par Fourbe » 04/07/15, 10:27

bah c'est le coût :/
des devis que j'ai pu trouver ça et là sur le net.
Et que la main d'oeuvre est excessivement chère.

Sable, gravier, tuyau spécifique + travaux dans la maison pour apporter l'air + installation du filtre.
il ne faut pas oublié qu'il faut creuser profond et long
0 x
Avatar de l’utilisateur
antoinet111
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 874
Inscription : 19/02/06, 18:17
Localisation : 29 - Landivisiau
x 1




par antoinet111 » 04/07/15, 10:41

Creuser c'est 200€ la journée pour une mini pelle, aprés pour les plastiques tu va voir une entreprise spécialisée en plastique et tuyau genre PUM.

Mais ça ne devrais pas etre ce prix je pense sinon il ne peux y avoir de retour sur investissement avant 400 ans...
:mrgreen:
0 x
Je vote pour l'écriture de post concret et de sens pratique.
A bas les beaux parleurs et les brasseurs d'air !
Fourbe
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 28
Inscription : 24/06/13, 13:59
Localisation : 82




par Fourbe » 04/07/15, 11:37

pas con.
Tu aurais pas dans ta manche un lien d'un type qui l'aurait fait tout seul ? :mrgreen:
0 x
Fourbe
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 28
Inscription : 24/06/13, 13:59
Localisation : 82




par Fourbe » 16/07/15, 13:02

personne n'aurait un descriptif des action à réaliser et du matériel à acheter ?
On devrait atteindre un peu de plus de 40°C aujourd'hui (déjà 38°c et le pic est à 17h).
Je ne compte pas vivre un été pareil l'an prochain :?
0 x
Fourbe
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 28
Inscription : 24/06/13, 13:59
Localisation : 82




par Fourbe » 28/08/15, 23:38

allé ! je reviens à la charge :)
encore de fortes températures ces derniers jours. On fleurte avec le 30°c dedans.

Voici mon dernier schéma de mon projet. C'est schématique hein !
Ca ferait 20mètres de tuyau. Mon terrain est en pente côté nord ce qui fait que j'aurais forcement une pente inverse à ce qu'il faudrait faire et en plus je serais à tout juste 50cm sous terre. (pente 1m pour 15mètres).

Je vois un pote maçon dans le weekend pour avoir son avis sur le meilleur moyen de traverser le mur.
Image
0 x
Fourbe
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 28
Inscription : 24/06/13, 13:59
Localisation : 82




par Fourbe » 29/08/15, 23:39

sans faire de la pub pour ce site, que pensez vous de ce type de kit ?
http://www.prosynergie.fr/conduits-semi-rigide/6373-kit-puits-canadien-r%C3%A9cup%C3%A9ration-des-condensats-dans-un-regard.html

Je trouve ça excessivement cher. Je contacte Pum dans la semaine pour avoir le tarif réelle d'une couronne de PE
0 x
Avatar de l’utilisateur
simplino
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 143
Inscription : 22/11/15, 18:28

Re: Puit Provencal sans cave




par simplino » 29/11/15, 20:20

Fourbe a écrit :J'ai une maison neuve plutôt bien isolée. Son problème c'est qu'elle chauffe très vite avec le soleil (25°c aujourd'hui sans chauffage pour 12°C dehors). Du coup l'été c'est encore pire.

Je cherche donc un moyen d'apporter de l'air frais en été et tiède en hiver.

Je pourrais être encore plus barbare !

mon idée folle :
Au lieu de creuser, je reprends les aérations de vide sanitaire côté nord pour faire la même chose !

suis-je bon pour l'hospitalisation ou pas ? :D


NON .
Le puits Canadien est un puits à condensation et saletés moisies quasiment impossible à éviter en été !!
Pour cette raison il devient compliqué et cher et difficile à faire marcher !!
Une maison ancienne à vide sanitaire pas assez isolée reste fraiche en été, comme j'ai observé par le passé chez moi autrefois, frais en été, mais très mal isolé du vide sanitaire !!!
Le vide sanitaire avec la terre du sol fraiche (souvenir de l'hiver et des nuits en été plus fraiches ) est très bien et suffisant pour refroidir une maison sans inertie thermique, mais très facilement chauffée par très peu de chaleur solaire, mais il ne faut pas y faire passer l'air moisi du vide sanitaire.
Mais il faut y mettre un échangeur à circulation fermée de ce que vous voulez, air, eau, huile, voire barres de cuivre ou aluminium bonnes conducteurs de la chaleur, voire un caloduc (difficile), qui apporte son froid dans la maison avec un autre échangeur du même type que ceux de pompe à chaleur ou de radiateur de voiture ( tubes avec le froid avec ailettes et circulation d'air de la maison ), mais sans la pompe à chaleur extérieure, juste le vide sanitaire fournit son froid du sol vers l'échangeur à l'autre.

Ce n'est pas usuel, mais plus simple,qu'un puits Canadien, presque rien à creuser, un simple tuyau se balade sur le sol du vide sanitaire (sans circulation d'air extérieur qui réchauffe inutilement le sol du vide sanitaire sans refroidir la maison) et qui va vers un échangeur dans la maison, qui lui nécessite d'y faire circuler l'air de la maison sur cet échangeur, vu la faible différence de température (sans circulation, sinon, la surface doit être grande comme celle du plancher de la maison ).

Vous êtes victime de maison bien isolée à trop faible inertie thermique et qui surchauffe vite avec presque rien de soleil .
Ma vieille maison autrefois à vide sanitaire mal isolé n'avait pas du tout votre problème, toujours fraiche.
Les isolants à laines pleines d'air isolent du froid en permettant de chauffer avec très peu de chaleur, mais n'isolent pas du tout de la chaleur tant qu'on n'y met pas une source de froid dedans !!
La pompe à chaleur à nucléaire caché est une solution, l'autre est d'y faire parvenir le froid du vide sanitaire (plutôt le froid du sol dessous ) comme la pompe à chaleur mais où le sol du vide sanitaire fournit son froid à un échangeur dans la maison identique à celui d'une pompe à chaleur ( par exemple en le récupérant sur une pompe à chaleur à la casse ).
0 x
Avatar de l’utilisateur
simplino
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 143
Inscription : 22/11/15, 18:28

Re: Puit Provencal sans cave




par simplino » 29/11/15, 20:21

Fourbe a écrit :J'ai une maison neuve plutôt bien isolée. Son problème c'est qu'elle chauffe très vite avec le soleil (25°c aujourd'hui sans chauffage pour 12°C dehors). Du coup l'été c'est encore pire.

Je cherche donc un moyen d'apporter de l'air frais en été et tiède en hiver.

Je pourrais être encore plus barbare !

mon idée folle :
Au lieu de creuser, je reprends les aérations de vide sanitaire côté nord pour faire la même chose !

suis-je bon pour l'hospitalisation ou pas ? :D


NON .
Le puits Canadien est un puits à condensation et saletés moisies quasiment impossible à éviter en été !!
Pour cette raison il devient compliqué et cher et difficile à faire marcher !!
Une maison ancienne à vide sanitaire pas assez isolée reste fraiche en été, comme j'ai observé par le passé chez moi autrefois, frais en été, mais très mal isolé du vide sanitaire !!!
Le vide sanitaire avec la terre du sol fraiche (souvenir de l'hiver et des nuits en été plus fraiches ) est très bien et suffisant pour refroidir une maison sans inertie thermique, mais très facilement chauffée par très peu de chaleur solaire, mais il ne faut pas y faire passer l'air moisi du vide sanitaire.
Mais il faut y mettre un échangeur à circulation fermée de ce que vous voulez, air, eau, huile, voire barres de cuivre ou aluminium bonnes conducteurs de la chaleur, voire un caloduc (difficile), qui apporte son froid dans la maison avec un autre échangeur du même type que ceux de pompe à chaleur ou de radiateur de voiture ( tubes avec le froid avec ailettes et circulation d'air de la maison ), mais sans la pompe à chaleur extérieure, juste le vide sanitaire fournit son froid du sol vers l'échangeur à l'autre.

Ce n'est pas usuel, mais plus simple,qu'un puits Canadien, presque rien à creuser, un simple tuyau se balade sur le sol du vide sanitaire (sans circulation d'air extérieur qui réchauffe inutilement le sol du vide sanitaire sans refroidir la maison) et qui va vers un échangeur dans la maison, qui lui nécessite d'y faire circuler l'air de la maison sur cet échangeur, vu la faible différence de température (sans circulation, sinon, la surface doit être grande comme celle du plancher de la maison ).

Vous êtes victime de maison bien isolée à trop faible inertie thermique et qui surchauffe vite avec presque rien de soleil .
Ma vieille maison autrefois à vide sanitaire mal isolé n'avait pas du tout votre problème, toujours fraiche.
Les isolants à laines pleines d'air isolent du froid en permettant de chauffer avec très peu de chaleur, mais n'isolent pas du tout de la chaleur tant qu'on n'y met pas une source de froid dedans !!
La pompe à chaleur à nucléaire caché est une solution, l'autre est d'y faire parvenir le froid du vide sanitaire (plutôt le froid du sol dessous ) comme la pompe à chaleur mais où le sol du vide sanitaire fournit son froid à un échangeur dans la maison identique à celui d'une pompe à chaleur ( par exemple en le récupérant sur une pompe à chaleur à la casse ).
0 x
Avatar de l’utilisateur
plasmanu
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2847
Inscription : 21/11/04, 06:05
Localisation : Le viaduc 07170 Lavilledieu
x 181

Re: Puit Provencal sans cave




par plasmanu » 03/12/15, 23:46

simplino a écrit :NON .
Le puits Canadien est un puits à condensation et saletés moisies quasiment impossible à éviter en été !!
Pour cette raison il devient compliqué et cher et difficile à faire marcher !!
Une maison ancienne à vide sanitaire pas assez isolée reste fraiche en été, comme j'ai observé par le passé chez moi autrefois, frais en été, mais très mal isolé du vide sanitaire !!!
...


SI
chez moi c'est en pente. Ça marche, c'est la gravité naturelle.

Et chaque clim consomme 3 fois moins minimum de nucléaire qu'un grille pain.
0 x
"Ne pas voir le Mal, ne pas entendre le Mal, ne pas dire le Mal" 3 petits singes Mizaru
Obamot
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 29649
Inscription : 22/08/09, 22:38
Localisation : regio genevesis
x 5873




par Obamot » 04/12/15, 02:26

Tu veux dire "déclivité naturelle" à ce que je comprends?
Qu'as-tu constaté? (Lis-voir t'as boîte de MP)

Crdt.
0 x
“Le “mal” porte en lui-même sa propre condamnation”