Consommation interne compteur EDF?
-
- J'apprends l'éconologie
- Messages : 10
- Inscription : 06/03/16, 10:57
Consommation interne compteur EDF?
Bonjour à tous.
Parmi vous qui pourrait répondre à cette question : quelle est la consommation interne des anciens compteurs EDF électromécaniques et électroniques. Pourquoi cette question, parce qu'on parle d'une consommation d'une dizaine de W pour le compteur linky, en conséquence Est-ce que cette conso interne sera facturée aux abonnés et 35 millions de compteur qui consomme 10W ça fait 350 millions de W à produire...
Parmi vous qui pourrait répondre à cette question : quelle est la consommation interne des anciens compteurs EDF électromécaniques et électroniques. Pourquoi cette question, parce qu'on parle d'une consommation d'une dizaine de W pour le compteur linky, en conséquence Est-ce que cette conso interne sera facturée aux abonnés et 35 millions de compteur qui consomme 10W ça fait 350 millions de W à produire...
0 x
Re: consommation interne compteur EDF
bonjour,
j'imagine que l'énergie nécessaire est prise en amont du compteur... Si on coupe le compteur pour X mois il ne continue pas à avancer? (pas fait l'expérience) 10 watt de conso me semble beaucoup
yves
j'imagine que l'énergie nécessaire est prise en amont du compteur... Si on coupe le compteur pour X mois il ne continue pas à avancer? (pas fait l'expérience) 10 watt de conso me semble beaucoup
yves
0 x
ignorés:obamot,janic,guygadebois... de l'air,de l'air . On est pas(encore) sur Qanon Ben ,si en fait
-
- Grand Econologue
- Messages : 1111
- Inscription : 10/10/13, 16:30
- Localisation : Genève campagne
- x 189
Re: consommation interne compteur EDF
Bonjour,
C'est possible qu'il consomme 10VA et non 10Watt, pour exemple le compteur de la boutique
( https://www.econologie.com/shop/compteu ... p-526.html )
affiche 0.4 W pour 8 VA.
C'est possible qu'il consomme 10VA et non 10Watt, pour exemple le compteur de la boutique
( https://www.econologie.com/shop/compteu ... p-526.html )
affiche 0.4 W pour 8 VA.
0 x
-
- Econologue expert
- Messages : 5111
- Inscription : 28/09/09, 17:35
- Localisation : Isére
- x 554
Re: consommation interne compteur EDF
gommearabique a écrit :, parce qu'on parle d'une consommation d'une dizaine de W pour le compteur linky, .
Commencez par donner une source SVP.
0 x
-
- J'apprends l'éconologie
- Messages : 10
- Inscription : 06/03/16, 10:57
Re: consommation interne compteur EDF
Bonjour,
moinsdewatt, ça fait un peu ultimatum ton message!
Alors voilà :
- le nombre de compteur prévus est communiqué par EDF : 35 millions
- la consommation du compteur linky, justement je ne la connais pas exactement , j'ai du lire 10w ( alimentation du modem et alimentation de l'électronique du compteur) quelque part, pour info je ne sais pas non plus si le modem du compteur linky se mets en veille ou pas, un modem devolo 9119 consomme 2,5W en émission, Michel Vonlanthem a mesuré 6w sur un autre modem devolo, mais peu importe le sens de ma question est : l'alimentation du compteur linky se fait avant le compteur ou après, en d'autres termes : est-ce l'usager qui va payer la consommation du compteur? Et pour alimenter ces compteurs comment compte -t- on produire l'électricité nécessaire?
moinsdewatt, ça fait un peu ultimatum ton message!
Alors voilà :
- le nombre de compteur prévus est communiqué par EDF : 35 millions
- la consommation du compteur linky, justement je ne la connais pas exactement , j'ai du lire 10w ( alimentation du modem et alimentation de l'électronique du compteur) quelque part, pour info je ne sais pas non plus si le modem du compteur linky se mets en veille ou pas, un modem devolo 9119 consomme 2,5W en émission, Michel Vonlanthem a mesuré 6w sur un autre modem devolo, mais peu importe le sens de ma question est : l'alimentation du compteur linky se fait avant le compteur ou après, en d'autres termes : est-ce l'usager qui va payer la consommation du compteur? Et pour alimenter ces compteurs comment compte -t- on produire l'électricité nécessaire?
0 x
- chatelot16
- Econologue expert
- Messages : 6960
- Inscription : 11/11/07, 17:33
- Localisation : angouleme
- x 264
Re: consommation interne compteur EDF
la consomation d'un vieux compteur electromagnetique est nulle pour le consomateur ... il n'a que 2 bobinage : un bobinage courant qui ne consome que quand il y a du courant et un bobinage tension qui est en amont du bobinage courant donc dont la consomation n'est pas compté
j'ai peur que la consomation des compteur electronique ne soit pas négligable mais il est facile de savoir si elle est payé par le client ou l'edf : il suffit de couper son disjoncteur , donc consomer une puissance nule et voir si le chifre augmente ... si il n'augmente pas pas c'est que la consomation de l'electronique du compteur est en amont de son systeme de mesure , et il n'y a pas de probleme !
j'ai peur que la consomation des compteur electronique ne soit pas négligable mais il est facile de savoir si elle est payé par le client ou l'edf : il suffit de couper son disjoncteur , donc consomer une puissance nule et voir si le chifre augmente ... si il n'augmente pas pas c'est que la consomation de l'electronique du compteur est en amont de son systeme de mesure , et il n'y a pas de probleme !
0 x
-
- J'apprends l'éconologie
- Messages : 10
- Inscription : 06/03/16, 10:57
Re: consommation interne compteur EDF
Merci pour ta réponse chatelot, pour le compteur électronique, on peut bien sur vérifier, mais j'aurai aimé savoir avant qu'il soit installé, car si je dois en plus payer pour une installation qui ne m'intéresse pas , alors je la refuse.
0 x
Re: consommation interne compteur EDF
1) l'installation est gratuite (mais peut-être qu'on verra les factures augmenter )
2) on ne peut pas la refuser
2) on ne peut pas la refuser
0 x
- chatelot16
- Econologue expert
- Messages : 6960
- Inscription : 11/11/07, 17:33
- Localisation : angouleme
- x 264
Re: consommation interne compteur EDF
attention il y a confusion entre CPL informatique et CPL du linky
le CPL informatique utilise des frequence de l'ordre de 30MHz pour faire un haut debit ... le CPL du linky marche avec environ 100 kHz et ne permet qu'un debit assez faible , surtout que le CPL du linky est prevu pour un très grand nombre de poste
j'imagine que l'interface CPL du linky consomme beaucoup moins qu'un CPL informatique
on voit sur le net beaucoup de critique sur le linky ou ils on l'air de croire que le linky utilse le CPL informatique , avec ses inconvenient comme la pollution haute frequence du reseau , ou le manque de securité informatique
l'inconvenient du CPL linky c'est que l'utilisateur ne peut pas s'y connecter sans un interface très couteux
le CPL informatique utilise des frequence de l'ordre de 30MHz pour faire un haut debit ... le CPL du linky marche avec environ 100 kHz et ne permet qu'un debit assez faible , surtout que le CPL du linky est prevu pour un très grand nombre de poste
j'imagine que l'interface CPL du linky consomme beaucoup moins qu'un CPL informatique
on voit sur le net beaucoup de critique sur le linky ou ils on l'air de croire que le linky utilse le CPL informatique , avec ses inconvenient comme la pollution haute frequence du reseau , ou le manque de securité informatique
l'inconvenient du CPL linky c'est que l'utilisateur ne peut pas s'y connecter sans un interface très couteux
0 x
-
- Econologue expert
- Messages : 14273
- Inscription : 17/03/14, 23:42
- Localisation : picardie
- x 1678
- Contact :
Re: consommation interne compteur EDF
Bonjour,
On pourra consulter son télérelevé par internet http://www.smartgrids-cre.fr/index.php? ... telereleve. Gratuité pas garantie, vu que c'est une société externe qui le gére ?
Il ne transmettrait ses informations qu'une fois par jour en heures creuses : Le compteur Linky permettra de disposer de 10 index pour les fournisseurs. Ces index seront mesurés, à un pas de 30 minutes par défaut, et relevés à distance une fois par jour.chatelot16 a écrit :j'imagine que l'interface CPL du linky consomme beaucoup moins qu'un CPL informatique
IL y a une prise USB de télé-information en façade. Est-elle réellement activée ?l'inconvenient du CPL linky c'est que l'utilisateur ne peut pas s'y connecter sans un interface très couteux
On pourra consulter son télérelevé par internet http://www.smartgrids-cre.fr/index.php? ... telereleve. Gratuité pas garantie, vu que c'est une société externe qui le gére ?
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 8 Réponses
- 9941 Vues
-
Dernier message par chatelot16
Consulter le dernier message
17/07/16, 23:02Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
-
- 3 Réponses
- 10551 Vues
-
Dernier message par dirk pitt
Consulter le dernier message
25/04/14, 21:52Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
-
- 3 Réponses
- 8898 Vues
-
Dernier message par moinsdewatt
Consulter le dernier message
30/01/14, 21:29Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
-
- 0 Réponses
- 6700 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
27/01/14, 12:47Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
-
- 6 Réponses
- 5761 Vues
-
Dernier message par chatelot16
Consulter le dernier message
06/03/12, 13:03Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : AD 44, Google Adsense [Bot] et 163 invités