Gabarit pour calcul des câbles solaire PV vers régulateur

Forum solaire photovoltaïque PV et génération d'électricité solaire à partir d'énergie solaire en rayonnement direct.
chris34
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 110
Inscription : 18/08/11, 17:34
Localisation : Lodève (34)
x 4
Contact :

Gabarit pour calcul des câbles solaire PV vers régulateur




par chris34 » 04/06/12, 10:57

bonjour, et merci à tous pour les réponses techniques sur les résistances !! :D


je dois commander des cables entre mon string PV et son régulateur
,
PV= 4 X 80Wc-12V en série -parrallèlle ( 24 V) , longueur des cables = 10 m.

Une section de 4 mm² est elle suffisante ou mieux vaut-il du 6 mm² ???

Merci !!!
Chris
0 x
Avatar de l’utilisateur
Gaston
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 1910
Inscription : 04/10/10, 11:37
x 88

Re: gabarit cables PV => régulateur




par Gaston » 04/06/12, 11:27

chris34 a écrit :PV= 4 X 80Wc-12V en série -parrallèlle ( 24 V) , longueur des cables = 10 m.
Donc 320Wc en 24V, soit 13.33 A.

chris34 a écrit :Une section de 4 mm² est elle suffisante ou mieux vaut-il du 6 mm² ???
Pour 10 mètres de distance (donc 20 m de fil aller-retour), avec un courant de 13A, la perte maximale sera environ de :
- 1,5V en 4 mm² (donc 20W de pertes)
- 1,0V en 6 mm² (donc 13W de pertes)

Est-ce que les 7W supplémentaires "valent" le surcoût du câble ?
0 x
lejustemilieu
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 4075
Inscription : 12/01/07, 08:18
x 4




par lejustemilieu » 04/06/12, 12:13

je dois commander des cables entre mon string PV et son régulateur

Salut,
J'ai demandé à ma femme, elle me dit que des ficelles de 0.5 mm suffisent à tenir le string
Image
0 x
L'homme est par nature un animal politique (Aristote)
Avatar de l’utilisateur
elephant
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6646
Inscription : 28/07/06, 21:25
Localisation : Charleroi, centre du monde....
x 7




par elephant » 04/06/12, 12:28

Sûr de ton calcul ? Ca me semble énorme, surtout pour une si faible puissance installée .
0 x
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! http://www.caroloo.be
Avatar de l’utilisateur
Gaston
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 1910
Inscription : 04/10/10, 11:37
x 88




par Gaston » 04/06/12, 14:18

elephant a écrit :Sûr de ton calcul ? Ca me semble énorme, surtout pour une si faible puissance installée .
Résistivité du cuivre : 0.023 Ohm mm² / m
Pour une section de 4 mm², on a donc une résistance de 0,00575 Ohm / mètre.
Pour 20 mètre de fil, une résistance de 0,115 Ohms
Avec un courant de 13,3 A, une chute de tension de 1,495V
Soit une puissance de 1,495 * 13,3 = 19,88 W

En très basse tension, même une puissance assez faible entraîne des intensités importantes, donc des pertes (proportionnellement) importantes.

En 220V la même intensité de 13,3 A entraînerait toujours 20W de pertes, mais pour 2900W transportés...
0 x
dedeleco
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 9211
Inscription : 16/01/10, 01:19
x 11




par dedeleco » 04/06/12, 15:00

Petit détail, le cuivre pur me semble un peu moins résistif que :
Résistivité du cuivre : 0.023 Ohm mm² / m

ma mémoire indique 0,016 Ohm.mm2/m que wikipedia et autres confirment :
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistivit%C3%A9

à moins que ce cuivre soit un alliage pas pur ou la résistivité de l'or ?

Ce qui donne 14,15 Watts de perdus au lieu des 19,88W

En 220V c'est la section admise pour 2 à 3 KW et à peu près le même courant !

Plus que l'énergie perdue, ce qui limite c'est la sécurité anti-incendie à ne pas oublier, avec des fils surchauffés, très vite, comme le carré du courant, surtout s'ils passent dans des isolants thermiques de murs , sans le moindre refroidissement par courants d'air !!

J'avais déjà dit cela sur un autre post.
0 x
Avatar de l’utilisateur
elephant
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6646
Inscription : 28/07/06, 21:25
Localisation : Charleroi, centre du monde....
x 7




par elephant » 04/06/12, 16:16

Tu as raison, Deldeco, même qu'il est conseillé de tirer un tube par pôle. Et en tous les cas d'utiliser du fil à double isolation.

Sur le toit, ce fil doit être d'une qualité spéciale " résistant aux UV"

En matière de PV, il est très important de se rappeler qu'un court circuit n'entraîne pas de chute de courant.

Un panneau de 175 W qui a une sortie de 24 V et un courant d'efficacité maximum de 5,3 A a un courant de court circuit de 5,7 ampères

conséquences:

- mettre un fusible aux panneau ne sert à rien: trop peu de différence
- - isoler drastiquement le - du +, ne pas mettre le - et le + dans la même boite de dérivation au prévoir une paroi intérieure

Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que j'ai appris aux cours organisés par la région wallonne.

-
0 x
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! http://www.caroloo.be
dedeleco
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 9211
Inscription : 16/01/10, 01:19
x 11




par dedeleco » 04/06/12, 16:26

Ce n'est pas que du cours, mais une réalité scientifique dangereuse à respecter avec grand soin !!

L'idéal, plus sûr, serait en sortie des panneaux, un gros disjoncteur électromécanique commandé, par la température dans les fils ou si la tension d'arrivée baisse trop, preuve d'un court jus !!
0 x
Avatar de l’utilisateur
chatelot16
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6960
Inscription : 11/11/07, 17:33
Localisation : angouleme
x 264




par chatelot16 » 04/06/12, 16:48

il n'y a pas plus de solution avec disjoncteur qu'avec fusible

les panneau sont des source de courant presque constant ... normal ou court circuit le courant est presque le même !

baisse de tension ? une baisse de tension est normale a chaque baisse de lumière !

il faut que ça soit câblé solidement et puis c'est tout !
0 x
Avatar de l’utilisateur
elephant
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6646
Inscription : 28/07/06, 21:25
Localisation : Charleroi, centre du monde....
x 7




par elephant » 04/06/12, 16:54

Se fier à la tension est un peu court comme raisonnement. Cela poserait des problèmes au démarrage des panneaux.

Il faut pratiquement un disjoncteur spécialement prévu pour:

- alimenté par une source extérieure avec réserve de marche
- mesure du courant à 5 % près de la valeur de consigne
- grande course: souffler un arc courant continu sous 300 à 700volts nécessite des techniques spéciales.

Voici le genre d'arc qu'on tire de seulement 6 panneaux ( 150 Volts ):

Image

il ne faisait même pas beau ce jour là, ciel couvert, juillet, pas d'ombres.
0 x
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! http://www.caroloo.be

Revenir vers « Solaire photovoltaïque: électricité solaire »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 143 invités