http://www.bfmtv.com/societe/incendie-a ... 32766.html
Cela date déjà de vendredi...mais cela a bien fumer "noir"...du pyralène?

Bonjour, Pour avoir prévenu les pompiers à 13h37 exactement et étant sur la route entre Thionville et hettange j'ai indiqué avoir vu clairement une explosion et une boule de feu avant le panache de fumée noire visible sur la photo. Au moment ou l on avait les pompiers en ligne ceux ci n'étaient pas au courant d'un quelconque incendie et des camions sont partis de Thionville suite à mon appel.. qu'on arrete de nous faire croire à un incendie en cours alors que c'était bel et bien une explosion...
(...)
Le transformateur de soutirage permet, en fonctionnement normal, d’alimenter le réacteur en électricité. Le site dispose de deux lignes d’alimentation électrique, la ligne auxiliaire a donc pris le relais à la suite de la perte du transformateur de soutirage. Par ailleurs, des groupes électrogènes de secours sont installés pour pouvoir approvisionner un réacteur en électricité en cas de perte totale des alimentations électriques externes. Il n’a néanmoins pas été nécessaire de les mettre en service dans le cadre de cet événement.
Deux inspecteurs de l’ASN se rendent actuellement sur place, notamment pour examiner les conditions dans lesquelles l’incendie s’est déclenché, et pour contrôler les mesures d’urgence mises en œuvre par l’exploitant. Cet événement significatif sera par la suite classé sur l’échelle INES.
Interrogé sur une éventuelle augmentation des incidents depuis le début de l'année 2013, EDF indique ne pas avoir d'informations en ce sens.