Besoin d'un conseil pour choisir un pont de diodes

Publié : 15/11/14, 21:31
par titiyador
Bonjour a vous,

Ayant construit une éolienne de 200w de type "Piggott", je dois redresser le courant qui sort de la machine qui est en triphasé en courant continu pour l'envoyer vers un régulateur.

Le problème est que je sais pas si un pont de diode qui indique des valeurs comme par exemple 1000v, 40A sont des valeurs d'entrée maximales ou non. Pour la machine je serais en 12v et environ 16 à 17A max.

Est ce que le pont de diode suivant conviendrait par exemple? http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00L11K0Y8 ... SY200_QL40

D'avance merci.

A vous lire, Tim.

Publié : 16/11/14, 01:26
par izentrop
Bonjour,
Le lien ne fonctionne pas mais ça me semble une bonne marge de sécurité.
Ils n'en parlent pas dans le manuel de tripalium ?

Publié : 16/11/14, 20:53
par dirk pitt
oui, il te faut un pont triphasé a 6 diodes et les valeurs sont toujours des maxi. donc pas de soucis si tu as des valeurs plus faibles.

Publié : 16/11/14, 21:05
par titiyador
Bonjour a vous et merci pour vos réponses.

Non dans le bouquin de tripalium ils disent simplement qu'il faut un pont de diode et montrent une photo, mais sans plus de détail notamment concernant les valeurs. Bon après le calcul pour les valeurs maxi est facile a faire: 200w Max en 12v donne environ 17A que je vais arrondir a 20 ou 30 pour être peinard ;)

Et merci Dirk Pitt pour la réponse claire!

Tim.

Publié : 17/11/14, 14:10
par chatelot16
petit detail : les pont de diode triphasé sont souvent beaucoup plus cher que les pont simple : donc je n'en achete jamais : je met 2 pont simple , sortie en parale , 2 phase entrent sur l'un et une phase sur l'autre : ça fait exactement le même schéma et le prix total est plus faible

pour des courant plus fort , je met 3 pont de diode , et chaque phase arrive sur les 2borne d'entrée en paralele : chaque pont recoit une phase

ça me permet de mettre partout le même modele de pont 600V 30A