Re: Aide au peaufinage réglage Easypell: température consigne, min et coupure chaudière
Je ne constate pas que le mode A ou B est une quelconque influence sur la gestion de modulation de la chaudiere. Pas la peine de se casser la tête dessus. C'est simplement que si on suit scrupuleusement les instructions, avec la touch, il faut positionner en A et cela n'avait pas été fait lors de l'...
- 16/02/23, 13:54
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Aide au peaufinage réglage Easypell: température consigne, min et coupure chaudière
- Réponses : 25
- Vues : 24958
Re: Aide au peaufinage réglage Easypell: température consigne, min et coupure chaudière
Oui j'ai l'impression qu'elle est surdimensionné en rapport de mes besoins de chauffe. Je sais pas si on peut parlé de maison bien isolé, mais j'ai remis a niveau cette "passoire" de 120m² de 1957 positionné dans le nord ouest de la france. La config d'isolation : 20 à 40cm de laine en com...
- 16/02/23, 10:39
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Aide au peaufinage réglage Easypell: température consigne, min et coupure chaudière
- Réponses : 25
- Vues : 24958
Re: Aide au peaufinage réglage Easypell: température consigne, min et coupure chaudière
Hello 0/ Voici la doc de la easypell v2. https://www.easypell.com/fileadmin/user_upload/Downloads/FR/PE_MA_FR_Easypell_aktuell.pdf J'ai comparé avec l'ancien modèle eayspell, il n'ay aucune différence notable sur la partie automate et gestion électronique. (les diff sont purement cosmétique + ajout ...
- 16/02/23, 01:48
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Aide au peaufinage réglage Easypell: température consigne, min et coupure chaudière
- Réponses : 25
- Vues : 24958
Re: Aide au peaufinage réglage Easypell: température consigne, min et coupure chaudière
le problème, selon moi, n'est pas du coté installateur mais de "eco enginering"... dans la doc il est clairement précisé que la sonde extérieur est facultative !! La chaudiere fonctionne sans... mais son rendement doit-être très éloigné des données annoncés ! Le système touch en combinaiso...
- 16/02/23, 01:26
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Aide au peaufinage réglage Easypell: température consigne, min et coupure chaudière
- Réponses : 25
- Vues : 24958
Re: Aide au peaufinage réglage Easypell: température consigne, min et coupure chaudière
Bonsoir à tous et particulièrement aux possesseur de easypell. J'ai une easypell "v2" depuis fin décembre 2022 et je galère, comme vous, pour lui faire réguler proprement sa combustion. Elle fait du on / off en permanence (en moyenne, cycle de chauffe de 15min / puis arrêt de 45min), quelq...