Pompe tourne très souvent...
-
- Je découvre l'éconologie
- Messages : 8
- Inscription : 03/10/11, 12:52
Forhorse a écrit :Si le clapet est étanche et que la pompe reste dans l'eau, la colonne ne peut pas se vider.
A ok.
surement une loi physique que j'ignorais...
donc si je comprends bien : soit c'est le clapet anti retour à la sortie du forage qui merde et du coup le surpresseur se vide. Ce qui m'étonne c'est la rapidité à laquelle il se viderait et surtout la rapidité à laquelle la pression remonte ensuite.
Si ce n'est pas le clapet, c'est au niveau du surpresseur. Pourtant il n'y a pas l'air d'y avoir de fuite d'air (et j'entendrais siffler non ?).
Ou mon mano qui déconne ? Mais comment le savoir ?
Merci en tous cas pour vos réponses !
0 x
Je pense que ce sont deux problèmes distincts.Aurelmouth a écrit :Ce qui m'étonne c'est la rapidité à laquelle il se viderait et surtout la rapidité à laquelle la pression remonte ensuite.
La perte de pression est forcément liée à une fuite (peut-être bien le clapet qui ne ferme pas bien).
Le fait que la pression remonte très rapidement indique un manque d'air dans le ballon (s'il y a une membrane, elle est peut-être défectueuse, sinon il faut "simplement" remettre de l'air dans le ballon).
0 x
Salut Aurelmouth!
Dans le surpresseur tu doit mettre 80% de pression d'air versus la pression d'utilisation de l'eau, pour ce faire tu dois complètement vider le reservoir de son eau et fermer la ou les vannes relié au surpresseur, le remplir d'air à la bonne pression et démarrer la pompe pour augmenter la pression et ouvrir la vanne du réservoir pour y faire entrer l'eau en pression,
Il subsiste quand même une fuite mais elle sera moins perceptible avec le surpresseur à demi plein d'air!
Cette fuite vient sûrement du clapet et après remplissage d'air tu verras si le remplacement en vaut la peine!
Dans le surpresseur tu doit mettre 80% de pression d'air versus la pression d'utilisation de l'eau, pour ce faire tu dois complètement vider le reservoir de son eau et fermer la ou les vannes relié au surpresseur, le remplir d'air à la bonne pression et démarrer la pompe pour augmenter la pression et ouvrir la vanne du réservoir pour y faire entrer l'eau en pression,
Il subsiste quand même une fuite mais elle sera moins perceptible avec le surpresseur à demi plein d'air!
Cette fuite vient sûrement du clapet et après remplissage d'air tu verras si le remplacement en vaut la peine!
0 x
Faire un pas derrière parfois peut permettre de renforcer l'amitié.
La critique est une bonne chose si ajouté a quelque compliments.
Alain
La critique est une bonne chose si ajouté a quelque compliments.
Alain
-
- Je découvre l'éconologie
- Messages : 8
- Inscription : 03/10/11, 12:52
Bonjour à tous !
je reviens vers vous pour faire le point sur la situation...
En fait c'était bien le clapet anti retour à la sortie du forage qui était mort (membrane en plastique... qui apparemment ne fermait plus complètement). Donc problème réglé.
Enfin celui là...
Ce matin, dès que j'ouvre un robinet, au bout de 5sec le mano descend très vite et la pompe se remet en marche. Et le mano remonte super vite, dépasse parfois le seuil maxi réglé et l'aiguille met 1 ou 2 sec à se stabiliser.
Je ne pense pas que ça ait un lien mais hier j'ai démonté ma chaudière fioul (je change de système) qui me fournissait l'eau chaude. Mais à part fermer la vanne qui amène l'eau à la chaudière je n'ai pas changé grand chose.
C'est le mano qui est mort ? Je ne pense pas car quand il descend il n'y a effectivement plus de pression au robinet. Si je ne tire pas d'eau rien ne se passe, le mano reste à la meme pression.
Merci
je reviens vers vous pour faire le point sur la situation...
En fait c'était bien le clapet anti retour à la sortie du forage qui était mort (membrane en plastique... qui apparemment ne fermait plus complètement). Donc problème réglé.
Enfin celui là...
Ce matin, dès que j'ouvre un robinet, au bout de 5sec le mano descend très vite et la pompe se remet en marche. Et le mano remonte super vite, dépasse parfois le seuil maxi réglé et l'aiguille met 1 ou 2 sec à se stabiliser.
Je ne pense pas que ça ait un lien mais hier j'ai démonté ma chaudière fioul (je change de système) qui me fournissait l'eau chaude. Mais à part fermer la vanne qui amène l'eau à la chaudière je n'ai pas changé grand chose.
C'est le mano qui est mort ? Je ne pense pas car quand il descend il n'y a effectivement plus de pression au robinet. Si je ne tire pas d'eau rien ne se passe, le mano reste à la meme pression.
Merci
0 x
La réponse est dans mon précédent poste, tu doit à l'aide d'un compresseur d'air mettre 80% de la pression d'utilisation mais il faut vider totalement le réservoir et fermer les valve situer à la sortie de celui ci avant d'effectuer cette opération.
0 x
Faire un pas derrière parfois peut permettre de renforcer l'amitié.
La critique est une bonne chose si ajouté a quelque compliments.
Alain
La critique est une bonne chose si ajouté a quelque compliments.
Alain
-
- Je découvre l'éconologie
- Messages : 8
- Inscription : 03/10/11, 12:52
Merci pour ta réponse.
Je viens de vider le surpresseur pour voir et il n'y avait pratiquement pas d'eau au fond.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi rajouter de l'air. J'ai un surpresseur en galva de 500l avec purge en haut et robinet de vidange en bas. Au milieu arrivée, départ de l'eau + un peu plus haut le mano.
Mais quand je l'ai installé je n'ai jamais mis d'air ! et ça fonctionnait très bien.
j'ai l'impression que le surpresseur est presque vide et dès que je tire 1l d'eau la pression chute et remonte aussitot avec la pompe qui se met en route. Mon témoin de manque d'eau ne s'allume pas donc apparemment pas de pb de ce coté là.
Je viens de vider le surpresseur pour voir et il n'y avait pratiquement pas d'eau au fond.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi rajouter de l'air. J'ai un surpresseur en galva de 500l avec purge en haut et robinet de vidange en bas. Au milieu arrivée, départ de l'eau + un peu plus haut le mano.
Mais quand je l'ai installé je n'ai jamais mis d'air ! et ça fonctionnait très bien.
j'ai l'impression que le surpresseur est presque vide et dès que je tire 1l d'eau la pression chute et remonte aussitot avec la pompe qui se met en route. Mon témoin de manque d'eau ne s'allume pas donc apparemment pas de pb de ce coté là.
0 x
- Philippe Schutt
- Econologue expert
- Messages : 1611
- Inscription : 25/12/05, 18:03
- Localisation : alsace
- x 33
une variation importante de la pression est plutôt le signe d'un ballon suppresseur quasi plein d'eau puisque c'est le volume d'air qui est élastique.
Dans un ballon sans membrane le volume de l'air à 0 bars correspond au volume du ballon. Avec le circuit à la pression mini (seuil de démarrage de la pompe) une bonne partie du ballon est déjà remplie d'eau (non-élastique). En pré-chargeant le ballon tu récupères une partie de ce volume pour l'air. Mais bon, avec une chute de pression après avoir pompé juste 1L, la solution doit être ailleurs.
étanchéité de la purge ? Une fuite d'air pourrait générer ces symptômes.
Dans un ballon sans membrane le volume de l'air à 0 bars correspond au volume du ballon. Avec le circuit à la pression mini (seuil de démarrage de la pompe) une bonne partie du ballon est déjà remplie d'eau (non-élastique). En pré-chargeant le ballon tu récupères une partie de ce volume pour l'air. Mais bon, avec une chute de pression après avoir pompé juste 1L, la solution doit être ailleurs.
étanchéité de la purge ? Une fuite d'air pourrait générer ces symptômes.
0 x
-
- Je découvre l'éconologie
- Messages : 8
- Inscription : 03/10/11, 12:52
Philippe Schutt a écrit : Mais bon, avec une chute de pression après avoir pompé juste 1L, la solution doit être ailleurs.
étanchéité de la purge ? Une fuite d'air pourrait générer ces symptômes.
Oui j'y avais pensé mais apparemment rien de ce coté là. Quand le mano est au maxi (un peu moins de 4 bars) je devrais entendre l'air s'échapper mais rien de suspect. La seul purge que je defais parfois est celle du haut et elle semble ok. Je l'ai défaite et revisser hier soir pour voir.
Je reviens sur le fait d'avoir demonté ma chaudière. Est ce que celà peut avoir un lien ou simple coincidence ? J'ai démonté mercredi aprem. Mercredi soir aucun problème au niveau de la pression et jeudi matin les problèmes commencent. Mais je ne vois pas quel pourrait etre le rapport. J'ai simplement fermer une vanne pour couper l'eau (vanne étanche car pas d'eau qui passe).
Ayant un bb de 6 mois, sans eau chaude et eau froide délicate, je ne serais pas là ce week end pour remédier au pb. Je m'y attelle dès lundi en espérant trouver une solution !
Merci en tous cas pour votre aide. Et pour ceux qui trouvent le sujet "fatiguant", ils n'ont qu'à lire les posts plus interessants !
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 6 Réponses
- 10365 Vues
-
Dernier message par Ahmed
Consulter le dernier message
14/08/22, 21:16Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
-
- 29 Réponses
- 24883 Vues
-
Dernier message par oli 80
Consulter le dernier message
13/06/21, 11:11Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
-
- 35 Réponses
- 35892 Vues
-
Dernier message par grelinette
Consulter le dernier message
02/08/20, 15:40Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
-
- 24 Réponses
- 45865 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
26/10/21, 09:36Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
-
- 1 Réponses
- 10563 Vues
-
Dernier message par Juju64
Consulter le dernier message
25/04/20, 17:11Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 130 invités