Disjoncteur 12V pour petite installation photovoltaique




par preliator » 11/11/23, 09:47

Bonjour à tous,

Je souhaite placer un disjoncteur 20A DC sur mon installation 12V, mais je me perds sur tous les disjoncteurs existants.
Est-ce qu'un disjoncteur DC, qu'il soit de 1000V 20A, 250V 20A, ou 100V 20A se coupera quoi qu'il en soit sur mon installation 12V si jamais un courant > 20A est détecté ? Ou dois-je prendre un disjoncteur 12V 20A si ça existe ?

Merci.
0 x
Avatar de l’utilisateur
Remundo
Modérateur
Modérateur
Messages : 17268
Inscription : 15/10/07, 16:05
Localisation : Clermont Ferrand
x 5815

Re: Disjoncteur pour petite installation photovoltaique




par Remundo » 11/11/23, 13:59

le disjoncteur protège des courants au-dessus de son calibre, donc il coupera.

Il doit aussi supporter la tension. Qui peut le plus peut le moins.
0 x
le temps du retrait est venu
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 80080
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 11410

Re: Disjoncteur 12V pour petite installation photovoltaique




par Christophe » 11/11/23, 17:25

Remundo, je suis pas sur qu'un disjoncteur 20A 230 Vac fasse le job convenablement sous 12V cc...

De toute façon c'est le même prix les 12V ou 230V...donc bon...

Oui les disjoncteurs 12V CC cela existe.
0 x
phil59
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2314
Inscription : 09/02/20, 10:42
x 549

Re: Disjoncteur 12V pour petite installation photovoltaique




par phil59 » 11/11/23, 18:07

J'ai un doute aussi sur la "disjonction".
0 x
hmmmmm, hummmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm, hein, hummmmmmmmmmmmmm.

:oops: :cry: :( :shock:
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 80080
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 11410

Re: Disjoncteur 12V pour petite installation photovoltaique




par Christophe » 11/11/23, 18:44

Les disjoncteurs c'est un peu plus complexe qu'il n'y parait...

Par exemple sur les différentiels, il existe 3 classes de résilience : AC, A et Hpi (ou Type F)

https://www.legrand.fr/questions-freque ... el-choisir

Mais même avec cette page de legrand j'ai pas bien compris la nuance :mrgreen: ...D'après cette page, les réfrigérateurs peuvent être sur un AC (le plus basique) et les congélateurs doivent être sur des Hpi... :mrgreen:
0 x
Avatar de l’utilisateur
Forhorse
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2513
Inscription : 27/10/09, 08:19
Localisation : Perche Ornais
x 377

Re: Disjoncteur 12V pour petite installation photovoltaique




par Forhorse » 11/11/23, 19:16

Les disjoncteur pour courant alternatif ne conviennent pas pour le continu.
Le type A/AC/HPi ça concerne les differentiels, pas les disjoncteurs...

Bref, la réponse de Remundo est correctement, un disjoncteur pour courant continu 1000V fonctionnera en 12V continu.
Un disjoncteur pour courant alternatif 230V ne fonctionnera pas pour du 12V continu.

Inutile de palabrer plus à ce sujet.
2 x
Avatar de l’utilisateur
Remundo
Modérateur
Modérateur
Messages : 17268
Inscription : 15/10/07, 16:05
Localisation : Clermont Ferrand
x 5815

Re: Disjoncteur 12V pour petite installation photovoltaique




par Remundo » 11/11/23, 23:48

pour moi il n'y avait pas d'ambiguïté, je parlais de disjoncteur DC, comme la question n'évoquait que cela.