je confirme ! les petit onduleurs sont des onduleur off line : tant qu'il n'y a pas de coupure le 220v est transmis directement sans protection valable contre la foudre ou les surtension viscieuse
en cas de panne de 220 la commutation se fait vers le convertisseur , avec micro coupure
de toute facon les micro coupure ne gene pas les ordinateur ... quand ca gene c'est des coupure plus que micro
quand on alimente un ordinateur avec un groupe electrogene on pourait penser ameliorer la securité avec un onduleur ... bin non la plupart des onduleur que j'ai eu augmentent les probleme , plutot que l'alimentation directe par un bon groupe ... par example chez moi quand la machine a laver ou la pompe a eau demare ca fait des baisse de tension du groupe electrogene qui ne gene pas du tout les ordinateur ... mais si je met un onduleur , a chaque baisse de tension ou ecart de frequence , il deconecte le 220 du groupe et se met a onduler sur sa batterie ... et il fini par vider sa batterie , et faire une vrai coupure alors que sans onduleur l'ordinateur n'aurait pas coupé
donc pour mettre derriere un groupe electrogene la plupart des petit onduleurs ne valent rien
et comme sur un bon 220v de l'edf il ne servent pas a grand chose , on peut se demander a quoi il servent ?
Un onduleur est-ce éconologique ?
- chatelot16
- Econologue expert
- Messages : 6960
- Inscription : 11/11/07, 17:33
- Localisation : angouleme
- x 264
Et ben je pensais pas que ce sujet passionnerait autant les foules !!
Bon déjà je me suis décidé pour mettre mon matos informatique sur prises avec interrupteur. C'est clair que la prise Brennenstuhl a l'air top mais je trouve ça hors de prix...
La question est de savoir si je conserverai l'onduleur en aval de la multiprise pour alimenter le PC et l'écran. L'usage de l'ordi est d'environ 3-4h par jour donc l'onduleur sera alimenté sur ces créneaux. Est-ce que ça fait du sens par rapport à ces cycles de charges décharge ?
Le débat fait rage en tous cas mais je suis finalement plus de l'avis de Forhorse. Bien qu'habitant en campagne je n'ai jamais eu de PC cramé ou autre problème.
Cela dit je comprends les avertissements sécuritaires d'autres personnes.
Pour précision j'ai un MGE Ellipse 600 USBS
Bon déjà je me suis décidé pour mettre mon matos informatique sur prises avec interrupteur. C'est clair que la prise Brennenstuhl a l'air top mais je trouve ça hors de prix...
La question est de savoir si je conserverai l'onduleur en aval de la multiprise pour alimenter le PC et l'écran. L'usage de l'ordi est d'environ 3-4h par jour donc l'onduleur sera alimenté sur ces créneaux. Est-ce que ça fait du sens par rapport à ces cycles de charges décharge ?
Le débat fait rage en tous cas mais je suis finalement plus de l'avis de Forhorse. Bien qu'habitant en campagne je n'ai jamais eu de PC cramé ou autre problème.
Cela dit je comprends les avertissements sécuritaires d'autres personnes.
Pour précision j'ai un MGE Ellipse 600 USBS
0 x
- chatelot16
- Econologue expert
- Messages : 6960
- Inscription : 11/11/07, 17:33
- Localisation : angouleme
- x 264
si tu n'alimente ton onduleur que 3 h par jour il y a de grande chance qu'il ne charge pas assez sa batterie ... batterie morte onduleur inutile ... donc passe toi completement d'onduleur , tu peux le vendre a quelqu'un qui en a vraiment l'utilité , mais laisse le sous tension tant que tu l'a encore
0 x
Il te faudrait alimenter les batteries de l'onduleur avec la sortie 12v du groupe électrogène..chatelot16 a écrit :quand on alimente un ordinateur avec un groupe electrogene on pourait penser ameliorer la securité avec un onduleur ... bin non la plupart des onduleur que j'ai eu augmentent les probleme , plutot que l'alimentation directe par un bon groupe ... par example chez moi quand la machine a laver ou la pompe a eau demare ca fait des baisse de tension du groupe electrogene qui ne gene pas du tout les ordinateur ... mais si je met un onduleur , a chaque baisse de tension ou ecart de frequence , il deconecte le 220 du groupe et se met a onduler sur sa batterie ... et il fini par vider sa batterie , et faire une vrai coupure alors que sans onduleur l'ordinateur n'aurait pas coupé
0 x
- Forhorse
- Econologue expert
- Messages : 2513
- Inscription : 27/10/09, 08:19
- Localisation : Perche Ornais
- x 377
citro a écrit :Il te faudrait alimenter les batteries de l'onduleur avec la sortie 12v du groupe électrogène..
Oui mais non...
Déjà la pluspart des onduleurs informatique, même les petits 600VA, sont en 24V (plus simple de caser 2 petites batteries 12v qu'une seule grosse)
Ensuite l'étage de sortie de ces onduleurs n'est pas dimensionné pour fonctionner non stop. La ventillation n'est pas suffisante. Il sont prévu pour foncitonner le temps de decharger leur batterie, pas plus, si tu t'en sert comme convertisseur 24V/230V il finit par cramer.
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 29 Réponses
- 8109 Vues
-
Dernier message par phil59
Consulter le dernier message
18/10/22, 16:18Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
-
- 77 Réponses
- 16982 Vues
-
Dernier message par phil59
Consulter le dernier message
05/01/23, 17:23Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
-
- 7 Réponses
- 14500 Vues
-
Dernier message par chatelot16
Consulter le dernier message
09/04/10, 18:17Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
-
- 15 Réponses
- 36459 Vues
-
Dernier message par chatelot16
Consulter le dernier message
06/02/10, 23:03Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
-
- 11 Réponses
- 9273 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
23/05/09, 10:27Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 117 invités