Bonjour
Après 6 ans de bon services j’ai revendu mon Férroli Sun P7, j’ai cassé ma tirelire ( env 3500€) et j’ai acheté Un kit BMAX ROUND 25.
Les plus :
- Le petit bouton magique pour faire tourner la vis sans fin.
- La porte du bas pour le bac a cendre.
Mon problème :
- Le bruleur bmax tourne toujours, avec le SUN P7 , lorsque la température du thermostat dans la maison arrivait a 20.5 °c le Sun arrêtait la vis , finissait de bruler ce qu’il y avait dans le cendrier , quand la température redescendait a 19°c , le Sun se remettait en route .
- Sur le Bmax le bruleur tourne quand la Température est atteinte il se met en modulation, j’ai l’impression qu’il ne s’arrête jamais, que mon thermostat n’a aucune action car la température ambiante monte à 23.5°c.
Merci d’avance.

Documentation

Notice d'utilisation Brûleur B-Max Home.pdf
(1.63 Mio) Téléchargé 3203 fois

Re: Chaudière / brûleur Bmax round 25

Publié : 25/01/24, 11:13
par bducange
Bonjour,

J'ai le même problème. Le thermostat d'ambiance est par défaut désactivé par le logiciel et pour pour l'activer il faut accéder aux paramètres avancés protégé par un code.

Comment obtenir ce code ?
Bien à vous
BD

Re: Chaudière / brûleur Bmax round 25

Publié : 26/01/24, 19:10
par bducange
Bonjour,

Le code d'accès pour pouvoir activer le thermostat d'ambiance est 5555
La suite est assez simple.
De l'aide ici :