Gestion température dans la plage réduite.

Le chauffage, l'isolation, la ventilation, les VMC, le refroidissement...bref le confort thermique. Isolation, bois énergie, pompe à chaleur mais aussi électricité, gaz ou mazout, VMC...Aide au choix et à la réalisation, solution de problèmes, optimisations, conseils et astuces...
Avatar de l’utilisateur
Olivier63
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 66
Inscription : 09/01/09, 22:00
Localisation : 63
x 1

Gestion température dans la plage réduite.




par Olivier63 » 14/01/09, 21:24

Bonjour ou rebonjour à tous,

Voici un peu de mesures pour la gestion de la température réduite...

1°/ Modification de la température d'ambiance demandée à 10°C sur une plage confort, Loi d'eau à 0.6, pied de courbe à 26°C et température extérieure moyenne de 3.2°C
--> Avec la formule magique qui fonctionne sur la régul Okofen blanche, on obtient une température de consigne de 23°C
A 15:35 --> 36.1
A 15:43 --> 33.0
A 15:50 --> 30.4
A 16:00 --> 26.9
A 16:38 --> 23.8
A 16:45 --> 23.3
Conclusion que j'en tire: En environ 1 heure la température mesurée au départ de la chaudière est conforme à la température de consigne calculée.

2°/ Modification de la température d'ambiance demandée à 10°C sur une plage réduite, Loi d'eau à 0.6, pied de courbe à 26°C et température extérieure moyenne de 2.5°C
--> Avec la formule magique qui fonctionne sur la régul Okofen blanche, on obtient une température de consigne de 23.5°C
A 16:50 --> 23.0
A 17:33 --> 24.0
A 20:00 --> 24.0
Conclusion que j'en tire: La température mesurée au départ de la chaudière est conforme à la température de consigne calculée.

Et pourtant vers les 15:30 nous avions 20°C et vers les 20:00 nous avions 19°C. Et pendant tout ce temps là (environ 4:30) les radiateurs sont restés froids...


Avec des changements de paramètrages aussi "extrèmes" (passage de loi d'eau 1.0, température ambiante demandée 20.0°C à loi d'eau 0.6, température ambiante demandée 10.0°C), j'en déduis qu'il y a une grosse inertie et qu'il sera nécessaire d'anticiper notre plage réduite pour voir un abaissement de température d'environ 1.5°C (bien évidemment nous garderons la même pente de 1).


Vous en pensez quoi ? :idea:


A plus, Olivier.
0 x
Avatar de l’utilisateur
Olivier63
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 66
Inscription : 09/01/09, 22:00
Localisation : 63
x 1




par Olivier63 » 14/01/09, 21:29

Oups,

merci de ne pas répondre sur ce sujet mais sur "Calcul T° dans le circuit de chauffage (chaudière ökofen)"....



Olivier
0 x

 


  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message

Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 196 invités