Voilà où j'ai mesuré sur le ZG 254 (10-11 et 12-13) :
Je mets une version plus lisible du câblage :
Et voilà la sonde VF20 HS : référence CENTRA BURKLE CK DVF 20A (Burkle ça ne s'invente pas ! Ah ces schleus !)...y a plus qu'à aller trouver une NTC 20K de contact chez mon plombier préféré...
Réglage régulation vanne 3 ou 4 voies Centratherm ZG 254 pour planchers chauffants ?
-
- Modérateur
- Messages : 80531
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11626
-
- Modérateur
- Messages : 80531
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11626
Re: Réglage régulation vanne 3 ou 4 voies Centratherm ZG 254 pour planchers chauffants ?
GuyGadeboisLeRetour a écrit :J'avoue.... tout ceci est palpitant ! Presque ensorcelant ! (Je sors)
N'est ce pas ?
De la bonne vielle régulation thermique dans le monde réel cela change des débats ésotériques (ou presque) sur le covid !

0 x
Faire une recherche - Participer et contribuer - Publier - Tipee - Netiquette
-
- Modérateur
- Messages : 80531
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11626
Re: Réglage régulation vanne 3 ou 4 voies Centratherm ZG 254 pour planchers chauffants ?
Bon j'ai mis la sonde dans mon froc et elle descend pas sous les 38 kOhm...je pense qu'il fais plus chaud dans mon froc que 12°C...
Tu vois que c'est un sujet palpitant Guy !!
Tu vois que c'est un sujet palpitant Guy !!

0 x
Faire une recherche - Participer et contribuer - Publier - Tipee - Netiquette
-
- Modérateur
- Messages : 80531
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11626
Re: Réglage régulation vanne 3 ou 4 voies Centratherm ZG 254 pour planchers chauffants ?
Voilà c'était bien la sonde intérieure....
J'ai pas trouvé de NTC 20K à dispo pour la changer mais j'ai testé avec une NTC 10K et cela régule de nouveau "vers le chaud"...à priori le ZG 254 ne va pas prendre sa retraite tout de suite !
Avec un nom pareil, forcément c'est du robuste ! On dirait le nom d'un tank russe genre : https://fr.wikipedia.org/wiki/ZSU-23-4
J'ai pas trouvé de NTC 20K à dispo pour la changer mais j'ai testé avec une NTC 10K et cela régule de nouveau "vers le chaud"...à priori le ZG 254 ne va pas prendre sa retraite tout de suite !
Avec un nom pareil, forcément c'est du robuste ! On dirait le nom d'un tank russe genre : https://fr.wikipedia.org/wiki/ZSU-23-4

0 x
Faire une recherche - Participer et contribuer - Publier - Tipee - Netiquette
-
- Econologue expert
- Messages : 18033
- Inscription : 10/12/20, 20:52
- Localisation : 04
- x 5536
Re: Réglage régulation vanne 3 ou 4 voies Centratherm ZG 254 pour planchers chauffants ?
Ouf !!! Le suspense jusqu'au boût, comme dans "L'assassin habite au 21", "Les diaboliques" et "Le corbeau". Il y a du H.G Clouzot chez Totophe ! 

0 x
-
- Modérateur
- Messages : 80531
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11626
Re: Réglage régulation vanne 3 ou 4 voies Centratherm ZG 254 pour planchers chauffants ?
Pfff t'en as peut être rien à carrer de ce sujet mais cela peut intéresser d'autres personnes qui ont le même régulateur !
Bref t'es qu'un sale égoïste !!

Bref t'es qu'un sale égoïste !!


0 x
Faire une recherche - Participer et contribuer - Publier - Tipee - Netiquette
-
- Econologue expert
- Messages : 18033
- Inscription : 10/12/20, 20:52
- Localisation : 04
- x 5536
Re: Réglage régulation vanne 3 ou 4 voies Centratherm ZG 254 pour planchers chauffants ?
Bon écoute, y'a 3 vannes, j'en ai fait deux... (Ah, ben ça fait 3). 

0 x
-
- Modérateur
- Messages : 80531
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11626
Re: Réglage régulation vanne 3 ou 4 voies Centratherm ZG 254 pour planchers chauffants ?
Christophe a écrit :Voilà c'était bien la sonde intérieure...
Sonde changée cet après midi...mais cela déconne toujours...

Sois ça régule 100% chaud soit 100% froid...et la pompe s'arrête de manière pas logique par rapport à l'horloge. Je pense que la régulation est cuite (Je crois que c'est la partie horloge qui déconne...car suivant comment je l'enfonce ça donne des trucs différents...



J'ai fais quelques recherche et voici la notice (en allemand) du ZG 254 (écrite en 1985 et 1995...elle a fait son temps...)
Je pense qu'il est temps d'abandonner, cela m'a couté 1 sonde.
0 x
Faire une recherche - Participer et contribuer - Publier - Tipee - Netiquette
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 0 Réponses
- 240 Vues
-
Dernier message par oizoboxeur
Consulter le dernier message
09/03/25, 21:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 8 Réponses
- 283 Vues
-
Dernier message par izentrop
Consulter le dernier message
01/03/25, 22:40Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 26 Réponses
- 1162 Vues
-
Dernier message par Pilpoill
Consulter le dernier message
18/02/25, 08:32Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 6 Réponses
- 1556 Vues
-
Dernier message par izentrop
Consulter le dernier message
24/10/24, 19:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 10 Réponses
- 9085 Vues
-
Dernier message par Clemclem
Consulter le dernier message
26/12/23, 11:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 274 invités