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2081
Inscription : 10/01/08, 14:16
Localisation : isere
x 68




par dirk pitt » 05/03/15, 20:41

pourrais-tu indiquer avec quels reglages tu as obtenu ça. par exemple je vois que le demarrage est a 63°. c'est trop bas.
on vois que ça descends de 3° lors du demarrage. il faudrait que le demarrage se declenche vers les 67 environ. bien que l'amplitude sera plus petite, ça ne veut pas dire que le cycle sera plus court.
egalement la modulation semble bien fonctionner mais elle mets trop longtemps a se mettre à 1. il faut baisser un peu P263.
0 x
Image
cliquez ma signature
Jean-Jacques
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 18
Inscription : 26/02/15, 19:00




par Jean-Jacques » 05/03/15, 22:51

bonsoir,
donc les reglages
p263 =68
p202=80
p281=62
4-7=63
5-8=14
p170=1
pied 35 pente 1.6

je baisse donc 263 a 67 et monte 4-7 a 67 ?
0 x
dirk pitt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2081
Inscription : 10/01/08, 14:16
Localisation : isere
x 68




par dirk pitt » 06/03/15, 21:29

Jean-Jacques a écrit :bonsoir,
donc les reglages
p263 =68
p202=80
p281=62
4-7=63
5-8=14
p170=1
pied 35 pente 1.6

je baisse donc 263 a 67 et monte 4-7 a 67 ?

en fait, il faut un petit ecart entre les 2 donc je dirai 4-7 à 66 et P263=67
0 x
Image

cliquez ma signature
Jean-Jacques
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 18
Inscription : 26/02/15, 19:00




par Jean-Jacques » 06/03/15, 22:25

OK RECU. JE FAIS CA
0 x

 


  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message

Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 560 invités