par elephant » 18/09/10, 16:52

Bien qu'il soit possible de prévoir des schémas de protection standard qui fonctionnent bien dans de nombreux cas, la foudre est parfois imprévisible. Elle fonctionne parfois à l'envers, comme dans la région de Couvin et Chimay (Belgique) où on a avantage à couper la terre de l'installation.

Beaucoup de gens achètent de petits dispositifs parafoudre en ignorant certaines précaution.

1) Les prises parafoudre ne fonctionnent que si il y a une prie de terre. Ce n'est pas parce qu'il y a une broche sur la prise du mur qu'elle est raccordée ou efficace.

2) Le composant parafoudre (varistor) peut avoir été endommagé lors d'un orage précédent, donc le dispositif ne marche plus. Il est indispensable de vérifier ses parafoudre après chaque coup de foudre proche. Il existe des parafoudre de tableau à cartouches.

3) Il vaut mieux vérifier son contrat d'assurance incendie maintenant qu'après un coup de foudre

4) Il vaut mieux prévenir son assurance incendie quand on fait placer des panneaux et demander confirmation écrite de sa couverture, car les PV augmentent sensiblement la valeur de l'immeuble et peuvent contribuer à augmenter les dégâts.
0 x
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! http://www.caroloo.be
Regismu
Bon éconologue!
Bon éconologue!
Messages : 349
Inscription : 26/03/10, 17:11
Localisation : 13
x 6




par Regismu » 18/09/10, 16:58

pour completer les propos d'Elephant

il est indispensable et obligatoired'avertir son assurance par rapport à la responsabilité que vous prenez en injectant sur le reseau EDF generalement votre assureur en profite pour vous fourguer le dernier contrat sortie à la place de votre veille" couverture" et il peut etre interressant de faire son bilan et de ..partir ailleur :mrgreen: :mrgreen:
0 x
Avatar de l’utilisateur
elephant
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6646
Inscription : 28/07/06, 21:25
Localisation : Charleroi, centre du monde....
x 7




par elephant » 18/09/10, 17:15

On pourrait en fait conseiller d'être encore plus malin...

Alors que le projet PV n'est encore qu'un projet, demander des offres à 2-3 compagnies. Les offres en main, aller voir son assureur.... .
0 x
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! http://www.caroloo.be
Regismu
Bon éconologue!
Bon éconologue!
Messages : 349
Inscription : 26/03/10, 17:11
Localisation : 13
x 6




par Regismu » 18/09/10, 17:18

:mrgreen: oui mais il ne faut pas exagerer certains assureur prennent en compte votre installation de 3Kwc sans supplement :cheesy:
0 x
dedeleco
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 9211
Inscription : 16/01/10, 01:19
x 11




par dedeleco » 19/09/10, 00:27

Les assurances sont d'autant plus tatillonnent que les sommes sont élevées !!
Dans mon cas c'était pas trop élevé, vu que j'ai arrêté l'incendie avant les pompiers avec le tuyau d'arrosage, dans le noir (plus de courant et d'éclairage), la première minutes 10 litres suffisent, 15 minutes à l'arrivée des pompiers, leur camion n'aurait peut être pas suffit !!
Aussi, avoir des lampes accessibles de poche rechargeable à main est très utile, pour trouver le tuyau dans le jardin, le téléphone portable, etc.. (le fixe cramé pour 2 semaines jusqu'au central !!)
Du coup, j'ai posé un beau paratonnerre, mais je ne suis pas sûr qu'il suffise à tout coup !!

La probabilité est facile à calculer avec quelques coups de foudre par Km2/an, mettons 5 à 10/an en zone max (le pire sur terre est de plus de 100 comme au Rwanda, en zone équatorialle )
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foudre
Alors une maison de prise au sol de 100m2 (idem pour le photovoltaique sur une maison de ce type) donne 5à10x100m2/1000000m2=0,05 à 0,1%par an !!
Pour 100ans ou une vie, cela devient 1/10 de la recevoir sur sa maison, voire une certitude sur son jardin de 1000m2 .

Donc sur une vie on a intérêt à mettre un paratonerre et à bien protéger le photovoltaique, 20000€ volatilisé !!
0 x
Regismu
Bon éconologue!
Bon éconologue!
Messages : 349
Inscription : 26/03/10, 17:11
Localisation : 13
x 6




par Regismu » 19/09/10, 09:39

:mrgreen: :mrgreen:


Bonjour

on va positiver en disant que les installations complete de 3Kwc de tres bonne qualité sans difficultés techniques sont en dessous de 19000€ MAXIMUN
0 x
Avatar de l’utilisateur
chatelot16
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6960
Inscription : 11/11/07, 17:33
Localisation : angouleme
x 264




par chatelot16 » 19/09/10, 16:04

c'est un peu dommage d'oublier les paratonerre ... quand on depense les somme que je vois pour du photovoltaique , on pourait bien mettre un peu de cuivre en plus pour proteger tout ca

chez moi y a pas de grand photovoltaique ni de vrai paratonerre , mais un grand mat d'antenne de 12 metre de haut en tube de fer d'une seul piece bien planté dans le sol contre un mur de la maison : si la foudre passe par ce mat il y aura moins de degat que si ca traverse le toit

paratonerre et petite eolienne , encore un bon truc pour que le meme mat serve a plusieurs chose
0 x
Avatar de l’utilisateur
Remundo
Modérateur
Modérateur
Messages : 17264
Inscription : 15/10/07, 16:05
Localisation : Clermont Ferrand
x 5809




par Remundo » 20/09/10, 10:01

Salut Chatelot,

En ce qui concerne le paratonnerre, je suis personnellement contre.

Certes, le paratonnerre va conduire l'essentiel de l'ampérage vers le sol...

Mais
- il attire la foudre
- il peut y avoir quelques ramifications diverses avec début d'incendie possible sur le bâti
- et surtout, il ne protège en rien des effets inductifs sur les boucles de conducteurs, alors même qu'il attire la foudre, (Rmq : effet inductif proportionnels à 1/r où r est la distance au paratonnerre).

Ma stratégie, c'est parasurtenseur, mais pas de paratonnerre, ou alors loin, loin, loin...

Autrement dit, bouclier en cas d'attaque foudroyante, mais ne pas aller chercher l'éclair... :idea:

Cela dit, ce n'est que mon avis...

@+
0 x
le temps du retrait est venu
Avatar de l’utilisateur
chatelot16
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6960
Inscription : 11/11/07, 17:33
Localisation : angouleme
x 264




par chatelot16 » 20/09/10, 10:35

je suis bien de ton avis ! faire une maison entierement en materiaux isolant serait une solution ... que la foudre n'ai pas plus de chance de tomber la qu'ailleur

helas j'avaisi besoin de mettre une antenne de television assez haute , donc avec un fil conducteur qui attirera la foudre aussi bien qu'un paratonerre ... j'aurai pu attacher un bouit de mat a la cheminé comme tout le monde , et si la foudre tombe dessus ca mettra le feux , parce qu'un cable d'antenne c'est un peu trop fin !

en mettant un mat jusqu'au sol je n'attire pas plus la foudre qu'un mat fait n'importe comment , mais si la foudre tombe dessus il n'y aura pas d'incendie

habituelement les descente de paratonnere son en bande de cuivre ... mais le cuivre etant trop cher je trouve que des barres de fer suffisament grosse pour compenser la difference de conductivité sont une bonne solution

j'aime bien que les materiaux depensé servent a plusieur chose a la fois : du bon feuillard de cuivre pour mettre a la terre l'antenne aurait couté plus cher que le mat en fer , mais ne l'aurait pas supporté solidement

et ce mat sera meme assez solide pour une fonction de plus : eolienne
Dernière édition par chatelot16 le 20/09/10, 14:11, édité 1 fois.
0 x
dedeleco
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 9211
Inscription : 16/01/10, 01:19
x 11




par dedeleco » 20/09/10, 14:05

Remundo affirme :
Mais
- il attire la foudre
- il peut y avoir quelques ramifications diverses avec début d'incendie possible sur le bâti
- et surtout, il ne protège en rien des effets inductifs sur les boucles de conducteurs, alors même qu'il attire la foudre, (Rmq : effet inductif proportionnels à 1/r où r est la distance au paratonnerre).


Erreur typique qui fait que vous n'aurez aucune protection valable, même avec parasurtenseur, avec la foudre à moins de 5m à 10m de la maison.
Le paratonnerre n'attire que dans un rayon d'un cône à 45° autour de sa pointe, statistiquement, (électrostatique de base) et donc s'il n'est pas plus haut que nécessaire pour votre maison, il n'attirera rein de plus que ce qui serait tombé sur la maison !!
Bien plus les câbles électriques, les tubes de cuivre, les cornières de fer maintenant les plafonds de placoplâtre vont remplacer le paratonnerre en attirant aussi bien la foudre (mon cas personnel passé constaté) et donc un paratonnerre pas trop haut 2 m et un quadrillage du toit avec du méplat de cuivre épais ou d'aluminium va vous protéger et éviter que cette foudre qui serait tombée sur la maison et les tuyaux et ferrailles en dessous, subisse le courant intense (100000A) à travers la maison en le déviant via cette protection à la terre (crucial avoir une bonne terre humide !) !!
Tout immeuble de plusieurs milliers de m2 doit avoir une protection antifoudre, maillage, paratonnerre, sinon il reçoit la foudre trop souvent (10 fois environ par km2/an max en France) !

Vu cela expliqué par les professionnels, j'ai posé un paratonnerre !!