xav0049 a écrit :en fait c'est un bassin professionnel
Bein si c'est pour un bassin «professionnel» y' pas besoin de confort...
...enfin pt'être bien qu'oui faire gaffe à l'asthme des "masseuses" à la longue...
xav0049 a écrit :en fait c'est un bassin professionnel
chatelot16 a écrit :je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée de chauffer a 37° : ça n'evitera pas d'evaporation
chatelot16 a écrit :l'evaporation ne s'arrete que quand l'humidité est a 100%
chatelot16 a écrit :vouloir une humididé inferieure a 100% veut dire une evaporation constante a la surface du bassin , donc refroidissement du bassin
Christophe a écrit :chatelot16 a écrit :je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée de chauffer a 37° : ça n'evitera pas d'evaporation
Evitera pas non, mais la limitera à un niveau de confort très acceptable: 70% à 80% RH soit moins que dans votre cuisine ou salle de bain!
Pévapo : les pertes par évaporation (kWh)
25+19Vv : formule empirique donnant le rapport du coefficient d'échange thermique h conv par convection entre l'eau et l'air (W/m².K) sur la chaleur massique cair de l'air (=0,277Wh/kg d'air.K)
Vv : la vitesse du vent (m/s)
S : la surface du bassin (m²)
X : l'humidité spécifique de l'air saturé à la température de l'eau (g d'eau/kg d'air)
X': l'humidité spécifique de l'air ambiant à la température de l'eau (g d'eau/kg d'air)
Lv : enthalpie (ou chaleur latente) de vaporisation de l'eau : 0,68 Wh/g
t : période sans couverture solaire (en heures)
xav0049 a écrit :vaut-il mieux déhumidifier sachant qu'une machine extrayant 10l jour
consomme 720W et coûte 3800 € et qu'elle rechauffe un peu l'air
chatelot16 a écrit :ce genre de petit desumidificateur va bien pour desumidifier une piece ou il n'y a pas de grosse source d'humidité ... pour une piscine de 6m2 a 37° ce qui est très chaud il faudra de l'artillerie lourde !