Bonjour, pour supprimer une anomalie ERR 110 Mise ss thermost secur apparaissant regulièrement sur une chaudiere murale chappee luna platinum duo le chauffagiste a supprimé l'asservissement de l'accelerateur ce qui fait qu'il tourne tout le temps !
Il me dit que ça joue que très peu sur la consommation. J'aimerai avoir votre avis sur ce constat. Par ailleurs il y a certes moins de "REINIT" à faire sur cette maudite alerte mais ça arrive encore de temps en temps.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Cordialement.
Augmentation kw/h si suppression asservissement accelerateur chaudiere
Re: Augmentation kw/h si suppression asservissement accelerateur chaudiere
Un truc comme ça consomme souvent 30-40W à l'heure.
Sachant qu'un peu avant la chaudière, en normal, il démarre avant, et tourne encore un peu après l'arrêt ...
40W*24 = 0.96 par jour, ou on va dire grosso modo 0.15€ jour, à la place de ? 10 cts ????
15 cts par jour, sur 200 jours ? 30€ à l'année ?
Mais peut être aussi la chaudière qui déclenche plus, mais meilleure TP constante dans la maison ????
Sachant qu'un peu avant la chaudière, en normal, il démarre avant, et tourne encore un peu après l'arrêt ...
40W*24 = 0.96 par jour, ou on va dire grosso modo 0.15€ jour, à la place de ? 10 cts ????
15 cts par jour, sur 200 jours ? 30€ à l'année ?
Mais peut être aussi la chaudière qui déclenche plus, mais meilleure TP constante dans la maison ????
1 x
hmmmmm, hummmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm, hein, hummmmmmmmmmmmmm.
Re: Augmentation kw/h si suppression asservissement accelerateur chaudiere
Bonsoir, merci phil59 pour la réponse.
Donc effectivement le chauffagiste avait raison quand il disait que ça ne consommait pas beaucoup.
30 euros de plus pour tourner tout le temps ça n'est pas trop cher si la chaudière fonctionne mieux du fait d'avoir supprimé l'asservissement.
Cordialement.
Donc effectivement le chauffagiste avait raison quand il disait que ça ne consommait pas beaucoup.
30 euros de plus pour tourner tout le temps ça n'est pas trop cher si la chaudière fonctionne mieux du fait d'avoir supprimé l'asservissement.
Cordialement.
0 x
Re: Augmentation kw/h si suppression asservissement accelerateur chaudiere
phil59 a écrit :Un truc comme ça consomme souvent 30-40W à l'heure.
Sachant qu'un peu avant la chaudière, en normal, il démarre avant, et tourne encore un peu après l'arrêt ...
40W*24 = 0.96 par jour, ou on va dire grosso modo 0.15€ jour, à la place de ? 10 cts ????
15 cts par jour, sur 200 jours ? 30€ à l'année ?
Mais peut être aussi la chaudière qui déclenche plus, mais meilleure TP constante dans la maison ????
Bonjour, merci encore phil59 et comme il se trouve que le chauffagiste avait "shunté" l'asservissement et que dernièrement un technicien l'a remis je me suis dit que peut-être je pouvais voir la conso grâce aux données "ENEDIS". Figure toi que lorsqu'il y a l'asservissement (et j'ai pris plusieurs nuits) les consos mini sont entre 0,06 et 0,08 Kw par 1/2 heure et pendant toute la période ou l'asservissement a été "shunté" les consos minis sont de 0,10 à 0,13. On peut donc penser que l'écart de conso est de 0,04 par 1/2 heure soit 1,92 pour 24 heures soit 700 Kw à l'année ! Ca fait quand même le double de ta proposition a 0,96 par jour.
Ca ça serait donc la conso pour un système qui tourne toute l'année maintenant ça ne me dit pas la différence de conso entre fonctionnement à temps plein et fonctionnement asservi car je n'ai aucune idée du pourcentage de temps que ça tourne pour la chaudière .
Meilleurs Voeux à tous.
Cordialement.
0 x
- Philippe Schutt
- Econologue expert
- Messages : 1611
- Inscription : 25/12/05, 18:03
- Localisation : alsace
- x 33
Re: Augmentation kw/h si suppression asservissement accelerateur chaudiere
Bonjour
J'ai eu un problème similaire sur une chaudière Vaillant. Celle-ci coupait le circulateur dès l'extinction de la flamme. La température d'eau gagnait encore 15 degrés.
J'ai ajouté un relais temporisé de cage d'escalier réglé sur 2 minutes et ça a suffi pour solutionner le problème.
J'ai eu un problème similaire sur une chaudière Vaillant. Celle-ci coupait le circulateur dès l'extinction de la flamme. La température d'eau gagnait encore 15 degrés.
J'ai ajouté un relais temporisé de cage d'escalier réglé sur 2 minutes et ça a suffi pour solutionner le problème.