La recherche a retourné 8 résultats

par Bunny67
11/10/13, 18:08
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Programmation ECS Okofen
Réponses : 10
Vues : 12082

Il y a souvent un incompréhension pour le réglage de l'ECS, c'est vrai que ce n'est pas très clair. Ta température de consigne ECS est de 58°C dans la plage horaire de 17h à 22h La température mini ECS, n'est valide QUE en dehors de la plage horaires ECS défini. chez toi de 22h à 17h. La température...
par Bunny67
21/12/12, 17:09
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Chaudière Okofen pelematic principes de la régulation
Réponses : 66
Vues : 43420

Euh je pense qu'il doit y avoir une erreur de frappe, car moi en mesure, j'ai 51,3g de granulés par tour de vis du bruleur.
par Bunny67
16/12/12, 19:59
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Présentation: Reglages chaudières Okofen
Réponses : 77
Vues : 61127

Bonsoir,

On constate une vrai modulation sur le graphe 2012,de la chaudière.

Comment faites vous pour récupérer toutes ces données ? c'est vraiment intérressant, pour faire une suivi.
par Bunny67
16/12/12, 19:50
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Chaudière Okofen pelematic principes de la régulation
Réponses : 66
Vues : 43420

Re: Mode hors gel

Autre chose, j'ai essayé le compteur de vélo Décathlon DC4S pour mesurer la consommation de granulés, il ne convient pas, il ne compte pas les tops qui se produisent trop lentement. La ref BC 906 semble fonctionner. Fred j'utilise le BC 906, et j'ai l'impression qu'il prend en compte toutes les imp...
par Bunny67
20/11/12, 19:16
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Présentation: Reglages chaudières Okofen
Réponses : 77
Vues : 61127

1) crainte fréquente et pourtant sans fondement : une chaudière consommera ce que perd la maison. Pas plus (sinon, il fait trop chaud et tu le sais tout de suite). Pas moins (sinon il fait trop froid et tu le sais aussi vite). Avoir confiance dans le 1er principe de la thermodynamique : aucune éner...
par Bunny67
17/11/12, 10:09
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Présentation: Reglages chaudières Okofen
Réponses : 77
Vues : 61127

Non j'ai pas l'impression qu'il est spécial mon circulateur, c'est vrai que j'avais un doute sur le fait qu'il puisses marcher en modulation, mais apparemment c'est bon. D'ailleurs, au P181, tu peux effectivement suivre la vitesse du circulateur, et c'est comme tu as dit, 30% à 61° en modulation, ju...
par Bunny67
16/11/12, 23:53
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Présentation: Reglages chaudières Okofen
Réponses : 77
Vues : 61127

En fait j'ai découvert cela page 49 du manuel de montage.
C'est plus clair que dans le descriptif du P180, qui porte a confusion.


Image[/img]
par Bunny67
16/11/12, 11:17
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Présentation: Reglages chaudières Okofen
Réponses : 77
Vues : 61127

Bonjour à tous, Une petite précision, pour ceux qui ont une chaudière en combinaison avec un ballon tampon ou combiné, il ne faut pas oublier de mettre le paramètre 180 sur la valeur 4. C'est le pilotage de la pompe primaire, entre la chaudière et le ballon. Par défaut il est sur 2. Dans cette confi...

Aller sur la recherche avancée