Je n’en attends pas plus…
Il fait quand même un peu plus : testeur de transistor et composants électroniques sophistiqué, générateur PMW https://fr.manuals.plus/fnds/dso-tc2-os ... _parameter.
Christophe a écrit :de mémoire pour avoir 2 entrées, c'est au moins 150€
Ça se démocratise, j'ai eu un 2 X 120 Mhz avec générateur de fonction pour 90 https://fr.aliexpress.com/item/1005004696526847.html

Voir la forme des signaux et le déphasage tension/courant n'est plus un problème, malgré tout pour obtenir une puissance True RMS, il manque les fonctions du haut de gamme https://www.chauvin-arnoux.com/sites/de ... ce_ed1.pdf
1 x
dede2002
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 1111
Inscription : 10/10/13, 16:30
Localisation : Genève campagne
x 189

Re: Test de la puissance minimale mesurable par différentes prises wattmètres




par dede2002 » 12/01/23, 11:45

Merci Izentrop pour ce document.
C'est clair que le cos phi ne s'applique qu'aux circuits purement inductifs, avec les appareils électroniques c'est plus juste de parler de facteur de puissance.
Pour l'oscillo, j'en ai un qui traîne au grenier depuis quinze ans, je n'avais pas réussi à le faire fonctionner... (quand je le ressortirai je viendrai vous demander de l'aide :wink: )
Je serais curieux de voir le signal d'intensité du PFS qui consomme la bagatelle de 33VA pour une puissance de 0.5W!
Si ça se trouve il ne prend qu'une polarité, ce qui pourrait expliquer la confusion du sinometer, qui fonctionne sans shunt?

Une question: quelle est la fréquence maximum générée par des appareils électroniques? et quelle est la fréquence d'échantillonnage des compteurs électroniques?
0 x
izentrop
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 14276
Inscription : 17/03/14, 23:42
Localisation : picardie
x 1679
Contact :

Re: Test de la puissance minimale mesurable par différentes prises wattmètres




par izentrop » 12/01/23, 12:34

dede2002 a écrit : le cos phi ne s'applique qu'aux circuits purement inductifs
Plus exactement aux signaux purement sinusoïdaux.
Sur l'oscillo, le déphase entre courant et tension, provoqué par une puissance réactive, peut être inductif ou capacitif, ou une combinaison des deux.
La puissance RMS n'est aussi valable que pour du pur sinusoïdal.

J'ai aussi un vieux oscillo Hameg au grenier que je ne tenterais pas de réparer. Un oscillo simple trace numérique, t'en trouve à pas cher https://fr.aliexpress.com/item/1005004291798680.html
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 80064
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 11403

Re: Test de la puissance minimale mesurable par différentes prises wattmètres




par Christophe » 12/01/23, 12:41

izentrop a écrit :
Christophe a écrit :de mémoire pour avoir 2 entrées, c'est au moins 150€
Ça se démocratise, j'ai eu un 2 X 120 Mhz avec générateur de fonction pour 90 https://fr.aliexpress.com/item/1005004696526847.html


Oui je sais qu'il fait plus mais les fonctions de ploting de base me suffisent.