Mesure COP réel climatisation réversible Airton Inverter
-
- Modérateur
- Messages : 80023
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11380
Mesure COP réel climatisation réversible Airton Inverter
Je viens d'estimer les performances thermiques réelles d'une climatisation réversible Airton. En calculant le COP réel.
La batterie extérieure de cette pompe à chaleur est installée dans une serre: https://www.econologie.com/forums/clim-rever ... 12393.html
Les résultats sont assez bluffants car une mesure (la plus stabilisée dépasse les 5 de COP), pour le reste cela colle avec les données constructeur!! Donc du tout bon!
Datasheet:
Conditions de mesures
T° extérieure (dans la serre) : 36°C / 48% RH
T° intérieure : 25.2°C
Consigne de température de la clim: 32°C (max pour éviter les régulations)
Surface de soufflage de la clim : 0.0536 m²
Prince des mesures
Principe: on estime la puissance de l'air soufflé par la clim en mesurant débit et températures.
Mesures réalisées grâce à cet anémomètre qui donne la vitesse et T° instantanée du flux d'air.
Protocole: je mesure 4 points le long de la soufflante, le plus perpendiculairement possible par rapport au flux, je note T° et km/h à chaque point.
La T° doit se stabiliser donc je mesure 1 minute après avoir déplacé l'anémomètre.
On fait les moyennes de ces 4 points et on obtient une mesure de débit volumique et T° "chaude".
Je corrige le débit volumique avec la masse volumique de l'air (qui varie fortement entre 25° et 40°C) pour obtenir le débit massique d'air.
Avec la T° intérieure, on fait un bilan thermique et on obtient la puissance de chauffe restituée.
Je mesure la Puissance électrique consommée grâce à un wattmètre sur prise
On obtient le COP en divisant les 2!
Mesures (réalisées à 10 minutes d’intervalle en commençant à T=10 min et dans l'ordre chronologique)
Mesure 1:
Pu = 1032W
T° intérieure = 25.2°C
T° chaude = 33.38°C
Vitesse soufflante = 4.72 m/s
Débit volumique = 0.2527 m3/s
Masse volumique à 32.5°C = 1.155 kg/m3
( d'après http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air )
Débit massique = 0.2919 kg/s
Cp air = 1004 J/kg.°C
Puissance restituée = 2396 W
COP = 2.32
Mesure 2:
Pu = 950W
T° intérieure = 25.2°C
T° chaude = 36°C
Vitesse soufflante = 4.35 m/s
Débit volumique = 0.2330 m3/s
Masse volumique à 35°C = 1.146 kg/m3
Débit massique = 0.2670 kg/s
Cp air = 1004 J/kg.°C
Puissance restituée = 2889 W
COP = 3.04
Mesure 3:
Pu = 650W
T° intérieure = 25.2°C
T° chaude = 39.4°C
Vitesse soufflante = 4.19 m/s
Débit volumique = 0.2245 m3/s
Masse volumique à 40°C = 1.127 kg/m3
Débit massique = 0.2530 kg/s
Cp air = 1004 J/kg.°C
Puissance restituée = 3593 W
COP = 5.53
Bref c'est du bon: le meilleur COP est obtenu lors du régime le plus stabilisé (après 30 minutes de fonctionnement). Je referais une mesure après 1 h de fonctionnement et dans des conditions un peu différentes.
Je pense que la présence de la batterie extérieure dans une serre à 36°C n'est pas étrangère à ce "boost" du COP !!
La batterie extérieure de cette pompe à chaleur est installée dans une serre: https://www.econologie.com/forums/clim-rever ... 12393.html
Les résultats sont assez bluffants car une mesure (la plus stabilisée dépasse les 5 de COP), pour le reste cela colle avec les données constructeur!! Donc du tout bon!
Datasheet:
Conditions de mesures
T° extérieure (dans la serre) : 36°C / 48% RH
T° intérieure : 25.2°C
Consigne de température de la clim: 32°C (max pour éviter les régulations)
Surface de soufflage de la clim : 0.0536 m²
Prince des mesures
Principe: on estime la puissance de l'air soufflé par la clim en mesurant débit et températures.
Mesures réalisées grâce à cet anémomètre qui donne la vitesse et T° instantanée du flux d'air.
Protocole: je mesure 4 points le long de la soufflante, le plus perpendiculairement possible par rapport au flux, je note T° et km/h à chaque point.
La T° doit se stabiliser donc je mesure 1 minute après avoir déplacé l'anémomètre.
On fait les moyennes de ces 4 points et on obtient une mesure de débit volumique et T° "chaude".
Je corrige le débit volumique avec la masse volumique de l'air (qui varie fortement entre 25° et 40°C) pour obtenir le débit massique d'air.
Avec la T° intérieure, on fait un bilan thermique et on obtient la puissance de chauffe restituée.
Je mesure la Puissance électrique consommée grâce à un wattmètre sur prise
On obtient le COP en divisant les 2!
Mesures (réalisées à 10 minutes d’intervalle en commençant à T=10 min et dans l'ordre chronologique)
Mesure 1:
Pu = 1032W
T° intérieure = 25.2°C
T° chaude = 33.38°C
Vitesse soufflante = 4.72 m/s
Débit volumique = 0.2527 m3/s
Masse volumique à 32.5°C = 1.155 kg/m3
( d'après http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air )
Débit massique = 0.2919 kg/s
Cp air = 1004 J/kg.°C
Puissance restituée = 2396 W
COP = 2.32
Mesure 2:
Pu = 950W
T° intérieure = 25.2°C
T° chaude = 36°C
Vitesse soufflante = 4.35 m/s
Débit volumique = 0.2330 m3/s
Masse volumique à 35°C = 1.146 kg/m3
Débit massique = 0.2670 kg/s
Cp air = 1004 J/kg.°C
Puissance restituée = 2889 W
COP = 3.04
Mesure 3:
Pu = 650W
T° intérieure = 25.2°C
T° chaude = 39.4°C
Vitesse soufflante = 4.19 m/s
Débit volumique = 0.2245 m3/s
Masse volumique à 40°C = 1.127 kg/m3
Débit massique = 0.2530 kg/s
Cp air = 1004 J/kg.°C
Puissance restituée = 3593 W
COP = 5.53
Bref c'est du bon: le meilleur COP est obtenu lors du régime le plus stabilisé (après 30 minutes de fonctionnement). Je referais une mesure après 1 h de fonctionnement et dans des conditions un peu différentes.
Je pense que la présence de la batterie extérieure dans une serre à 36°C n'est pas étrangère à ce "boost" du COP !!
Dernière édition par Christophe le 19/07/13, 10:16, édité 1 fois.
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
- chatelot16
- Econologue expert
- Messages : 6960
- Inscription : 11/11/07, 17:33
- Localisation : angouleme
- x 264
un cop de 5 ça parait bien ... mais avec une temperature exterieure superieure a la temperature interieure , le cop devrait etre infini !
la chaleur devrait passer toute seule sans avoir besoin de la pomper !
la chaleur devrait passer toute seule sans avoir besoin de la pomper !
Dernière édition par chatelot16 le 12/07/13, 14:21, édité 1 fois.
0 x
-
- Modérateur
- Messages : 80023
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11380
C'est pas faux Chatelot ! Me suis encore fait avoir ou quoi?
Le problème c'est que le mur entre la serre et la pièce ou est la PAC est maintenant...très bien isolé !
Le problème c'est que le mur entre la serre et la pièce ou est la PAC est maintenant...très bien isolé !
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
Re: Mesure COP réel climatisation réversible Airton Inverter
Christophe a écrit :Les résultats sont assez bluffants car une mesure (la plus stabilisée dépasse les 5 de COP), pour le reste cela colle avec les données constructeur!! Donc du tout bon!
(...)
Je pense que la présence de la batterie extérieure dans une serre à 36°C n'est pas étrangère à ce "boost" du COP !!
Salut
tu ne sais pas que
le 'cop constructreur' est normé à 7° ?
(en partie bien sur)
Norme: EN 14511-2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***
compressé de l'air à 36° ,
ta machine n'est faites pour ca
0 x
«Que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture» Hippocrate
« Tout ce qui a un prix n'a pas de valeur » Nietzche
La torture pour le nuls
Interdisez d'exprimer l'idée que les champs soient des accélérations (magnétique et gravitationnel)
Et vous obtenez votre brevet de bourreau option torture mentale avec succés
« Tout ce qui a un prix n'a pas de valeur » Nietzche
La torture pour le nuls
Interdisez d'exprimer l'idée que les champs soient des accélérations (magnétique et gravitationnel)
Et vous obtenez votre brevet de bourreau option torture mentale avec succés
-
- Modérateur
- Messages : 80023
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11380
Et alors Hic? Ca change quoi?
L'important ce sont les performances réelles observées non? Pour valider ou non l'installation de l'unité extérieure dans une serre!
La remarque de Chatelot était bien plus pertinente que la tienne!
Et j'ai surement pas de leçons de thermique à recevoir d'un type qui mélange kW et kWh...(je dis cela parce que dans son précédent message que j'ai effacé Hic me traitait d'ignare en rouge en plus...)
Au fait le rouge c'est pour la modération, tu n'es pas modo je crois? si?
Ce n'est pas de l'air qui est comprimé à 36°C mais du gaz frigo...
Bref...ceci confirme cela...
L'important ce sont les performances réelles observées non? Pour valider ou non l'installation de l'unité extérieure dans une serre!
La remarque de Chatelot était bien plus pertinente que la tienne!
Et j'ai surement pas de leçons de thermique à recevoir d'un type qui mélange kW et kWh...(je dis cela parce que dans son précédent message que j'ai effacé Hic me traitait d'ignare en rouge en plus...)
Au fait le rouge c'est pour la modération, tu n'es pas modo je crois? si?
Ce n'est pas de l'air qui est comprimé à 36°C mais du gaz frigo...
Bref...ceci confirme cela...
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
- chatelot16
- Econologue expert
- Messages : 6960
- Inscription : 11/11/07, 17:33
- Localisation : angouleme
- x 264
si la pompe a chaleur etait thermodynamiquement reverssible elle devrait dans ce cas produire de l'electricité !
la pression dans l'evaporateur dans la serre est superieure a la pression dans le condenseur dans la maison ... donc ce n'est plus un compresseur qu'il faut mais un moteur a vapeur de freon , qui produit de l'energie mecanique
bien sur les reste de la pac ne convient pas non plus : pour faire retourner le liquide de l'interieur vers l'exterieur , le detendeur ou le capilaire ne marche pas ! il faudrait une pompe ! comme la pompe d'alimentation d'une machine a vapeur !
la pression dans l'evaporateur dans la serre est superieure a la pression dans le condenseur dans la maison ... donc ce n'est plus un compresseur qu'il faut mais un moteur a vapeur de freon , qui produit de l'energie mecanique
bien sur les reste de la pac ne convient pas non plus : pour faire retourner le liquide de l'interieur vers l'exterieur , le detendeur ou le capilaire ne marche pas ! il faudrait une pompe ! comme la pompe d'alimentation d'une machine a vapeur !
0 x
-
- Modérateur
- Messages : 80023
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11380
Mince Chatelot, me suis fait avoir lol!
Oui, elle consomme encore (mais la consommation a vite chuté!)
Il faudrait que je refasse un essai de suivi de consommation exclusivement!
En tout cas elle fonctionne alors que la notice dit qu'au dessus de 25°C extérieure la fonction pompe à chaleur (mode chauffage) ne devrait plus marcher...
Oui, elle consomme encore (mais la consommation a vite chuté!)
Il faudrait que je refasse un essai de suivi de consommation exclusivement!
En tout cas elle fonctionne alors que la notice dit qu'au dessus de 25°C extérieure la fonction pompe à chaleur (mode chauffage) ne devrait plus marcher...
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
Re: Mesure COP réel climatisation réversible Airton Inverter
Hic a écrit :Christophe a écrit :Les résultats sont assez bluffants car une mesure (la plus stabilisée dépasse les 5 de COP), pour le reste cela colle avec les données constructeur!! Donc du tout bon!
(...)
Je pense que la présence de la batterie extérieure dans une serre à 36°C n'est pas étrangère à ce "boost" du COP !!
Salut
tu ne sais pas que
le 'cop constructreur' est normé à 7° ?
(en partie bien sur)
Norme: EN 14511-2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***
compressé de l'air à 36° ,
ta machine n'est faites pour ca
C'est pas vraiment un problème si la ventilation du condenseur est assez importante, de plus si la clim comporte une sécurité haute pression elle s'arrêtra tout simplement pour éviter que le compresseur ne pompe du liquide.
0 x
Faire un pas derrière parfois peut permettre de renforcer l'amitié.
La critique est une bonne chose si ajouté a quelque compliments.
Alain
La critique est une bonne chose si ajouté a quelque compliments.
Alain
Christophe a écrit :Mince Chatelot, me suis fait avoir lol!
Oui, elle consomme encore (mais la consommation a vite chuté!)
Il faudrait que je refasse un essai de suivi de consommation exclusivement!
En tout cas elle fonctionne alors que la notice dit qu'au dessus de 25°C extérieure la fonction pompe à chaleur (mode chauffage) ne devrait plus marcher...
Donc elle comporte une sécurité haute pression!
Comme je disais plus haut si la ventilation du condenseur est assez importante ce n'est pas un problème mais bien sure que si tu diminue la ventilation qui a surement 2 ou trois vitesses elle s'arrêtera.
0 x
Faire un pas derrière parfois peut permettre de renforcer l'amitié.
La critique est une bonne chose si ajouté a quelque compliments.
Alain
La critique est une bonne chose si ajouté a quelque compliments.
Alain
Dans le cas d'une clim inverter avec compresseur à 2 étages comme la mienne le cop n'est-il pas bien meilleur à faible puissance car la surface des tuyaux dans le groupe extérieur est beaucoup plus importante par rapport a l'énergie consommée?
Autrement dit le cop est-il supérieur lorsqu'elle consomme 300w plutôt que 800w?
Autrement dit le cop est-il supérieur lorsqu'elle consomme 300w plutôt que 800w?
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 7 Réponses
- 15919 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
15/03/23, 07:23Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 158 invités