Paramétrage et avis sur installation capteur tube et PAC
-
- Je découvre l'éconologie
- Messages : 6
- Inscription : 16/08/11, 19:14
Paramétrage et avis sur installation capteur tube et PAC
Bonjour,
Je suis nouveau dans le solaire. Nous avons fait installer des capteurs tubes (2 x 18 tubes = +- 4,8M2), un boiler de 500 litres. L'appoint est réalisé par la PAC. Orientation SW, toit à 45
Je n'ai pas bcp d"info du vendeur alors j'essaie les réglages et aimerais votre avis.
1ère chose qui m'étonne, la sonde sur les capteurs reste toujours vers les 30-45 degrés lors des journées ensoleillées, normal ??
Voici les réglages qui me donnent jusqu'à présent les meilleurs résultats (l'eau à la base du boiler passe de 35 à 40° en 3 heures ensoleillées).
Enclenchement 6K, désenclenchement 4K, stratégie de chargement sur différence de t° avec un delta de 12K.
Vitesse fluide +- 10l/M. Pression 2 bars
Avez-vous des conseils ou des suggestions ?
Merci.
Je suis nouveau dans le solaire. Nous avons fait installer des capteurs tubes (2 x 18 tubes = +- 4,8M2), un boiler de 500 litres. L'appoint est réalisé par la PAC. Orientation SW, toit à 45
Je n'ai pas bcp d"info du vendeur alors j'essaie les réglages et aimerais votre avis.
1ère chose qui m'étonne, la sonde sur les capteurs reste toujours vers les 30-45 degrés lors des journées ensoleillées, normal ??
Voici les réglages qui me donnent jusqu'à présent les meilleurs résultats (l'eau à la base du boiler passe de 35 à 40° en 3 heures ensoleillées).
Enclenchement 6K, désenclenchement 4K, stratégie de chargement sur différence de t° avec un delta de 12K.
Vitesse fluide +- 10l/M. Pression 2 bars
Avez-vous des conseils ou des suggestions ?
Merci.
0 x
les capteurs reste toujours vers les 30-45 degrés
Vitesse fluide +- 10l/M
capteurs tubes (2 x 18 tubes = +- 4,8M2
normal ??
La puissance solaire max est d'environ 4,8 à 4KW soleil bien en face (pas tout à fait le cas) et donc 4,18KW peut chauffer de 1°C un litre d'eau par seconde et 2l/min=1/30l/s peut chauffer cette eau de 30°C max .
Donc si l'eau entrant est à 20°C au départ elle doit monter au max à 20+30=50°C en accord avec vos 45°C.
Dans ces conditions optimales de soleil à 14h vous chauffez 120l/heure mais jamais en une journée 500l car vous n'avez jamais 5h de soleil parfait perpendiculaire aux capteurs !!
Sauf si vous gardez l'eau chaude d'un jour à l'autre sans rien consommer.
Néanmoins le haut du ballon doit être plus chaud que le bas ???
0 x
-
- Je découvre l'éconologie
- Messages : 6
- Inscription : 16/08/11, 19:14
Merci de ces informations.
En fait les capteurs commencent à donner vers les 11 heures jusqu'après 19 heures grosso modo.
Si je prends l'exemple d'aujourd'hui (ensoleillé avec voiles nuageux), l'eau était à 32° vers 10h30 (douches du matin + nettoyage maison) et est à 42° à 16h (les capteurs plafonnent à 48-49° avec un débit de 10L/min dans l'installation).
Si j'augmente le débit l'échange est moins bon dans le boiler (1-2° de différence entre l'eau qui entre et qui ressort). Avec mes 10L/min je garde une différence de 4 à 6°. En dessous de 10L/min l'eau semble plus descendre des capteurs.
Par contre le dessus ne semble pas beaucoup plus chaud. La sonde de la PAC m'indique 42,5° (1/3 supérieure) et la sonde du ballon reste vers les 40° si je la mets à 10cm du haut). Bizarre ???
En fait les capteurs commencent à donner vers les 11 heures jusqu'après 19 heures grosso modo.
Si je prends l'exemple d'aujourd'hui (ensoleillé avec voiles nuageux), l'eau était à 32° vers 10h30 (douches du matin + nettoyage maison) et est à 42° à 16h (les capteurs plafonnent à 48-49° avec un débit de 10L/min dans l'installation).
Si j'augmente le débit l'échange est moins bon dans le boiler (1-2° de différence entre l'eau qui entre et qui ressort). Avec mes 10L/min je garde une différence de 4 à 6°. En dessous de 10L/min l'eau semble plus descendre des capteurs.
Par contre le dessus ne semble pas beaucoup plus chaud. La sonde de la PAC m'indique 42,5° (1/3 supérieure) et la sonde du ballon reste vers les 40° si je la mets à 10cm du haut). Bizarre ???
0 x
-
- Je découvre l'éconologie
- Messages : 6
- Inscription : 16/08/11, 19:14
-
- Je découvre l'éconologie
- Messages : 6
- Inscription : 16/08/11, 19:14
-
- Modérateur
- Messages : 80023
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11380
thierryb13 a écrit :Les sondes, quelle est leur fiablité ? je m'explique.
Le boiler fait +- 185 cm
La sonde solaire est au plus bas, 1m40 elle indique 42°
La sonde de la PAC (appoint) est à +- 70cm et indique 41,5°
La sonde du boiler est à +- 40/50cm et indique 40°
Je pige pas...
Euh moi non plus je pige pas: quand tu dis "au plus bas, 1m40" tu mesures les 1m40 partir d'où ? Du sol ou du haut du ballon?
Normalement une sonde c'est fiable ca se dégrade pas avec le temps (je crois) mais cela peut demander un re-étalonnage suivant les longueurs des câble après installation (mais franchement pas la peine pour un ballon ECS...je pense...)
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
-
- Je découvre l'éconologie
- Messages : 6
- Inscription : 16/08/11, 19:14
-
- Modérateur
- Messages : 80023
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11380
Ce sont des T° normales si le système solaire tourne...
Déjà la différence est faible (tu n'as pas 10°C de différence) mais ensuite ce n'est que lorsqu'il n'y a plus d'apport de calories dans le ballon que le chaud va progressivement monter...Mais les ballons sont conçu pour que la chaleur reste bien homogène.
Si tu tires de l'eau chaude cela va accélérer l'homogénisation du ballon.
Déjà la différence est faible (tu n'as pas 10°C de différence) mais ensuite ce n'est que lorsqu'il n'y a plus d'apport de calories dans le ballon que le chaud va progressivement monter...Mais les ballons sont conçu pour que la chaleur reste bien homogène.
Si tu tires de l'eau chaude cela va accélérer l'homogénisation du ballon.
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
-
- Je découvre l'éconologie
- Messages : 6
- Inscription : 16/08/11, 19:14
Avec mes 10L/min je garde une différence de 4 à 6°
Je ne sais pas pourquoi dans mon évaluation, j'ai transformé les 10L/min en 2l/min donnant au max 30°C et donc avec 10L/min, les capteurs devraient ne donner que 2/10x30=6°C de différence deltaT entre sortie et entrée des capteurs en accord avec vos mesures.
En dessous de 10L/min l'eau semble plus descendre des capteurs.
signifie quoi ???
Elle va si lentement qu'elle se refroidit entre les capteurs solaires et le ballon ????
ou les capteurs ne chauffent pas plus l'eau ????
Cette étrangeté doit être éclaircie.
Par exemple, avec un débit 1/5ième, de 2l/min, au max possible de soleil (4KW) l'eau doit être chauffée 5 fois plus soit de 30°C au lieu de 6°C ???
Donc, à 2l/min venant du ballon assez chaud, si elle entre dans les capteurs à 35°C, elle doit en ressortir à 35+30=65°C à 2l/min, si tout marche bien, surtout avec des capteurs sous vide bien isolés par le vide qui peuvent chauffer à haute T !!
On doit chauffer bien plus l'eau sortant des capteurs à faible débit, sinon il y a de grosses erreurs (tuyaux pas isolés, capteurs avec mauvais vide, vanne 3 voies qui s'ouvre pour limiter la température de l'eau à 42°C, etc...) .
Ce problème est à comprendre et à résoudre, car il suffit pour limiter la T max des ballons si les capteurs ont une T limite aussi basse 42°C à faible débit !!
En hiver les capteurs sous vide permettent de chauffer l'eau grâce à cette isolation et donc s'ils ne surchauffent pas en été l'eau qui circule dedans lentement, ils ne chaufferont pas en hiver.
Sinon les T du ballon légèrement inversée est un problème qui vient après un bon fonctionnement des capteurs avec deltaT=Tsortie-Tentrée, variant comme l'inverse du débit d'eau, sinon, à faible débit, la chaleur solaire est perdue ailleurs, par un mécanisme à déterminer ????
0 x
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 95 invités