La recherche a retourné 15 résultats

par Bernard01290
13/03/23, 10:27
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Problème de Combustion jamais réglé Okofen
Réponses : 83
Vues : 23156

Re: Problème de Combustion jamais réglé Okofen

Bonjour,

Je n'ai reçu aucun mail la semaine dernière.
Bonne journée
par Bernard01290
07/03/23, 10:58
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Problème de Combustion jamais réglé Okofen
Réponses : 83
Vues : 23156

Re: Problème de Combustion jamais réglé Okofen

Voici le cycle quotidien de la chaudière

05 03 2023.png
05 03 2023.png (163.17 Kio) Consulté 2087 fois
par Bernard01290
07/03/23, 10:52
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Problème de Combustion jamais réglé Okofen
Réponses : 83
Vues : 23156

Re: Problème de Combustion jamais réglé Okofen

Bonjour,

Désolé de ma réponse tardive.

Volontiers pour que Laurent fasse un diagnostic de la chaudière.
Comment faut-il procéder ?

Bonne journée
par Bernard01290
28/02/23, 10:48
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Problème de Combustion jamais réglé Okofen
Réponses : 83
Vues : 23156

Re: Problème de Combustion jamais réglé Okofen

Puissance 22 kw.

Comment trouver la durée des cycles ?
Merci
par Bernard01290
28/02/23, 10:46
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Problème de Combustion jamais réglé Okofen
Réponses : 83
Vues : 23156

Re: Problème de Combustion jamais réglé Okofen

Bonjour, BIOTEN est la référence que j'ai trouvée sur le devis. En photo ce que j'ai vu sur le tuyau de sortie de la chaudière. Pour la sortie sur le toit, la photo est prise du sol. La prise d'air est à environ un petit mètre du toit. Je peux prendre une photo plus précise si besoin. Bonne journée ...
par Bernard01290
27/02/23, 11:48
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Problème de Combustion jamais réglé Okofen
Réponses : 83
Vues : 23156

Re: Problème de Combustion jamais réglé Okofen

Bonjour,

La référence de la sortie ventouse est la suivante :
Kit BIOTEN verticale diam 130 / 200.

Chez moi Okofen a mis à jour le software avec la dernière version... a-t-il dit le 1er février, sans effet.
Bonne journée
par Bernard01290
26/02/23, 13:39
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Problème de Combustion jamais réglé Okofen
Réponses : 83
Vues : 23156

Re: Problème de Combustion jamais réglé Okofen

Toute l'installation est neuve et a démarré en décembre dernier.
SIlo textile OKOFEN, dans pièce chauffée.
par Bernard01290
26/02/23, 12:31
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Problème de Combustion jamais réglé Okofen
Réponses : 83
Vues : 23156

Re: Problème de Combustion jamais réglé Okofen

Christophe...
Je précise que vu les résultats OKOFEN, je n'ai évidemment aucune confiance dans le diagnostic technicien.
Merci de ton analyse.
par Bernard01290
26/02/23, 12:07
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Problème de Combustion jamais réglé Okofen
Réponses : 83
Vues : 23156

Re: Problème de Combustion jamais réglé Okofen

Bonjour Guillaume,

Je suis dans l'Ain, à côté de Mâcon.

Pour répondre à Christophe le technicien Okofen a examiné les cendres qui sont couleur chocolat et a conclu que c'était bien et normal !!!