Voici un nouveau sujet dans lequel j'aimerai que l'on discute de la gestion de la modulation et de la consommation de notre chère et tendre chaudière à granulés Okofen (pas donnée non plus la bête...).
![Mr. Green :mrgreen:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Gestion de la modulation:
J'ai passé une partie de ma soirée à côté de la chaudière (il va falloir que je lui donne un surnom car je commence à y passer trop de temps du point de vue de ma femme...) pour faire quelques relevés concernant la modulation (paramètre P162) et le temps d'arrêt (paramètre P115).
En colonne le niveau de modulation avec les heures de début et de fin.
Arrêt de la chaudière pendant 32 minutes, puis:
8 jusqu'à 18:00:27
17 de 18:00:27 à 18:04:16
16 de 18:04:16 à 18:05:00
17 de 18:05:00 à 18:05:27
16 de 18:05:27 à 18:06:25
15 de 18:06:25 à 18:08:42
14 de 18:08:42 à 18:10:07
13 de 18:10:07 à 18:11:48
12 de 18:11:48 à 18:13:23
11 de 18:13:23 à 18:15:03
10 de 18:15:03 à 18:16:32
9 de 18:16:32 à 18:18:24
8 de 18:18:24 à ...
Arrêt de la chaudière pendant 15 minutes (l'ECS c'est mis en marche), puis:
8 jusqu'à 18:38:48
17 de 18:38:48 à 18:41:40
16 de 18:41:40 à 18:41:50
17 de 18:41:50 à 18:42:30
16 de 18:42:30 à 18:43:11
15 de 18:43:11 à 18:44:13
14 de 18:44:13 à 18:45:13
13 de 18:45:13 à 18:46:11
12 de 18:46:11 à 18:46:50
11 de 18:46:50 à 18:47:35
10 de 18:47:35 à 18:48:13
9 de 18:48:13 à 18:49:00
8 de 18:49:00 à ...
Arrêt de la chaudière pendant 28 minutes, puis:
8 jusqu'à 19:20:55
17 de 19:20:55 à 19:24:55
16 de 19:24:55 à 19:25:25
17 de 19:25:25 à 19:25:45
16 de 19:25:45 à 19:26:24
15 de 19:26:24 à 19:27:12
14 de 19:27:12 à 19:28:07
13 de 19:28:07 à 19:29:30
12 de 19:29:30 à 19:29:58
11 de 19:29:58 à 19:30:46
10 de 19:30:46 à 19:31:32
9 de 19:31:32 à 19:32:35
8 de 19:32:35 à ...
Donc la chaudière module de 17 à 8.
Pourquoi pas moins de 8 ? Les niveaux de modulation ne vont-ils pas de 0 à 17 ?
17 correspond donc à 100 % et qu'est ce qui correspond à 0% (0 ou 8 ) ?
Que pensez-vous de ces chiffres ?
![Idea :idea:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_idea.gif)
Gestion de la consommation:
J'ai souvent lu qu'il fallait mieux avoir des durées de cycles longues plutot que courtes (paramètre P112).
Ceux de ma chaudière sont de 15 minutes, ce qui ne semble pas être suffisant.
Je me pose une question, certainement naïve, mais une question tout de même...
En terme de consommation, vaut-il mieux des cycles longs à feu doux ou des cycles courts avec un feu fort puis doux ???
![Idea :idea:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_idea.gif)
Plusieurs préconisent des cycles long à feu doux, mais sans être offençant comment en être certain puisqu'il est très compliqué de connaître précisemment la consommation en granulés ???
![Idea :idea:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_idea.gif)
A vous lire, Olivier.