Branchement moteur asynchrone ??

Matériel HI-Tech électronique et informatique et Internet. Mieux utiliser l'électricité, aide aux travaux et devis, choix de l'équipement. Présentations de montages et plans. Ondes et pollution électromagnétique.
denis
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 944
Inscription : 15/12/05, 17:26
Localisation : rhone alpes
x 2

Branchement moteur asynchrone ??




par denis » 24/04/08, 13:16

est ce qlq'un peut me dire brancher quoi et ou ?, pour avoir un moteur qui tourne (en grande vitesse) sans prendre le feu !

couleur :

blanc+blanc vert noir


marron bleu noir

Image

Image

merci !
0 x
le blanc n'existerait pas sans le noir , mais quand meme!


http://maison-en-paille.blogspot.fr/
denis
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 944
Inscription : 15/12/05, 17:26
Localisation : rhone alpes
x 2




par denis » 24/04/08, 14:49

personne ? il y a des resistances a trouver ?
je l'avait fait sur un autre moteur , fallais relier 3 fil et brancher les restant :shock: ( c'est vieux !! ), je ne voudrais pas tout cramer , c'est un vieux moteur e macnine à laver
0 x
le blanc n'existerait pas sans le noir , mais quand meme!





http://maison-en-paille.blogspot.fr/
tom
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 56
Inscription : 14/09/05, 23:47
Localisation : oise




par tom » 24/04/08, 15:45

Salut! il te faut deux condos, un pour la petite vitesse et l'autre pour la grande
0 x
denis
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 944
Inscription : 15/12/05, 17:26
Localisation : rhone alpes
x 2




par denis » 24/04/08, 16:19

ils doivent etre integré , en mesurant avec l'Ometre ,il y doit y avoir une solution pour repéré , sur que qlq'un sait ça :D
je construi un masque respiratoire a air pulsé
0 x
le blanc n'existerait pas sans le noir , mais quand meme!





http://maison-en-paille.blogspot.fr/
gegyx
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 7385
Inscription : 21/01/05, 11:59
x 3282




par gegyx » 24/04/08, 17:38

Pour le masque respiratoire, c’est trop tard !
Je vois que le pot de résine s’est déjà tout évaporé…
:mrgreen:
---
Bon, en attendant les spécialistes, mon expérience :
Sur ma perceuse à colonne, j’avais installé en remplacement de l’original cramé, un moteur de machine à laver ½ CV.

Bon, il y avait un toron de 8 fils coupés (?).
Pour la plaque (?), maintenant, il n’y a plus d’étiquette.
Dans les fils, il y avait une commande pour 2 vitesses dans un sens et une vitesse inversese.
Je te donne les couleurs du toron :
Jaune-Vert, Bleu, Bleu, Gris, Blanc, Marron, Rouge, Noir

Le Jaune-Vert va à la masse à brancher à la terre.
Le Noir va au condensateur 220V, 50 microfarad. De l’autre cosse du condo, un fil part vers le 220 V
Le Rouge va au 220 V
Les autres fils ne sont pas branchés

Mais ma perceuse depuis tourne plutôt vite.. :lol:
----
Tu peux tenter le coup. C’est ce que j’avais du faire à l’époque.
Mets le Noir sur le condo, et teste les autres fils en bloquant le moteur avec le pied.
Tu verras bien la vitesse et le sens désiré…
0 x
lv13r
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 147
Inscription : 30/12/04, 10:09




par lv13r » 24/04/08, 18:50

bonjours denis va voir a cette adresse
http://forums.futura-sciences.com/thread79344-2.html
ils parle du branchement de
branchement de moteur de machine a laver
lv13r
0 x
denis
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 944
Inscription : 15/12/05, 17:26
Localisation : rhone alpes
x 2




par denis » 24/04/08, 21:59

merci , pour vos reponse ; j'ai l'impression q ça va etre chaud !! ils y en a qui se posent pas mal de question !
0 x
le blanc n'existerait pas sans le noir , mais quand meme!





http://maison-en-paille.blogspot.fr/
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 80022
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 11380




par Christophe » 04/01/09, 18:24

Alors denis t'as réussi finalement?

J'ai précisement la même question, j'ai récupérer 2 moteur de machine à laver que j'aimerais convertir en génératrice mais avant tout j'aimerais les tester en mode moteur.

Je vais créer un sujet

Edit: voila https://www.econologie.com/forums/cablage-mo ... t6816.html
Dernière édition par Christophe le 04/01/09, 19:15, édité 1 fois.
0 x
boubka
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 950
Inscription : 10/08/07, 17:22
x 2




par boubka » 04/01/09, 19:14

bonjour
il existe des "tonnes" de type de moteur de lave linge (asynchrone)
l ideal etant deja de recup les condenssateurs avec le moteur
pour le branchement il faut deja reperer les diff enroulements :
enroulement de demarrage
enroulements pv
enroulement gv
et le cas echeant le contact centrifuge ou coupleur
voici 3 exemples mais la liste et beaucoup plus longue
Image
Image
Image
0 x

 


  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message

Revenir vers « Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 195 invités