Page 1 sur 1

Avis spécialiste chaudière Elco Mazout

Publié : 20/03/15, 11:46
par nico1985
Bonjour à tous,

J'ai souvent parcouru ce forum en tant que visiteur et ici j 'ai décidé de m'inscrire pour avoir un conseil de votre part.

J'ai une chaudière au mazout de 15 ans de type Elco Klocker 29KW au mazout avec un rendement de 90%

Actuellement je consomme 1000l de mazout pour 3 mois. (C'est mon premier hiver)
Sachant que je chauffe ma maison à 16° à l'aide de la chaudière et que de 17h à 4h du matin,je chauffe ma maison au feu de bois je trouve ma consommation énorme.

Ma consommation excessive est due pour moi à plusieurs facteurs :
1) Mes tuyaux dans mon vide technique ne sont pas isolés.
2) Je n'ai que 10cm de laine de roche entre mon rez de chaussée et mon étage. (Étage non aménagé et toiture non isolée)
3) ma chaudière se situe dans un local non chauffé (4° l'hiver)
4) mon thermostat joue uniquement sur le circulateur.

Ma question, hormis les points 1 à 2 qui concerne l'isolation et que je compte y remédier cet été, concerne le point 4

Puis-je couper mon circulateur et mon brûleur en même temps ? A mon avis je ferais de belle économie en ne chauffant plus ma chaudière entre 17h et 4h du matin (quand je fais un feu de bois)

Merci d'avance,

PS : tout autre suggestions remarques est bien sur la bienvenue.

Publié : 20/03/15, 22:37
par dirk pitt
oui, globalement, faire une coupure nocturne du bruleur supprimera les pertes par balayage du corps de chauffe.
par ailleurs, le rendement d'un systeme de chauffage est meilleur lorsque la temperature du circuit radiateur est le minimum necessaire.
il faut donc eviter d'avoir une V3V ouverte à fond ou presque et ensuite des robinets thermostatiques aux radiateurs qui coupent le debit.
il vaut mieux des radiateurs ouverts a fond et une temperature d'eau juste suffisante. ceci est d'autant plus vrai dans ton cas ou tes tuyaux passent dans des endroits froids et mal isolés.

Publié : 20/03/15, 22:42
par nico1985
Bonsoir.

Qu'est ce qu'une v3v ?
N y a t il pas de risque de condensation à couper comme ça la chaudière ?

Publié : 21/03/15, 07:30
par dirk pitt
V3V = vanne 3 voies
couper le bruleur peut faire redescendre la temperature du foyer en dessous du point de condensation.
mais il n'y aura qu'un seul cycle arret/demarrage par nuit.

Publié : 21/03/15, 07:43
par nico1985
Ah oui... Je ne sais pas si j ai une v3v ma chaudière ne sert uniquement pour le chauffage. J'ai uniquement 2 tuyaux.

OK donc si je comprends bien je peux modifier mon thermostat pour qu'il coupe à la fois mon circulation (ç est ce qui est déjà le cas) plus mon brûleur.

Vu effectivement mon insért quand il fonctionne ç est plusieurs heures il n y a pas de risque de condensation pour ma chaudière.

Par contre je me pose une autre question... Le point de rosée se situe à 68degres...j ai lu ça. Ça veut dire que ma chaudière doit avoir une température minimum de 69drgres ? Car ici je l ai mise à 60degres.

Merci d avance

Publié : 22/03/15, 19:04
par Philippe Schutt
68° de T° des fumées, pas de l'eau. ça va.

Je suis d'avis de rajouter un relais temporisé sur le circulateur (genre relais de cage d'escalier) pour bien évacuer les calories du corps de chauffe. Sinon, la T° de la chaudière monte encore un cran après extinction.