Targol superstar! Targol à la TV! Tempête Klaus et panne EDF

Les catastrophes humanitaires (dont les guerres et conflits liés aux ressources), naturelles, du climat et industrielles (sauf accident nucléaire ou pétrolier qui sont dans le forum énergies fossiles et nucléaire). Pollution de la mer et des océans.
Alain G
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 3044
Inscription : 03/10/08, 04:24
x 3




par Alain G » 04/02/09, 15:23

Il ne faut pas confondre triphasés 220volts et triphasés 380volts.

Le triphasés 220 volts comporte 3 phases de 220 volts sans neutre et le triphasés 380(400) volts doit obligatoirement avoir un neutre pour générer du 220 volt qui qui sont trois phases distincte de 220 volts, a ma connaissance, je peut me tromper mais c' est l' Italie qui possède du 380 volts triphasés.
:D
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 80080
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 11410




par Christophe » 04/02/09, 15:30

Oui sauf que le neutre peut être généré grâce à l'appreil dont je parle!

Pour la confusion: entièrement raison, je crois que 90% des gens pensent à 380 quand on parle de triphasé.

Pour l'Italie j'en sais rien en tout cas je n'ai personnellement jaimais "vu" de 380V TRI en France.

Les prises dites 380V triphasé sont en fait non pas du 380V triphasé mais du 220V tri qui fait du 380V entre les phases...non?

Du 380 tri donnerait du 380*1.73 = 660 V (ou 690V en partant de 400V) entre les phases...

Je pense qu'aucun foyer n'est alimenté en 380V en France mais certains le sont en 230 triphasé qui permet de faire du 380V.

Après suis pas électricien...mais tout ceci me parait "cohérent"...j'ai bon?
0 x
Alain G
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 3044
Inscription : 03/10/08, 04:24
x 3




par Alain G » 04/02/09, 16:07

Bon , il semble bien que le triphasés disponible en France soit le 230 et le 400 volts. pour la Belgique il semble y avoir du 380 volts.

Du 380 tri donnerait du 380*1.73 = 660 V (ou 690V en partant de 400V) entre les phases...


Christophe quand l' on parle de triphasés c'est toujours entre les phases et non au neutre.

Je suis plutôt habitué au voltages de l' Italie et de l' Allemagne, parceque spécialisé dans la réparation des équipements Européens.

En Allemagne il on du 220 volts triphasés

Ici en Amérique du Nord on a le 600 triphasés qui donne 380 volts au neutre et le 208 volts dérivé du 600 volts par transformateur qui donne 120 volts au neutre pour alimenté les appareils domestique en usine par exemple.
Le monophasé est de 240 volts et au neutre 115 volts pour le résidentiel.
:D
0 x
Avatar de l’utilisateur
tigrou_838
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 573
Inscription : 20/10/04, 11:25
Localisation : lorraine frontiere luxembourg

edf et compagnies




par tigrou_838 » 04/02/09, 16:17

bonjour, juste pour apporter ma petite contribution au forum,

en juillet 2004 suite a un orage donc coup de vent, une ligne de 20 000 V est tombé vers chez moi, les petits bohommes de edf sont venu reparer la ligne, et bien sur ils ont mis un gros groupe electrogene pour alimenter la moitié du village, plus ou moins 200maisons, et quelle surprise j'ai eu a la maison quand tout mes appareil ce sont mis a fonctionner a fond et a faire du bruit, j'avais un ventilateur en vitesse 1, et il tournait comme une turbine electrique a au moins 10000tourminutes, bon ben tous les appareils qui etaient branché a ce moment la on tous fait pchuit et HS, machine a laver et frigo inclus.

heureusement les petits hommes de edf sont passer et a par les emmerdements du au papier a faire pour les assurances, tout a ete remboursé.

le petit homme de edf m'a explicationner qu'il c'etait tromper entre les phases et a envoyer du 380volts pendants trois minutes sur le reseau.

erreur humaine comme ils savent bien faire.

bon ben voila, juste une petite histoire toute simple

tigrou
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 80080
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 11410




par Christophe » 04/02/09, 16:24

Tu sais comment ils s'étaient "trompé" Tigrou? Cabler entre 2 phases à la place du Neutre ou...?

C'était quand tu étais connecté au groupe électrogène ou lors de la reconnexion réseau? Tu m'avais déjà dis je crois mais j'ai oublié :)
0 x
boubka
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 950
Inscription : 10/08/07, 17:22
x 2




par boubka » 04/02/09, 19:16

bonjour
que d erreur ,que d idee recue et de confusion
en europe le standard en bt ( basse tension ) est de 400v tri 50 hz
ce qui donne 230 v mono .
le 220v tri n est plus normalisé et ce trouve exclusivement dans de vieilles entreprise ( les protections doivent etre en bipolaire)
je recherche un tableau des diff tensions et frequences dans le monde et je vous l envoie...
0 x
boubka
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 950
Inscription : 10/08/07, 17:22
x 2




par boubka » 04/02/09, 19:50

voici le lien d un site sur les diff tensions et frequence dans le monde
il s agit de monophase (ou biphase)mais dans beaucoup de cas la tension mono est generé a partir du point milieu de transformateur tri moyenne tension , basse tension donc a diviser par 1.732 (racine de 3)
http://kropla.com/electric2.htm

apres pour les regimes de neutre c est autre chose...
je vais essayer de faire une autre recherche et je vais essayer de vous envoyer quelque chose de plus complet sur tension tri et sur monophase et biphase a travers le monde

a savoir : tout existe en entreprise (y compris le continu) mais c est particulier , hors standard et de plus en plus rare
0 x
boubka
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 950
Inscription : 10/08/07, 17:22
x 2




par boubka » 04/02/09, 20:28

0 x
boubka
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 950
Inscription : 10/08/07, 17:22
x 2




par boubka » 04/02/09, 20:37

j ai confirmation par un collegue : le systeme tri mono est utiliser partout a travers le monde ( sauf comme dans certaine entreprises ou cas particulier 127 ou220 biphasé)
donc pour avoir la tension composé tri sortie transfo il faut diviser la tension mono par racine de 3
0 x
Alain G
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 3044
Inscription : 03/10/08, 04:24
x 3




par Alain G » 04/02/09, 21:01

Boubka

Le bi-phasé tel que tu le décris n'existe pas, c' est tout simplement le tape central de la sortie du transformateur qui est appliqué au neutre.EX: 240 volts sur 2 cables avec neutre donne 2 fois 120 volts(appliqué au résidentiel entre autre au Canada et USA)

Une phase est une inversion de zéro a plus x volts a zéro a moins x volts a zéro.

Le triphasé c' est trois phases décalées de 120 degrés, maintenant dans les nouvelles installations résidentielle on transporte du triphasé dont on utilise le neutre et une phase sur trois qui nous donne la basse tension.
Ainsi on peut alimenter l' industrie en triphasé ainsi que le résidentielle en monophasés.

Pour ce qui est du résidentiel, je ne suis pas familier pour l' Europe, mais je suis familié pour le coté industriel.

Note que je suis électro-mécanicien et électricien.
0 x

Revenir vers « Catastrophes humanitaires, naturelles, climatiques et industrielles »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invités