Macro a écrit :Ha....Ca ne va pas etre la meme chose....L'arrivé EDF est a l'opposé de la propriété...par rapport au garage en question... le garage est alimenté par un 4x6mm²...
Ben ça peut être réutilisé et suffisamment dimensionné pour 4 kW, ça pourrait même prendre plus (32A - 7000W) en monophasé
par contre si tu fais de l'injection pure, ils vont te faire chier en te disant que les câbles de soutirage et d'injection doivent être dans des gaines séparées.
t'as un autre problème, tu peux pas garder à la fois le tri et faire l'injection en mono avec seulement 4 fils....
Peuvent aussi te faire chier avec les terres, normalement faut ramener toutes les terres à celle de la maison, et pas faire des terres séparées. ça condamne un fil, de section aussi grosse que les sections porteuses de la puissance... Pour les très grosses puissances, quelques dérogations sont possibles pour downsizer le fil de terre (qui ne sert jamais...).
C'est le genre de comédies du Consuel, ça... parmi d'autres.
c'est pas toujours écrit dans la norme UTE C15-712-1. Ils ont chacun leurs petites maniaqueries, et cette norme est fort peu accessible (généralement payante). ça m'a toujours fait marrer ça, de devoir payer pour connaître une loi qui s'avère partielle ou sujette à interprétation (voire dogme) au final...