chatelot16 a écrit :j'ai fini par trouver un pdf econologie qui montre ce qu'est cette PAVE pompe a vapeur d'eau
https://www.econologie.com/combustion-en ... -3865.html
bof c'est un recuperateur de chaleur supplementaire pour condenser a plus basse temperature que la temperature de retour d'une chaudiere a condensation
et comme la fumé humide qui sort d'une chaudiere contient plus d'energie qu'il n'en faut pour prechauffer l'air d'admission , humidifier l'air d'admission permet de recuperer , un peu plus de chaleur
ça me parait une toute petite solution car ça concerne moins de 1% de rendement total
reste a voir l'effet de cette humidité sur la qualité de la combustion ... et la j'ai beau lire je n'ai pas encore vu d'explication
En fait, une vraie Pompe A Vapeur d'Eau (PAVE) fonctionne durant toute la saison de chauffage avec un rendement qui va de 101 à 108% sur PCI. Ce sont des rendements qui ne sont que très rarement obtenus avec des chaudières à condensation dans des conditions réelles d'utilisation, surtout si les chaudières sont également utilisées pour produire de l'eau chaude sanitaire, ce qui est très souvent le cas.
Donc, pour résumer, les gains en rendements sont plutôt de l'ordre de 5 à 15% ....
En ce qui concerne la qualité de la combustion, les résultats obtenus sont une quasi absence de CO et une réduction des émissions de NOx par 2 à 3 (parfois jusqu'à 10 mg de NOx par NM3).
Bref, vous voyez des résultats bien supérieurs à ce que vous imaginez.
Edit: sujet divisé depuis https://www.econologie.com/forums/analyse-de ... 12539.html