La recherche a retourné 8 résultats

par scutigère-véloce
08/03/10, 11:45
Forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Sujet : Panne démarrage Okofen ? Code Def Allumage
Réponses : 33
Vues : 88980

Bonjour, En rentrant de week-end hier soir, quelle ne fut pas ma stupeur en découvrant une maison glaciale ! la chaudière signalait en effet la même panne : "déf. allumage". La dernière fois que le problème s'était produit, c'était du à un amas de cendre devant la bouche du souffleur therm...
par scutigère-véloce
23/01/09, 10:24
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Suivi du temps de fonctionnement sur chaudière OKOFEN
Réponses : 1659
Vues : 779973

Justement, tant qu'on est dans le surdimensionnement : les relevés m'ont permis de constater des temps de fonctionnement beaucoup trop courts ( de l'ordre d'une dizaine de minutes, mais j'avoue que, par flemme, je n'ai pas fait d'autres relevés depuis la fin des grands froids, honte à moi !) Cela ne...
par scutigère-véloce
06/01/09, 12:31
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Suivi du temps de fonctionnement sur chaudière OKOFEN
Réponses : 1659
Vues : 779973

Quelque part ailleurs, j'ai décrit les modifications que j'avais faites. Lance le moteur de recherche... Il s'agit bien des modif dont tu parlais à la page 10 de ce fil ? > abaissement de la T° minimale (param. 4-7 de la régul) > maintien de la T° maxi de la chaudière à 76°C ? > augmentation du par...
par scutigère-véloce
06/01/09, 00:01
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Problème de réglage sur la PE15 Pellematic
Réponses : 6
Vues : 5546

Merci pour ces explications limpides !
Maintenant ça y est, je comprends l'esprit du truc ! Parallèlement à la recherche du bon réglage, je vais suivre tes conseil et probablement investir dans la sonde d'ambiance pour accéder ainsi au facteur de compensation et à l'hystérésis consigne.
par scutigère-véloce
05/01/09, 18:21
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Suivi du temps de fonctionnement sur chaudière OKOFEN
Réponses : 1659
Vues : 779973

Bonsoirà tous, Je viens de faire mes premiers relevés sur la bécane. Voici les chiffres : P112 : 419 x P113 : 73 h p114 : 10 m P115 : 18 m etc. Qu'en pensez vous ? Y a-t-il des choses à modifier ? @dirk pitt : Pour ce qui est des vannes thermostatiques, mon chauffagistes m'a dit que c'était mieux d'...
par scutigère-véloce
04/01/09, 16:28
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Suivi du temps de fonctionnement sur chaudière OKOFEN
Réponses : 1659
Vues : 779973

@ Dirk pitt, J'ai fait hier soir les modif de régul que tu m'as recommandées : j'ai passé le paramètre de pente de 0,4 à 1,0 ; le point de base de 20°Cà 28°C et la limite d'abaissement de -5 à +5°C, j'ai également remis la V3V en mode auto. et ô, miracle, ça chauffe bien, il fait bon dans la maison ...
par scutigère-véloce
03/01/09, 23:23
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Problème de réglage sur la PE15 Pellematic
Réponses : 6
Vues : 5546

Merci pour ton aide ! 1. pour le problème du granulé : En effet, je suis en aspiration avec silo textile. Le silo est situé juste à côté de la chaudière, à moins d'un mètre, le tout étant au même niveau. J'ai opté pour l'aspiration afin de ménager un passage vers la porte de la chaufferie. Le chauff...
par scutigère-véloce
03/01/09, 16:59
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Problème de réglage sur la PE15 Pellematic
Réponses : 6
Vues : 5546

Problème de réglage sur la PE15 Pellematic

Bonjour et bonne année à tous, Je rame pour régler ma pellematic installée depuis 10 jours. En revenant de vacances le 31 décembre, après une semaine d'absence, j'ai eu la mauvaise surprise de trouver une maison froide. Le tuyau d'aspiration à l'entrée du silo intermédiaire était bloqué par le granu...

Aller sur la recherche avancée