eclectron a écrit :L'onduleur ne consomme que 25W à vide.
Il y a 1000-25 =975 W qui sont inutilisés, gâchés. Nous sommes d'accord ?
Non, tant qu'aucune charge n'est raccordée sur l'onduleur, il restera sur sa conso à vide.
Par contre, si l'absence de charge s'éternise, est prévu un "mode recherche" ou la consommation à vide descends à 12 W (pas terrible, d'autres font mieux)
eclectron a écrit :Maintenant l'onduleur est en fonctionnement sur une charge pouvant absorber 487W (sous 50Hz, 230V eff)
Le panneau peut délivrer 1000W en permanence.
Tu résonnes encore à l'envers. Tu confonds puissance potentielle et puissance effective. Ce n'est pas "pouvant absorber", c'est la consommation effective mesurée qui compte
On est en phase de fonctionnement normal, rendement annoncé 95 %, le panneau solaire délivre dans ce cas : 487 /0.95 = 512.6 W... 25.6 W de différence, on n'est pas loin de ton raisonnement, mais c'est juste une coïncidence.
512.62 W en courant continu délivré par le PV plus les pertes dans les câbles,487 W consommés par la charge en courant alternatif et 25.6 W perdus dans l'onduleur.
Si tu as la capacité de soulever 80 kg, tu ne va pas employer toute ta force pour soulever ... ta tasse de café par exemple
Y a t-il des instants dans la sinusoïde 50Hz, où le panneau solaire ne débite que 25W ?
Non, il débite un courant continu en fonction de la demande. L'onduleur transforme le courant en une autre forme et se sert de condos et de selfs pour emmagasiner et restituer de l'énergie juste au bon moment pour construire la sinusoïde avec l'aide d'un petit ordinateur local(ça tu l'avais compris).
Je vois que ton deal sur l'énergie infini courre toujours. Tu as "parlé" de nos échanges du passé, c'était sur un forum qui s'appelait "conspiovniscience", un truc comme ça , sais-tu ce qu'est devenu son admin, un Pascal aussi ?
Tous les contacts "50Hz" devant être protégés par un circuit snubber.
Comment tu fais pour les thermostats des frigos, cafetière, four ?
Je ne vois pas l’intérêt, un onduleur sans transfo de qualité a moins de pertes qu'un convertisseur carré, sans compter les CEM.
L'enphase IQ cité plus haut offre 96.5 % de rendement EN 50530 (UE) et n'a même pas de ventilo de refroidissement, c'est dire. C'est courant aujourd'hui.