Re: Ökofen, démarrage bruleur et fermeture V3V

Bonjour, à la lecture des différents posts, je comprends que la V3V pilotée d'une chaudière OKEFEN fonctionne comme suit: - Lorsque la chaudière est froide, la V3V se ferme pour renvoyer la sortie Chaude de la chaudière vers son entrée froide jusqu'à ce que la température de fonctionnement soit atte...
par Bert_Rand
07/10/23, 16:52
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Ökofen, démarrage bruleur et fermeture V3V
Réponses : 12
Vues : 16477

Re: Ökofen, démarrage bruleur et fermeture V3V

Bonjour, je viens d'installer une PE25 et son groupe hydraulique (ESBE). Je ne suis pas certain d'avoir raccordé correctement la V3V, alors je suis allé dans le menu installateur, pour tester les sorties et j'ai demandé à la V3V de se mettre en position fermée. voici la position dans laquelle s'est ...