dirk pitt a écrit :pareil mais comme ça m'enervait, j'ai cherché ou etait les sondes.
il y en a 3 dans un support metal soudé sur l'ext du corps de chauffe sous l'isolation..
OK. Merci. Donc si c'est comme ça, je ne fais rien du tout !!!
Pour info, je viens de me farcir le mode d'emploi de la nouvelle TEM un peu plus en détail : en dehors des améliorations déjà signalées plus haut, je lis ceci (page 36/50)
""Plage reg TD"
Plage de réglage de vanne sur la tempéraure de départ. Lorsque la température de départ s'approche de la consigne calculée pour la température de départ (....), la vanne s'ouvre et se ferme plus lentement afin d'éviter tout phénomène d'oscillation de la vanne et de pompage. Les temps de fonctionnement de la vanne sont ajustés de façon dynamique en fonction de la température de départ mesurée. Cette correction intervient aussi bien à 'louverture qu'à la fermeture".
Et ben voilà. Reste plus qu'à demander une nouvelle TEM au père Noël ? Zut, viens juste de passer !
Enfin, j'aimerais bien essayer.
Par ailleurs, dans les améliorations, à signaler la gestion d'une seconde chaudière (buche, fuel) etc avec une vanne d'inversion automatique ! Là, c'est un vrai progrès... Je crois davantage à l'association de deux chaudières spécialisées plutôt qu'aux machines mixtes... Il y a aussi le séchage de dalles (cela me paraît un peu gaguesque)