Bonsoir à tous j'ai changé ma chaudière bois il y a environ 1 ans pour la remplacé par une autre chaudière bois de marque fröling turbo 3000. Elle me marque un défaut que je ne n'arrive pas à résoudre (acume trop froid réalimenté) j'ouvre la porte et elle repart en marche normalement. Au bout de quelques minutes elle se remet sur le même défaut alors quel et chargé (le bois étant bien rangé à l'intérieur). J' ai donc néttoyé la sonde lambda et la sonde de fumé (d'après mon installateur le problème serais la) mais sa n'a rien changé. D'ou cela pourrai-t-il venir? Esque quelqu'un pourrai m'aidé. Merci d'avance pour vos réponse.
Cédric
Défaut sur chaudière Fröling Turbo 3000
- Philippe Schutt
- Econologue expert
- Messages : 1611
- Inscription : 25/12/05, 18:03
- Localisation : alsace
- x 33
je pense que c'est une traduction de "Puffer zu kalt, bitte nachlegen"
"Accumulateur trop froid, svp recharger" donc c'est le ballon tampon qui est trop froid.
De tête, ces chaudières travaillent à haute T°, 65° pour l'eau de retour, 80° pour le départ.
quelles sont tes T° de départ chaudière, de retour, de ballon ?
"Accumulateur trop froid, svp recharger" donc c'est le ballon tampon qui est trop froid.
De tête, ces chaudières travaillent à haute T°, 65° pour l'eau de retour, 80° pour le départ.
quelles sont tes T° de départ chaudière, de retour, de ballon ?
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 15 Réponses
- 20995 Vues
-
Dernier message par Paz
Consulter le dernier message
13/12/19, 01:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 22 Réponses
- 22322 Vues
-
Dernier message par Did67
Consulter le dernier message
05/11/14, 11:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 435 invités