par phil59 » 26/09/23, 20:42
En 2008, on a changé de site, à 1-2 km.
C'est un hyper de 7000m2 de vente.
On a un méga GE, un V12, d'hyper grosse taille, qui est capable de tenir l'hyper 24/24 et 7/7, à condition de mettre le carburant, et si ma mémoire est bonne, c'est plusieurs milliers de litre jour ...
Heureusement, il ne sert pas tous les jours, et a plus de démarrage mensuel "d'entretien-test", que d'heure d'utilisation réelle.
De plus, j'avais mis 2 onduleurs 15 kVA, pour l'informatique et dérivées... et des batteries, pour tenir environ 1H sans jus secouru.
Beaucoup d'hyper n'ont pas de GE, ou, quand ils en ont un, pas assez puissant pour tout sauvegarder, certains ne peuvent tenir que quelques minutes pour les caisses, sur leur onduleur.
On a " tâtonné" pour trouver un réglage optimum.
On a fini par mettre, production par le GE, une minute après coupure, et il ne s'arrête aussi qu'une minute qu'après que le jus revienne, soit stable en fait, sinon, trop de départ-arrêté.