Bonjour,
Installation : Pellematic compact 18KW avec pellematic touch (Maison 1900 isolée, Eure, 11 radiateurs, 200m2).
Je constate que dès que la T°ambiance mes > T° ambiance consigne + Hystérésis la pompe de circulation s'arrête.
Avec Influence ambiance =3
Est-ce normal?
Ci-joint un exemple.
Existe-t'il un paramétrage dans lequel un écart sur les T° Ambiance mes et cons influe sur la T° eau chauffage envoyée par la V3V?
Merci beaucoup!
Jean-Marie
Pellematic 18KW Régulation
Re: Pellematic 18KW Régulation
Bonjour,
C’est normal oui et non.
Pour moi l’hystérésis semble bien trop faible donc oui c’est un fonctionnement normal.
Par contre pour un fonctionnement idéal, ce n’est pas ce qu’il faudrait.
Réseau de radiateurs, passez le correcteur d’influence sur 5.
C’est normal oui et non.
Pour moi l’hystérésis semble bien trop faible donc oui c’est un fonctionnement normal.
Par contre pour un fonctionnement idéal, ce n’est pas ce qu’il faudrait.
Réseau de radiateurs, passez le correcteur d’influence sur 5.
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 1 Réponses
- 3441 Vues
-
Dernier message par Pilpoill
Consulter le dernier message
12/02/24, 22:04Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 10 Réponses
- 7877 Vues
-
Dernier message par Clemclem
Consulter le dernier message
26/12/23, 11:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 14 Réponses
- 6794 Vues
-
Dernier message par Pezo
Consulter le dernier message
25/11/23, 15:27Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 4 Réponses
- 13465 Vues
-
Dernier message par Pilpoill
Consulter le dernier message
31/05/24, 21:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 2 Réponses
- 3625 Vues
-
Dernier message par Pezo
Consulter le dernier message
26/02/23, 14:42Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 469 invités