Test de la puissance minimale mesurable par différentes prises wattmètres
Re: Test de la puissance minimale mesurable par différentes prises wattmètres
Il est 10x plus sensible, donc la puissance minimale est 0,68W.
Je vais aussi essayer de faire passer le courant dans l'autre sens pour voir comment les différent compteurs se comportent. Je vais utiliser mon câble suicide sécurisé (concept perso) que j'avais fabriqué pour injecter sauvagement du courant dans un circuit isolé. C'est un câble mâle / mâle avec un voyant néon de chaque coté et un interrupteur double au milieu :
Je vais aussi essayer de faire passer le courant dans l'autre sens pour voir comment les différent compteurs se comportent. Je vais utiliser mon câble suicide sécurisé (concept perso) que j'avais fabriqué pour injecter sauvagement du courant dans un circuit isolé. C'est un câble mâle / mâle avec un voyant néon de chaque coté et un interrupteur double au milieu :
1 x
Re: Test de la puissance minimale mesurable par différentes prises wattmètres
J'ai fait les tests avec les mesures de tension et courant par multimètres :
Xavax EMG-7 :
-Ampoule 25W : mesure prise = 26,1W mesure multimetres = 232V*0.109A = 25,3W (+3,2%)
-Ampoule 100W : mesure prise = 101,6W mesure multimetres = 234V*0.419A = 98W (+3,7%)
-Soufflant 1000W : mesure prise = 1017,1W mesure multimetres = 230V*4,26A = 980W (+3,8%)
-Soufflant 2000W : mesure prise = 1949,6W mesure multimetres = 227V*8,28A = 1880W (+3,7%)
IDK MPM-70 :
-Ampoule 25W : mesure prise = 24W mesure multimetres = 230V*0,109A = 25W (-4%)
-Ampoule 100W : mesure prise = 93W mesure multimetres = 232V*0,416 = 96,5W (-3,6%)
-Soufflant 1000W : mesure prise = 920W mesure multimetres = 226V*4,19A = 947W (-2,9%)
-Soufflant 2000W : mesure prise = 1763W mesure multimetres = 223V*8,14A = 1815W (-2,9%)
Voltcraft :
-Ampoule 25W : mesure prise = 24,6W mesure multimetres = 230V*0.109A = 25W (-1,6%)
-Ampoule 100W : mesure prise = 95,1W mesure multimetres = 230V*0.417A = 95,9W (-1,9%)
-Soufflant 1000W : mesure prise = 959,3W mesure multimetres = 228V*4,24A = 967W (-0,7%)
-Soufflant 2000W : mesure prise = 1830W mesure multimetres = 224V*8,22A = 1841W (-0,5%)
Paget :
-Ampoule 25W : mesure prise = 24W mesure multimetres = 231V*0.109A = 25,2W (-4,7%)
-Ampoule 100W : mesure prise = 96W mesure multimetres = 232V*0.421A = 97,7W (-1,7%)
-Soufflant 1000W : mesure prise = 940W mesure multimetres = 229V*4,26A = 976W (-3,7%)
-Soufflant 2000W : mesure prise = 1761W mesure multimetres = 225V*8,21A = 1847W (-4,7%)
Otax :
-Ampoule 25W : mesure prise = 24W mesure multimetres = 232V*0.109A = 25,3W (-5,1%)
-Ampoule 100W : mesure prise = 95W mesure multimetres = 230V*0.419A = 96,4W (-1,5%)
-Soufflant 1000W : mesure prise = 965W mesure multimetres = 227V*4,22A = 958W (+0,7%)
-Soufflant 2000W : mesure prise = 1849W mesure multimetres = 224V*8,19A = 1835W (+0,8%)
Essais injection :
Xavax EMG-7 : mesure de la puissance et comptage en positif
IDK MPM-70 : puissance érronée
Voltcraft : 0W
Paget : 0A, 0W
Otax : mesure de la puissance et comptage en positif
Brennenstuhl PM230 : mesure de la puissance et comptage en positif
Xavax EMG-7 :
-Ampoule 25W : mesure prise = 26,1W mesure multimetres = 232V*0.109A = 25,3W (+3,2%)
-Ampoule 100W : mesure prise = 101,6W mesure multimetres = 234V*0.419A = 98W (+3,7%)
-Soufflant 1000W : mesure prise = 1017,1W mesure multimetres = 230V*4,26A = 980W (+3,8%)
-Soufflant 2000W : mesure prise = 1949,6W mesure multimetres = 227V*8,28A = 1880W (+3,7%)
IDK MPM-70 :
-Ampoule 25W : mesure prise = 24W mesure multimetres = 230V*0,109A = 25W (-4%)
-Ampoule 100W : mesure prise = 93W mesure multimetres = 232V*0,416 = 96,5W (-3,6%)
-Soufflant 1000W : mesure prise = 920W mesure multimetres = 226V*4,19A = 947W (-2,9%)
-Soufflant 2000W : mesure prise = 1763W mesure multimetres = 223V*8,14A = 1815W (-2,9%)
Voltcraft :
-Ampoule 25W : mesure prise = 24,6W mesure multimetres = 230V*0.109A = 25W (-1,6%)
-Ampoule 100W : mesure prise = 95,1W mesure multimetres = 230V*0.417A = 95,9W (-1,9%)
-Soufflant 1000W : mesure prise = 959,3W mesure multimetres = 228V*4,24A = 967W (-0,7%)
-Soufflant 2000W : mesure prise = 1830W mesure multimetres = 224V*8,22A = 1841W (-0,5%)
Paget :
-Ampoule 25W : mesure prise = 24W mesure multimetres = 231V*0.109A = 25,2W (-4,7%)
-Ampoule 100W : mesure prise = 96W mesure multimetres = 232V*0.421A = 97,7W (-1,7%)
-Soufflant 1000W : mesure prise = 940W mesure multimetres = 229V*4,26A = 976W (-3,7%)
-Soufflant 2000W : mesure prise = 1761W mesure multimetres = 225V*8,21A = 1847W (-4,7%)
Otax :
-Ampoule 25W : mesure prise = 24W mesure multimetres = 232V*0.109A = 25,3W (-5,1%)
-Ampoule 100W : mesure prise = 95W mesure multimetres = 230V*0.419A = 96,4W (-1,5%)
-Soufflant 1000W : mesure prise = 965W mesure multimetres = 227V*4,22A = 958W (+0,7%)
-Soufflant 2000W : mesure prise = 1849W mesure multimetres = 224V*8,19A = 1835W (+0,8%)
Essais injection :
Xavax EMG-7 : mesure de la puissance et comptage en positif
IDK MPM-70 : puissance érronée
Voltcraft : 0W
Paget : 0A, 0W
Otax : mesure de la puissance et comptage en positif
Brennenstuhl PM230 : mesure de la puissance et comptage en positif
1 x
-
- Econologue expert
- Messages : 14200
- Inscription : 17/03/14, 23:42
- Localisation : picardie
- x 1658
- Contact :
Re: Test de la puissance minimale mesurable par différentes prises wattmètres
Tu peux faire des mesures avec composante réactive genre condensateur et résistance en série
Les anciennes alimentations avec transfo ont pas mal de pertes à vide. Celui là par exemple
Les anciennes alimentations avec transfo ont pas mal de pertes à vide. Celui là par exemple
- Pièces jointes
-
- IMG_20221212_211022.jpg (99.14 Kio) Consulté 988 fois
1 x
-
- Econologue expert
- Messages : 10504
- Inscription : 31/10/16, 18:51
- Localisation : Basse Normandie
- x 3104
Re: Test de la puissance minimale mesurable par différentes prises wattmètres
Petrus a écrit :J'ai fait les tests avec les mesures de tension et courant par multimètres :
mesures.JPG
Tout cela ne me semble pas très différent, non? Enfin pas au point d'engager un débat, me semble-t-il.
0 x
-
- Grand Econologue
- Messages : 1111
- Inscription : 10/10/13, 16:30
- Localisation : Genève campagne
- x 189
Re: Test de la puissance minimale mesurable par différentes prises wattmètres
C'est toujours réconfortant quand on constate que tous les appareils mesurent la même chose
Je pense qu'en essayant avec d'autres consommateurs (ceux du test sont tous "ohmiques") comme des ampoules led, des tubes fluo, ou autres appareils modernes les résultats seront différents. J'avais un spot led de 3W qui consommait 80mA (fp 0.18), ou la veille de mon lave linge qui consomme 40mA pour 1.3W. (fp 0.13)...
Je pense qu'en essayant avec d'autres consommateurs (ceux du test sont tous "ohmiques") comme des ampoules led, des tubes fluo, ou autres appareils modernes les résultats seront différents. J'avais un spot led de 3W qui consommait 80mA (fp 0.18), ou la veille de mon lave linge qui consomme 40mA pour 1.3W. (fp 0.13)...
0 x
Re: Test de la puissance minimale mesurable par différentes prises wattmètres
En effet, j'ai utilisé des consommateurs résistif pour pouvoir les comparer avec les mesures de tension et courant des multimètres.
Avec des consommateur plus complexes à mesurer la différence pourrait être plus grande.
Je vais continuer les tests avec d'autres consommateurs :
- ampoule LED avec alimentation à condensateur
- ampoule LED avec alimentation électronique
- ampoule fluocompact
- transformateur à vide
Avec des consommateur plus complexes à mesurer la différence pourrait être plus grande.
Je vais continuer les tests avec d'autres consommateurs :
- ampoule LED avec alimentation à condensateur
- ampoule LED avec alimentation électronique
- ampoule fluocompact
- transformateur à vide
3 x
-
- Econologue expert
- Messages : 14200
- Inscription : 17/03/14, 23:42
- Localisation : picardie
- x 1658
- Contact :
Re: Test de la puissance minimale mesurable par différentes prises wattmètres
Il date de quand ? https://commission.europa.eu/energy-cli ... arr%C3%AAt.dede2002 a écrit : la veille de mon lave linge qui consomme 40mA pour 1.3W. (fp 0.13)...
0 x
-
- Grand Econologue
- Messages : 1111
- Inscription : 10/10/13, 16:30
- Localisation : Genève campagne
- x 189
Re: Test de la puissance minimale mesurable par différentes prises wattmètres
izentrop a écrit :Il date de quand ? https://commission.europa.eu/energy-cli ... arr%C3%AAt.dede2002 a écrit : la veille de mon lave linge qui consomme 40mA pour 1.3W. (fp 0.13)...
Pas vieux! (ce n'est pas le genre de machine faite pour durer longtemps).
Je ne sais pas, on me l'a donné, mais je ne suis pas en Europe...
0 x
-
- Econologue expert
- Messages : 14200
- Inscription : 17/03/14, 23:42
- Localisation : picardie
- x 1658
- Contact :
Re: Test de la puissance minimale mesurable par différentes prises wattmètres
Mensonge ? Conso. en mode arrêt (off) :0.5 W https://www.electromenager-compare.com/ ... 2WFR-N.htm
Fabricant Whirlpool ? https://whirlpool-cdn.thron.com/static/ ... ZHXCSB.pdf
Fabricant Whirlpool ? https://whirlpool-cdn.thron.com/static/ ... ZHXCSB.pdf
1 x
-
- Grand Econologue
- Messages : 1111
- Inscription : 10/10/13, 16:30
- Localisation : Genève campagne
- x 189
Re: Test de la puissance minimale mesurable par différentes prises wattmètres
C'est ce que j'ai mesuré, on ou off ça ne change rien, la conso de la petite led n'influence pas la mesure.
J'ai mis les photos de la mesure ici:
electricite-electronique-informatique/consommation-cachee-lave-linge-t2429-30.html
J'ai mis les photos de la mesure ici:
electricite-electronique-informatique/consommation-cachee-lave-linge-t2429-30.html
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 9 Réponses
- 30131 Vues
-
Dernier message par Petrus
Consulter le dernier message
21/11/07, 18:32Un sujet posté dans le forum : Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie
-
- 38 Réponses
- 77701 Vues
-
Dernier message par Fate
Consulter le dernier message
07/01/08, 12:01Un sujet posté dans le forum : Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie
Revenir vers « Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 65 invités