Soucis sur installation autonome

Forum solaire photovoltaïque PV et génération d'électricité solaire à partir d'énergie solaire en rayonnement direct.
YannBZH
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 1
Inscription : 27/08/18, 15:14

Soucis sur installation autonome




par YannBZH » 27/08/18, 15:16

Bonjour,

Je débute en photovoltaique autonome.

Mon install :
Panneaux : 2x100w mono et 2x100w poly, câblés en série/parallèle
Régulateur : Epever Tracer 40A, avec boitier déporté MT50
Convertisseur : 12v/230v pure sinus 2500w
Batteries : 2 x 12v 85Ah (C5), salines.

En juillet, et en orientant régulièrement mes panneaux, je suis parvenu à produire 1,4Kwh
Mais ce jour, c'est quasi la cata...

Je sais que l'ensoleillement n'est pas le même... Mais à ce point, il doit y avoir un soucis quelque part.
Mon besoin est faible : 1 pc portable 14h:jour et quelques éclairages led.

A l'heure ou j'écris ces lignes (15h), j'ai du soleil. Mais :
Mon régulateur affiche mes PV : 41.7v et... 1.3w seulement.
Là ou je voyais fréquemment 200w et parfois 300w, rares sont les moment où j'obtiens plus de 20w... Mes batteries, qui montaient jadis à 13,5v sont aujourd'hui plutôt sur 11v.

Ma capacité d'investissement est d'environ 150€/mois. Et je compte bien poursuivre avec l'achat de panneaux et batteries. Mais j'aimerai avant comprendre là où il y a, je pense, problème. Régulateur, batteries ???

Merci de m'aider à identifier la défaillance.
0 x
bardal
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 509
Inscription : 01/07/16, 10:41
Localisation : 56 et 45
x 198

Re: Soucis sur installation autonome




par bardal » 27/08/18, 16:10

Cela ressemble fortement à une (ou des) erreur de cablage dans tes panneaux photovoltaïques ou/et dans tes batteries.
Tu ne nous dis pas dans quel voltage tu fonctionnes, 12 ou 24 V ? Je suppose qu'il s'agit de 12 V.
En tout état de cause, tu ne devrait pas trouver 41 V à tes panneaux. Il est probable qu'avec ce voltage, ton régulateur et/ou ton convertisseur régule et empêche tout chargement de tes batteries; à moins que l'un ou l'autre n'ait été endommagé...


Essaie de mettre ici un schéma électrique de ton installation; cela permettra d'y voir un peu plus clair. Normalement les panneaux PV commercialisés débitent en 12 V (parfois en 24 V); il n'y a donc aucune raison de les cabler en série pour une installation en 12 V.
0 x
AD 44
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 696
Inscription : 15/04/15, 15:32
Localisation : Chez moi
x 270

Re: Soucis sur installation autonome




par AD 44 » 27/08/18, 16:59

Bonjour,

bardal a écrit : Normalement les panneaux PV commercialisés débitent en 12 V (parfois en 24 V)


Ah bon ?!!?!?!?
0 x
bardal
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 509
Inscription : 01/07/16, 10:41
Localisation : 56 et 45
x 198

Re: Soucis sur installation autonome




par bardal » 27/08/18, 19:13

C'est le cas le plus fréquent pour les panneaux grand public; bien entendu, personne n'empêche un cablage permettant des voltages différents, mais c'est moins commun pour les panneaux de grande diffusion.

Par ailleurs, cela ne veut pas dire que leur voltage de production est de 12 volts (si c'était le cas, aucune charge de batterie de ce voltage ne serait possible), mais simplement qu'ils sont conçus pour un circuit fonctionnant en 12 volts...

Mais pourquoi cette question? Y a t--il une raison (c'est quand même un sujet trivial), mes suggestions seraient elles erronées ? As tu une autre réponse plus pertinente ? Ou différente ?
0 x
izentrop
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 14308
Inscription : 17/03/14, 23:42
Localisation : picardie
x 1693
Contact :

Re: Soucis sur installation autonome




par izentrop » 27/08/18, 22:13

Bonjour,
Des PVs en // peuvent poser problème si ils ne sont pas exactement appairés et si il manque des diodes by-pass.
Probablement une cellule en panne. Il faudrait faire une mesure de tension aux bornes de chaque panneau.

Comme Bardal l'a demandé, un schéma avec les caractéristiques de chaque éléments nous aiderait.
0 x
AD 44
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 696
Inscription : 15/04/15, 15:32
Localisation : Chez moi
x 270

Re: Soucis sur installation autonome




par AD 44 » 27/08/18, 22:48

Navré pour la réponse si tardive...

Ne le prends pas mal bardal, ma question attendait simplement une réponse c'est tout!

N'étant ni électricien (encore moins électronicien...) je ne suis donc pas qualifié du tout pour apporter une réponse (et je m'en excuse) à yannBZH. Qui plus est à distance sans , effectivement , connaitre quoique ce soit de l'installation.

En revanche, sur le seul point qui me posait question, il me semble (mais peut être me trompe je) que la tension en sortie de panneaux n'est pas régulée soit en 12 ou 24...

au hasard balthazar , une petite mise au point sur le fonctionnement d'un panneaux photopile : http://www.energiedouce.com/content/14- ... x-solaires

en extrait :

"Sur les fiches produits présentes sur notre site, vous trouverez les appellations 12V et 24V, en réalité la tension délivrée par ces panneaux solaires est beaucoup plus importante (respectivement 18-20V et 36-40V) ; Cette appellation est 'vulgarisée' afin de savoir rapidement si tel ou tel produit convient à un système de batteries branchées en 12V ou 24V"


sur ce , bonne nuitée.
0 x

Revenir vers « Solaire photovoltaïque: électricité solaire »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 252 invités