la taille des murs c'est
15x 2.3 m parpaing de 20cm + 150mm d'isolant et donne directement sur l'extérieur (on va dire ldv pour le moment mais si on peut trouver de bons tarifs en panneau de laine de bois on fera surement ce choix) et donne directement sur l'extérieur
15x 2.3 m parpaing de 20 + 150 mm d'isolant complètement enterré
et 2 murs de 10 x 2.3 m à 150 mm en gros moitié enterré moitié sur l'extérieur
en surface au sol ça fait 150 m²
en linéique de de fuite dalle vs mur ext et ext, ça donne juste 15m le reste des 35m est entièrement enterré
la dalle du SV fait 8cm
la dalle du rdc est faite ainsi : poutrelle ourdis + 7 cm dalle + 7 cm de chape
linéique vs, rdc et ext ça fait 0.97 W/m.K. longueur 50m
donc pour ce qui est de l'enveloppe c'est du madrier de 113 mm ldR = 20 cm pour la toiture
et au jour d'aujourd'hui on consomme 10 stères de bois par an
l'idée c'est de poser entre 12 et 15 m² de panneau solaire sous vide
j'ai regardé, je peux récupérer 4 kWh par m² / jour soit entre 48 et 60 kWh en plein mois de janvier si je pose les panneaux au sol avec 50° d'inclinaison
une couverture de 50% en plein mois de janvier me parait raisonnable sinon le surinvestissement risque d'être disproportionné
j'en profiterai pour raccorder l'ecs sur le balon tampon pour en faire le préchauffage de l'ECS via un échangeur
voilà l'idée que j'ai du projet avec les détails en espérant avoir répondu à vos attentes.
Edit :
Après quelques recherches dans les doc que j'ai j'ai estimé mes perte à -7°C
avec un isolant à R=4
mur
mur sur l'ext 0.25*2.3*15*(18-(-7)) = 215 W
mur 2*0.25*2.3*10*(18-(-7)) = 287 W
mur enterré 0.25?*2.3*15*(18-(-7)) = 215 W un R de 4 en mur enterré je suppose que ça améliore la performance
linéique
périmètre dalle rdc 50*0.97*(18-(-7)) = 1212 W
mur sur ext 15*0.97?*(18-(-7)) = 375 W coeff linéique au sol inconnu
TOTAL = 2.3 kW
sur 24 h ça fait 55kWh sachant que les linéiques ne me sont pas connus donc a priori je peux les réduire un peu et que je sais pas dans quelle proportion un mur enterré avec un isolant de R=4 permet de réduire les pertes
donc on va dire entre 48 et 55 kWh par jour
donc on va dire entre 12 et 13.5m² de panneau solaire pour janvier
donc en gros 5 panneaux de 2.5m²
cela vous semble-t-il tenir la route ?