servenia a écrit :Bonsoir à tous,
une VMI® ne préchauffe pas forcément l'air avec une résistance électrique. Une VMI® se contente d'amener de l'air neuf dans les pièces de vie (chambres, salon), et cet air sera amené dans les pièces de service et évacué par surpression (comme l'air qui s'échappe d'un ballon de baudruche).
Pour moi, ce système de VMI® cumule de nombreux inconvénients :
-les inconvénients de la VMC double-flux : nécessité d'insufflation d'air = beaucoup de gaines (donc prix élevé de matos et de main d'oeuvre), nécessité de + de ventilos (donc conso électrique en hausse), risque de bruit d'insufflation dans les chambres si le système n'est pas TRES BIEN conçu et TRES BIEN posé, risque de ponts accoustiques par les gaines entre les pièces (chambres/séjour, notamment), etc,
- l'inconvénient majeur de la VMC simple-flux : aucune récupération de calories.
Les quelques avantages de la VMI® (possibilité de raccord à un puit canadien, mise en légère surpression de la maison) se retrouvent aussi dans la VMC DF.
Donc pour moi, pas d'hésitation :
- soit on fait une installation "light" avec une VMC SF, avec bouches hygro-réglables et ventilo variable pour diminuer au max le besoin de renouvellement d'air,
- soit on installe carrément une VMC hygro, qui coûtera 300 euros de plus qu'une VMI® et qui permettra de récupérer 1000 ou 2000 kWh de chauffage par année.
plus ici : http://www.comparerdevis.net/travaux_chauffage.htm
Simple avis perso, bien entendu.
Bon ça y est "Servenia" ou quelque soit ton pseudo réel, tu es démasqué Sabetna:
https://www.econologie.com/forums/post279611.html#279611
PUB et... blocage de compte en perspective! Bye, bye...