izentrop a écrit :mais l'énergie consommée sera à peu près identique.
A peu près, je suis d'accord mais c'est à peu près à 1% ou à 10% près? C'est bien l'objet de ma question: quantifier cet à peu près...
Si le retour chaudière est +10-15°C plus haut que le préconisé, je pense que le rendement chaudière (baisse des échanges foyer, augmentation de la température des fumées) peut bien baisser de 5%...Faudrait retrouver quelques formules ou courbes...
5% sur 2000L annuel de mazout, c'est 100L et 300kg de CO2...de quoi justifier un nettoyage régulier non?
izentrop a écrit :Il n'y a que par température extérieure faible et mauvaise isolation, que la température de départ devra augmenter et dans ce cas, en effet il y aura surconsommation pour une chaudière à condensation.
Effectivement avec une chaudière à condensation et un retour trop chaud, il n'y a plus du tout de condensation qui se fait...
Mais les chaudières à condensation sont, logiquement, préconisé pour les circuits basse température (planchers, mus ou plafonds chauffants...) donc sans radiateurs à nettoyer...