Quelle sections de fils et quelles pertes pour une éolienne




par darwenn » 24/12/09, 17:55

Bonjour, où puis je trouver un tableau expliquant les pertes de courrant et tension en fonction de la longueur d'un cable et de sa section ? pour une tension de 12v ?.

Ceci pour estimer mes pertes avec mon éolienne et mon cable actuel avant d'envisager la changement de mon cable.

Actuellement j'ai du cable 2,5mm2 sur une longueur de 15 mètres, je suppose que c'est insufisant pour une éolienne, mais je voudrai estimer mes pertes. Ce cable étant encore provisoire, je le change bientot par du 6 mm2 toujours sur la même longueur,mais ce que je veux c'est calculer mes pertes.

Merci et bon révéillon à tous:)
0 x
Avatar de l’utilisateur
elephant
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6646
Inscription : 28/07/06, 21:25
Localisation : Charleroi, centre du monde....
x 7




par elephant » 24/12/09, 18:09

Quelle intensité ( ou à défaut quelle puissance) ?
0 x
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! http://www.caroloo.be
darwenn
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 510
Inscription : 16/07/09, 17:43
x 9




par darwenn » 24/12/09, 18:21

L'éolienne peut faire 400w au max, donc 25/30 ampères maxi environ sur une tension de 17Volts.

Mais comme je l'ai précisé ce que je cherche c'est à mesurer les pertes que j'ai sur 15 mètres de cable 2,5mm2.

Par exemple, si l'éolienne débite 5 ampères/17volts combien me reste t'il au bout de mes 15 mètres de cable 2,5mm2 et combien me resterai t'il avec du 6mm2 sur la même longueur ?. Car c'est du continu qui transite dans le cable de l'éolienne (le régulateur est intégré).
0 x
bernardd
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2278
Inscription : 12/12/09, 10:10
x 1




par bernardd » 24/12/09, 18:31

Bonjour,

Je viens de te trouver ce site via g....e :
http://pagesperso-orange.fr/daniel.robert9/Formulaires_mathematiques2.html#FORMULE%2068

Bon courage, bûche bien, c'est la bonne soirée ;-)

Fais signe quand tu as le résultat... et vérifie avec un ohmètre ... après ! Sinon, c'est de la triche. Tu peux aussi faire débiter ta batterie sur une résistance connue ou testée sans le fil, et regarder ta perte de tension, avec le fil, plutôt simple à faire.

Hier, j'avais vu sur un vendeur de câble que le 6mm2 était ok pour 40A de courant nominal, et je pense que à 15m il n'y a pas de souci.

Et le choix du câble de sortie de ton éolienne est cohérent avec cela.
0 x
A bientôt !
darwenn
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 510
Inscription : 16/07/09, 17:43
x 9




par darwenn » 24/12/09, 18:37

Houla il y'a un bug sur ton site, il est plein de chiffres et de formules :cheesy: ça me donne le tourni
0 x
MAMO
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 52
Inscription : 23/08/09, 12:34
Localisation : 85 vendée




par MAMO » 24/12/09, 18:58

Image[/img]
0 x
Faites le vous même...
Alain G
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 3044
Inscription : 03/10/08, 04:24
x 3




par Alain G » 24/12/09, 22:22

Salut Darwenn!

Ne t'embête pas avc les calculs, prend tout simplement le voltage à la sortie de l'éolienne et à la batterie avec l'ampérage, normallement tu auras plus de voltage à l'éolienne mais l'ampérage sera identique.

Tu sais que 1 watts égal voltage x ampérage donc si tu calcule la différence des 2 points tu auras la perte en watts.
:D
0 x
Faire un pas derrière parfois peut permettre de renforcer l'amitié.
La critique est une bonne chose si ajouté a quelque compliments.
Alain
darwenn
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 510
Inscription : 16/07/09, 17:43
x 9




par darwenn » 24/12/09, 22:41

Le tableau de mamo est interessant, ça devrait m'aider,je regarderai ça en détail demain. Pour Alain, le soucis est que je ne peux pas prendre la tension à la sortie de l'éolienne et aux batteries en même temps, c'est pas pratique, ou faut être deux avec deux multimètres identiques, l'éoliene n'ayant jamais un débit de puissance constant ce serait pas pratique du tout ni fiable.
0 x
Avatar de l’utilisateur
chatelot16
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6960
Inscription : 11/11/07, 17:33
Localisation : angouleme
x 264




par chatelot16 » 24/12/09, 23:11

c'est encore plus compliquer d'utiliser des abaques dont on a pas le mode d'emploi exact que de faire le calcul complet

en 220v on se contente de choisir la section de fil qui suporte sans trop chauffer : une perte de tension de 10v passe inapercu

en 12v c'est pire : les courant sont plus fort et le premier volt perdu est genant : il faut donc mettre plus gros que ce qui est juste suffisant pour ne pas chauffer

j'espere que tu connait deja le courant I

la chute de tension sera U = R x I

reste a calculer la resistance R

R = rho L / S

L = longueur du fil
S = section du fil
rho = resistivité du cuivre = 1.6 10 je ne sais plus combien : valeur exacte au prochain message
0 x
Avatar de l’utilisateur
chatelot16
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6960
Inscription : 11/11/07, 17:33
Localisation : angouleme
x 264




par chatelot16 » 24/12/09, 23:31

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistivit%C3%A9

donc resistivité du cuivre = 17·10-9 ohm m

dans la formule R = rho L / S il faut mettre L en metre et S en m2 ( pas en mm2 )

je voulais faire un example de calcul avec ton fil de 2.5mm2 et 15m mais tu ne donne ni le courant ni la puissance

tu demande la perte de tension et de courant : il n'y a pas de perte de courant : que de la chute de tension

mais je suppose une puissance de 300w d'apres ce que tu a dis sur un autre sujet

300w / 12v = 25A

R = 17·10-9 x 15 / 2.5 10-6 = 0,102 ohm

0,102 ohm x 25A = 2,55 V

a multiplier par 2 car il y a la meme chute sur les 2 fils
5,1 V

ce qui sur 12v est une perte assez grave

avec 6mm2 ca sera beaucoup mieux
0 x

 