Blackout RTE évité en France ce 7 octobre 2019

Pétrole, gaz, charbon, nucléaire (REP, EPR, fusion chaude, ITER), centrales électriques thermiques gaz et charbon, cogénération, tri-génération. Peakoil, déplétion, économie, technologies et stratégies géopolitiques. Prix, pollutions, coûts économiques et sociaux...
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79813
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 11296

Blackout RTE évité en France ce 7 octobre 2019




par Christophe » 13/10/19, 22:14

Une info qui n'a pas fait la une des JT...

Electricité : le réseau français a connu une faiblesse lundi dernier

RTE a baissé le courant d'une vingtaine de sites industriels énergivores lundi 7 octobre dans la soirée. C'est la deuxième fois que ce dispositif d'urgence anti black-out est activé depuis sa création dans le cadre de loi NOME de 2011.

L'incident a été discret et rapidement circonscrit, mais ce lundi 7 octobre le système électrique français a été mis à l'épreuve. Faute de production suffisante, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité (RTE) − qui doit assurer un équilibre permanent entre l'offre et la demande −, a dû réduire la consommation en urgence 22 sites de production industriels aux alentours de 21 heures.

Créé dans le cadre de la loi NOME de 2011, ce dispositif dit « d'interruptibilité » permet de déconnecter en quelques secondes des usines fortement consommatrices d'électricité, volontaires et rémunérées pour cela, afin d'éviter le risque de « black-out ». Jusqu'ici, le mécanisme n'avait été actionné qu'une seule fois, le 10 janvier dernier, lorsqu'un problème de mesure sur les lignes connectant l'Allemagne et l'Autriche avait mis en risque le réseau électrique européen.

Arrêt inopiné d'une turbine à Gravelines

En cause cette fois-ci selon RTE : l'arrêt inopiné de la production d'un réacteur d'EDF dans sa centrale de Gravelines et la baisse de fréquence sur le réseau au niveau européen. « Traditionnellement on observe une fréquence basse à la fin des heures de pointe de consommation à l'automne. Celle-ci a été accentuée lundi soir par l'incident à Gravelines. La mesure d'interruptibilité a permis d'assurer la sécurité du réseau, elle fait partie de nos leviers techniques pour agir. On était très loin du black-out », explique RTE.

Chez EDF, on précise que l'arrêt à Gravelines n'est pas lié à un problème sur l'un de ses réacteurs nucléaires mais sur une turbine qui a été déconnectée du réseau et remise en service à 7 heures mardi matin. « L'unité de production a été déconnectée afin de réaliser une opération de maintenance sur le circuit secondaire, situé en partie non nucléaire de l'installation », détaille l'énergéticien.

Concrètement, dans un tel cas de figure, la déconnexion des industriels est automatique. Des sites comme celui du groupe Liberty qui produit de l'aluminium à Dunkerque ou ceux du chimiste KEM ONE dans le sud de la France se sont ainsi vus réduire le courant pendant 15 minutes lundi soir. Assez pour libérer pas moins de 1.400 mégawatts en quelques secondes !

Nouveaux risques

« Ce dispositif d'urgence a été créé après le gigantesque black-out européen de 2006 et il prouve aujourd'hui encore son efficacité lorsque le réseau est menacé », juge Nicolas de Warren le président de l'Uniden, l'association qui regroupe les groupes électro-intensifs.

Il craint toutefois que les réseaux électriques soient de plus en plus mis à l'épreuve dans les années à venir : « Avec la montée en puissance des interconnexions électriques en Europe et des énergies renouvelables intermittentes comme les éoliennes, ce genre d'événement risque de se reproduire plus fréquemment. »


Source: https://www.lesechos.fr/amp/1139144
0 x
Avatar de l’utilisateur
GuyGadebois
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6532
Inscription : 24/07/19, 17:58
Localisation : 04
x 982

Re: Blackout RTE évité en France ce 7 octobre 2019




par GuyGadebois » 13/10/19, 22:19

Bah, faut juste construire encore plus de centrales nucléaires. :mrgreen:
0 x
“Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligente.(J.Rouxel)
"Par définition la cause est le produit de l'effet". (Tryphion)
"360 000 /0,5/100 ça fait 72 millions et pas 6 millions" (AVC)
AD 44
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 688
Inscription : 15/04/15, 15:32
Localisation : Chez moi
x 261

Re: Blackout RTE évité en France ce 7 octobre 2019




par AD 44 » 13/10/19, 22:25

Salut,

Christophe a écrit :. « Traditionnellement on observe une fréquence basse à la fin des heures de pointe de consommation à l'automne. Celle-ci a été accentuée lundi soir par l'incident à Gravelines. La mesure d'interruptibilité a permis d'assurer la sécurité du réseau, elle fait partie de nos leviers techniques pour agir. On était très loin du black-out », explique RTE.

Chez EDF, on précise que l'arrêt à Gravelines n'est pas lié à un problème sur l'un de ses réacteurs nucléaires mais sur une turbine qui a été déconnectée du réseau et remise en service à 7 heures mardi matin. « L'unité de production a été déconnectée afin de réaliser une opération de maintenance sur le circuit secondaire, situé en partie non nucléaire de l'installation », détaille l'énergéticien.


Je n y vois rien d inquiétant ni de catastrophique.

Au contraire, ca semble organisé et maîtrisé.
1 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79813
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 11296

Re: Blackout RTE évité en France ce 7 octobre 2019




par Christophe » 13/10/19, 22:43

Euh si des sites sont délestés pour éviter le collapse c'est que cela n'a pas été si bien organisé que cela...mais oui cela a été maitrisé.
0 x
sicetaitsimple
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 10328
Inscription : 31/10/16, 18:51
Localisation : Basse Normandie
x 3012

Re: Blackout RTE évité en France ce 7 octobre 2019




par sicetaitsimple » 13/10/19, 22:56

Christophe a écrit :Une info qui n'a pas fait la une des JT...


Je pense que le titre du fil est juste un peu "exagéré".

C'est quand même bizarre de vouloir monter en épingle l'utilisation occasionnelle de moyens qui sont justement prévus pour faire face à ce genre de situations!
De mémoire, mais je peux me tromper, les industriels "interruptibles" sont rémunérés à hauteur d'une soixantaine de millions par an (en tout, pas chacun!) pour ce service, sur une base volontaire et contractuelle avec RTE. Que RTE s'en serve quand il en a besoin est-il anormal?

PS: si quelqu'un a la valeur du creux de fréquence au moment de l’événement, ce serait intéressant, notamment pour le relativiser car s'il y avait eu un vrai problème, nul doute qu'on en aurait parlé presque partout en Europe.
0 x
Avatar de l’utilisateur
thibr
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 723
Inscription : 07/01/18, 09:19
x 270

Re: Blackout RTE évité en France ce 7 octobre 2019




par thibr » 14/10/19, 18:48

sur le site RTE
La France n’a pas frôlé le black-out le lundi 7 octobre :mrgreen:
https://media.rte-france.com/francenapa ... utoctobre/

Cette baisse de fréquence a été accentuée par un incident technique survenu soudainement sur une centrale de production (-900 MW).

La fréquence électrique a alors baissé à 49,82 Hz. Afin de rééquilibrer le système électrique au plus vite, l’interruptibilité a été activée automatiquement [ndlr : réponse au critère de 49,82 Hz pendant 3 secondes consécutives].
0 x
sicetaitsimple
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 10328
Inscription : 31/10/16, 18:51
Localisation : Basse Normandie
x 3012

Re: Blackout RTE évité en France ce 7 octobre 2019




par sicetaitsimple » 14/10/19, 19:01

Ah, 49,82Hz, c'est absolument dramatique en effet! Il faut vraiment changer le titre de ce fil! "Pet de travers sur le réseau ce 7 Octobre 2019" serait plus représentatif.
0 x
sicetaitsimple
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 10328
Inscription : 31/10/16, 18:51
Localisation : Basse Normandie
x 3012

Re: Blackout RTE évité en France ce 7 octobre 2019




par sicetaitsimple » 14/10/19, 19:37

Juste pour illustrer, le Royaume uni qui n'est pas spécialement un pays sous-développé a vu sa fréquence osciller entre 50,2Hz et environ 49,85Hz sur la dernière heure disponible en temps réel au moment où j'écris.....

https://extranet.nationalgrid.com/RealTime
0 x
Avatar de l’utilisateur
Gaston
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 1910
Inscription : 04/10/10, 11:37
x 88

Re: Blackout RTE évité en France ce 7 octobre 2019




par Gaston » 15/10/19, 15:02

sicetaitsimple a écrit :Ah, 49,82Hz, c'est absolument dramatique en effet!

RTE a écrit :En situation normale, le seuil de tolérance est de 0,050 hertz en plus ou en moins


Donc 49,82 Hz, c'est une valeur considérée comme nettement anormale (plus de 3 fois la tolérance)

De là à dire si c'est un pet de travers ou si on a frôlé la catastrophe :mrgreen:
0 x
Avatar de l’utilisateur
GuyGadebois
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6532
Inscription : 24/07/19, 17:58
Localisation : 04
x 982

Re: Blackout RTE évité en France ce 7 octobre 2019




par GuyGadebois » 15/10/19, 15:20

Gaston a écrit :
sicetaitsimple a écrit :Ah, 49,82Hz, c'est absolument dramatique en effet!

RTE a écrit :En situation normale, le seuil de tolérance est de 0,050 hertz en plus ou en moins


Donc 49,82 Hz, c'est une valeur considérée comme nettement anormale (plus de 3 fois la tolérance)

De là à dire si c'est un pet de travers ou si on a frôlé la catastrophe :mrgreen:

En temps réel:
https://www.mainsfrequency.com/
Sinon, en quoi ça pourrait être catastrophique (je suis une bille en électricité)?
0 x
“Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligente.(J.Rouxel)
"Par définition la cause est le produit de l'effet". (Tryphion)
"360 000 /0,5/100 ça fait 72 millions et pas 6 millions" (AVC)

 


Revenir vers « Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion) »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 369 invités