Christophe a écrit :Le solaire injectait 136 W,
la tension du limiteur de tension est à 226V,
le chargeur de bouclage était branché et prenait 350W (en plus du frigo à 160W) donc toute l'énergie solaire était utilisée avec un coef de 3 !
la tension du simulateur à 228V...
la tension du simulateur branché au PV durant la synchro et donc avant injection était à 224V
Le condo de l'onduleur a claqué quand le chargeur était débranché, quelques minutes plus tard...(arrêt du frigo ??)
J'ai fais 2 essais d'environ 30 secondes de boucle d'auto recharge et comme je l'ai déjà dit, quand j'arrêtais le chargeur j'entendais bouillir dans l'onduleur...peut être justement à cause de la monté en tension rapide du fait du débranchement des 350W ?
"Le condo de l'onduleur a claqué quand le chargeur était débranché,"
Ca ne fait que renforcer l'intérêt d'un test où tu serais sûr que la consommation est toujours supérieure à la production PV.