Ah Ok, le régulateur de charge empêche déjà le retour sur les panneaux la nuit. Il faut juste éviter d'avoir un panneau à l'ombre, à moins que l'interconnexion soit faite avec des raccords MC4 avec diodes incorporées.Yasso a écrit :2. En réponse à Izentrop. Non je n'ai pas placé de schottky nulle part. J'ai une interconnexion direct.
Le problème des batteries en // commence en fin de vie en fait.
As-tu vérifié si chaque panneau indépendamment sortaient la même tension et courant en débranchant les 2 autres.
Ici les caractéristiques de charge pour les batteries plomb, gel ou AGM.
http://www.myshop-solaire.com/myshop_im ... hnique.pdf
As-tu bien les 3 phases de charge : courant au maxi en début de charge jusqu'à ce que la tension atteigne presque 15 v, puis maintien à cette tension jusqu'à charge complète et ensuite, passage en mode floating (ça c'est ok, tu nous avait indiqué les 13.5 V) ?
Une bonne explication sur les différentes batteries plomb https://www.hisse-et-oh.com/articles/79 ... -batteries