Retour d'experience thermovar
Publié : 07/12/13, 22:57
bonjour,
Pour situer mon installation:
Je dispose d'une chaudière à bois basique, donc sans réglage de l'arrivée d'air primaire.
Le circuit primaire permet d'alimenter un ballon tampon 1000l.
J'avais installé une vanne thermovar 61° pour un retour chaudière dans les règles.
Le problème que j'ai rencontré, c'est que dès que la température était atteinte, le thermovar continuait inlassablement à alimenter la chaudière avec l'eau 'trop' chaude, et s'en suivait un phénomène de vaporisation.
J'ai tenté de remédier en augmentant la pression du circuit, ce qui augmentait la température de vaporisation à 113° (2 bar) ou + encore à 2,5bar.
Mais rien à faire, cela vaporisait joyeusement.
J'ai donc 'inventé' un système qui permettait de dévier la vapeur vers un ballon haut ( ancien vase d'expension emplit d'eau qui récupère la vapeur et renvoit l'eau contenue.
Cela fonctionnait mais ne permettait d'utiliser ma chaudière au mieux.
J'ai donc remplacé ce thermovar par une vanne 3V avec réglage de celle-ci pour renvoyer de l'eau chaude mais pas trop vers la chaudière.
Depuis plus aucun problème.
Sur le circuit secondaire, pareil, j'avais une vanne thermovar 72°, puis remplacée par une 61°, et là effet inverse, dès la température atteinte, elle ne laissait plus passer que l'eau du retour circuit, donc 'froid'.
Remplacée également par une vanne 3V avec quelques petits réglages et tip-top, tout fonctionne bien.
Il ne me reste plus qu'à motoriser ces 2 vannes 3V et ma femme sera aux anges.
bien à vous,
Philippe
Pour situer mon installation:
Je dispose d'une chaudière à bois basique, donc sans réglage de l'arrivée d'air primaire.
Le circuit primaire permet d'alimenter un ballon tampon 1000l.
J'avais installé une vanne thermovar 61° pour un retour chaudière dans les règles.
Le problème que j'ai rencontré, c'est que dès que la température était atteinte, le thermovar continuait inlassablement à alimenter la chaudière avec l'eau 'trop' chaude, et s'en suivait un phénomène de vaporisation.
J'ai tenté de remédier en augmentant la pression du circuit, ce qui augmentait la température de vaporisation à 113° (2 bar) ou + encore à 2,5bar.
Mais rien à faire, cela vaporisait joyeusement.
J'ai donc 'inventé' un système qui permettait de dévier la vapeur vers un ballon haut ( ancien vase d'expension emplit d'eau qui récupère la vapeur et renvoit l'eau contenue.
Cela fonctionnait mais ne permettait d'utiliser ma chaudière au mieux.
J'ai donc remplacé ce thermovar par une vanne 3V avec réglage de celle-ci pour renvoyer de l'eau chaude mais pas trop vers la chaudière.
Depuis plus aucun problème.
Sur le circuit secondaire, pareil, j'avais une vanne thermovar 72°, puis remplacée par une 61°, et là effet inverse, dès la température atteinte, elle ne laissait plus passer que l'eau du retour circuit, donc 'froid'.
Remplacée également par une vanne 3V avec quelques petits réglages et tip-top, tout fonctionne bien.
Il ne me reste plus qu'à motoriser ces 2 vannes 3V et ma femme sera aux anges.
bien à vous,
Philippe