deville 24 a écrit :qu'est ce qu'une vanne trois voies?
pourquoi pensez vous que le thermostat d'ambiance n'est pas une bonne idée?
alors au debut, il y avait les dinosaures....
non je rigole; on va pas reprendre depuis si loin.
bref: la chaudiere, son boulot c'est de faire de l'eau chaude, ensuite il faut un autre dispositif plus ou moins complexe et perfectionné qui ajuste le besoin en eau chaude en fonction de la température voulue dedans et de celle qu'il fait dehors.
ça s'appelle la régulation. La vanne 3 voie en est l'organe principal.
comme son nom l'indique, 3 tuyaux y arrivent. ça ressemble à ça:
ou bien ça si elle est motoriséee
son role est de melanger l'eau tres chaude de sortie de chaudiere avec l'eau tiede de retour des radiateurs en fonction du besoin.
la chaudiere deville cedra eco 24 n'a pas de regulation permettant de piloter une V3V (d'apres ce que j'en sais).
la seule pseudo regulation qu'elle offre est de couper le bruleur quand la température ambiante a atteint la valeur désirée. autant dire que 20 à 30 mn plus tard on a une impression de froid car les radiateurs ont refroidi et il faut que la chaudiere réchauffe tout le circuit.
ça c'etait a la rigueur valable pour les chaudieres fioul ou le bruleur demarre en 10sec et s'arrete instantanement. sur une chaudiere pellet, c'est vraiment pas terrible et ça va mal marcher. je pense qu'il vaudrait mieux avoir une bonne régulation de V3V d'ailleurs certaines installations avec V3V pilotée n'ont pas de thermostat d'ambiance et ça marche aussi bien voire mieux.
au fait; je ne sais toujours pas ce que vous aviez avant comme chaudiere ou si c'est une installation neuve.
Ah et je suis a voiron