Pour une alimentation basse tension jusqu'à 100mW, tu peux utiliser la capacité chutrice des condensateurs directement sur le 230v alternatif. Pas besoin de transformateur, ni de pile.
C'est ultra-simple, prendre un condo de 600v plutôt que de 450v, sur le 230v, pour plus de sécurité (risque d'explosion, en cas de surintensité du secteur).
On peut mettre une diode zener ou un régulateur plus précis à la suite.
C'est pratique pour un système de veille, alimenter des leds, un p'tit gadjet.
http://www.sonelec-musique.com/electron ... ansfo.html
Multiprise auto coupante
-
- Econologue expert
- Messages : 4075
- Inscription : 12/01/07, 08:18
- x 4
elekaj34 a écrit :Bonjour,
Je viens de découvrir ce sujet. Je me suis fait une multiprise de ce genre.
Le principe : pour chaque prises, on fait une mesure de courant, si celui ci est inférieur à un seuil dit de veille (seuil réglable) pendant plus d'un certain temps, la prise se coupe. La commande des prises est faite par des optotriacs (donc peu de consommation).
Oui mais une fois la prise coupée, on fait comment pour la rallumée ?
On appui sur un petit bouton qui permet de remettre sous tension la prise.
Mais en veille, faut bien alimenter le système de détection ... j'aI opté pour une alimentation par pile (9V rechargeable). Donc en veille, consommation nulle sur le secteur. L'autonomie de la pile est d'environ 25000h (presque 3 ans).
En fonctionnement, il faut penser à recharger la pile (qui dans la majorité des cas se décharge que très peu) et alimenter les optotriacs, tout compris et dans le pire des cas, il faut compter environ 100mW
Comme vous pouvez le voir, point de systeme maitre/esclave.
Un petit plan simple peut-etre? pour un non initié à l'électronique
0 x
L'homme est par nature un animal politique (Aristote)
-
- Econologue expert
- Messages : 2189
- Inscription : 07/11/06, 13:18
- x 131
Bonsoir,
Je me permets une remarque en espérant ne vexer personne : elekaj34 a raison, il y a le triac et l'optotriac. Il y a longtemps que ça existe et ça permet de remplacer ces saloperies de relais, coûteux, peu fiables, encombrants.
Initiation au triac d'après un article d'Electronique Pratique de septembre 1990 : http://kudelsko.free.fr/articles/triac.htm
Le circuit utilisant l'optotriac MCP3020 est particulièrement intéressant car il permet de mettre sous tension automatiquement un certain nombre d'appareils en en allumant un seul, c'est le principe du master/slave sans veille.
Je me permets une remarque en espérant ne vexer personne : elekaj34 a raison, il y a le triac et l'optotriac. Il y a longtemps que ça existe et ça permet de remplacer ces saloperies de relais, coûteux, peu fiables, encombrants.
Initiation au triac d'après un article d'Electronique Pratique de septembre 1990 : http://kudelsko.free.fr/articles/triac.htm
Le circuit utilisant l'optotriac MCP3020 est particulièrement intéressant car il permet de mettre sous tension automatiquement un certain nombre d'appareils en en allumant un seul, c'est le principe du master/slave sans veille.
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 10 Réponses
- 47120 Vues
-
Dernier message par angusperde
Consulter le dernier message
26/07/12, 20:55Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
-
- 4 Réponses
- 9186 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
30/03/08, 18:58Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
-
- 8 Réponses
- 41300 Vues
-
Dernier message par pieroxy
Consulter le dernier message
24/11/12, 18:38Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Qui est en ligne ?